Inch1964, спасибо за мнение.
Честно говоря, после достаточно холодной зимы с 4 такими радиаторами уже не верится, что они будут греть нормально. Всю зиму прожили со снятыми с них кожухами и шторами на подоконниках, потому что иначе совсем дубак был, еле-еле грели. Все понятно про вероятность зарастания их внутри грязью, нерабочие термоголовки и тому подобное. Но доверия к ним почему-то больше нет. К тому же конвектор максимальной длины, если верить гуглу, это 130 см, что никак не перекроет 210 см окна. Как по мне, так лучше убавить температуру на отопительном приборе, чем носить 3 пары носков, как по мне.
Если отвлечься от замены конвектора на конвектор и вернуться к мыслям о биметалле, какие варианты ответов могут быть?
nixbr написал :
Честно говоря, после достаточно холодной зимы с 4 такими радиаторами уже не верится, что они будут греть нормально. Всю зиму прожили со снятыми с них кожухами и шторами на подоконниках, потому что иначе совсем дубак был, еле-еле грели. Все понятно про вероятность зарастания их внутри грязью, нерабочие термоголовки и тому подобное. Но доверия к ним почему-то больше нет. К тому же конвектор максимальной длины, если верить гуглу, это 130 см, что никак не перекроет 210 см окна.
Какого типа у Вас был конквектор? КСК-20-1,593-К был? Длина 937 мм, глубина 160 мм, высота 428 мм? Он дает в тепловом режиме 75/65/20 - 931 Вт. Чего, видимо, было недостаточно с утеплением Вашей квартиры. Возможно строители схалтурили (оставили где щели), а может проектировщики неверно рассчитали теплопотери, может окно имеет плохую теплоизоляцию. Ну а термоголовка не виновата, что холодно было. Она может только убавлять тепло от ОП, но никак не прибавлять.
Можно поставить КСК20-2.941СС с длиной 1465 мм, остальные габариты те же. В том же тепловом режиме 75/65/20 он даст уже 1799 Вт тепла при цене 3268 рублей.
А радиатор Global Style Plus 350 с числом секций 20 штук в том же тепловом режиме 75/65/20 даст 1600 Вт, т.е. по 80 Вт с секции. И то только при диагональном подключении и при подаче теплоносителя только в верхний коллектор. И стоить будет, наверное, около 10 000 рублей плюс термовентиль и термоголовка, которых покупать не нужно будет при замене конвектора на конвектор.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Какого типа у Вас был конквектор? КСК-20-1,593-К был? Длина 937 мм, глубина 160 мм, высота 428 мм?
Конвекторы разные в каждой комнате. В помещении на фото(кухня) - КСК-20-1,593-К, по заявлению производителя это 1593вт. Источник http://www.kck20.ru/kck20_teh.php
Кухня 17 метров, холодно. Габариты конвектора 932*156*156 мм. Кожух чуть больше(указанная вами высота 428 мм - высота кожуха), но с ним еще холоднее.
Inch1964 написал :
Он дает в тепловом режиме 75/65/20 - 931 Вт
А как вы это считаете? Расскажите, пожалуйста.
Inch1964 написал :
Можно поставить КСК20-2.941СС с длиной 1465 мм, остальные габариты те же. В том же тепловом режиме 75/65/20 он даст уже 1799 Вт тепла при цене 3268 рублей.Кстати производитель выпускает конвекторы КСК длиной (кожуха) до 1606 мм, так что верить лучше не гуглу, а сайту производителя - http://www.santexprom.ru/catalog/konvektori/1211/
Это длина кожуха, он больше самого конвектора, т.к скрывает еще боковые трубы.
Inch1964 написал :
А радиатор Global Style Plus 350 с числом секций 20 штук в том же тепловом режиме 75/65/20 даст 1600 Вт, т.е. по 80 Вт с секции.
Тоже интересно, как считаете. Производитель другие цифры показывает.
Соседи из другого подъезда при аналогичной ситуации(этаж, конвекторы, размеры окон и прочее) в прошлом году заменили конвекторы на биметалл(не знаю только производителя), этой зимой на холод не жаловались. Их соседи сверху тоже не мерзли. Радиаторы поставили разной длины, максимально - те же 20 секций.
nixbr написал :
В помещении на фото(кухня) - КСК-20-1,593-К, по заявлению производителя это 1593вт
Прочтите внимательнее, что написано по ссылке. Там написано номинальный тепловой поток.
Номинальный! Но не реальный! А номинальный, это только в определенном температурном режиме, который для конвекторов и секционных радиаторов предусматривает дельту=70. А такая дельта получатся только в тепловом режиме, примерно 95/85/20, что может встречаться разве что в заполярье в реальности.
Вот смотрите (в конце поста две миниатюры), когда реальный (а не мифический номинальный) поток Вашего конвектора станет действительно 1590 Вт. С температурой теплоносителя на подаче в ОП 100 градусов, на обратке +88, и при температуре окружающего воздуха +20.
nixbr написал :
А как вы это считаете? Расскажите, пожалуйста.
В сертифицированном специализированном софте для проектировщиков систем отопления Аудитор СО 3.8
Если же Вам захочется перепроверить, то в конце поста даю очень упрощенную методику пересчета теплового потока по ГОСТ.
nixbr написал :
Тоже интересно, как считаете. Производитель другие цифры показывает.
Там же считаю. А производитель, опять же пишет про НОМИНАЛЬНЫЙ тепловой поток. Или скромно об этом умалчивает, но где-нибудь в конце указывает очень мелким шрифтом, что тепловой поток измерен по ТУ номер такой-то.
Так что Глобал Стайл 350 сможет дать тепла от одной секции примерно по 137 Вт, только в тепловом режиме 100/90/20, что сами же понимаете малореально, если только в Норильске и прочих очень холодных климатом городах Заполярья.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
И вот еще что интересно. Вот эти цифры по теплоотдаче конвектора, они указаны с учетом одетого кожуха или без? Потому что если без, то по теплоотдаче то на то и выходит, ибо по опыту предыдущей зимы, кожух количество тепла процентов на 20-30 уменьшает(не знаю только куда девает, стену под окном греет что ли).
Потому что металл? Вроде как должен нагреваться и, соответственно, увеличивать площадь обогревающих поверхностей?
Так или иначе, со снятными кожухами от конвекторов ощущалось хоть какое-то тепло.
Mazayac, а ваше мнение по вопросам в моем первом посте каково?
ВТБ! написал :
Потому что образует "трубу" для тёплого воздуха, в которой создаётся тяга.
Именно так.
nixbr написал :
а ваше мнение по вопросам в моем первом посте каково?
В целом полностью солидарен с Inch1964, он одним сообщением всё пояснил.
Судя по горячим стоякам и холоду в квартире, Вам просто не хватает тепловой мощности конвекторов. Замена на более длинные с сохранением термоклапанов и термоголовок - это минимальные трудозатраты и капиталовложения.
Делать - только сталью, поберегите свои жизни. Лучше сваркой, но допустимо на резьбах.
Замена на биметалл чревата ситуацией "не угадали с направлением подачи - и отопление в квартире умерло вообще".
Байпас - строго обязателен.
nixbr написал :
Ну так заполярье же и есть, там в первом посте написано было :)
За софт спасибо, сейчас поизучаю.
Если бы в реальности в Вашей СО действительно была температура теплоносителя +100 и выше, то как Вы пишете, через две секунды держания за трубу, на коже бы уже возник ожоговый волдырь. Для понимания, попробуйте продержаться за кипящий чайник пару секунд. А ведь в кипящем чайнике даже меньше +100 градусов, всего 95-97 градусов.