02.01.2016 в 20:57:52
Все предложения по чугуну, что нашел через интернет в своём городе 1 Радиатор чугунный Konner Модерн-500 7 секций 8299 руб 2 Радиатор МС 140-500 489 руб секция 3 Радиатор чуг. STI модель Нова-500 7 секций 4830 руб
02.01.2016 в 21:39:15
Андрей 155,
Андрей 155 написал: Радиатор чуг. STI модель Нова-500 7 секций 4830 руб
обрезанная - недоделанная версия : если приглядеться к 3 вашему рисунку : горизонтальная перемычка между вертикальными каналами посередине секции
просто плоская (без внутреннего канала)
у коннера - там теплоноситель протекает :
сравнение моделей KONNER : ХИТ и МОДЕРН. габариты, массивность, размер щелей.
вам остается выбирать между коннером и мс-140 : дизайн или массивность (внутренний диаметр вертикальных каналов)
я в магазине смотрел, трогал эти STI - габариты еще меньше чем у ХИТа (левый радиатор на фото). четко ощущается : китайцы хорошо сэкономили (обрезали все лишние сантиметры). образно : от чугунной батареи осталось только одно название.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
02.01.2016 в 23:53:29
Доброго времени суток!
Всех с наступившим новым годом!)))
Вот нашёл такую штуку в просторах
03.01.2016 в 17:26:40
Вот фото, как и обещал сразу с замерами. Замеры делал мультиметром с термопарой.
03.01.2016 в 18:20:54
Андрей 155,
вообщем : ставьте чугуняки или коннер или мс-140 :
эти советские батареи свежеокрашенные хорошо смотряться (это не 7-10 слоев краски лохмотьями)
на диагональном подключении трубу лучше затягивать ближе к стенке.
не рисоваться и не мечтать : смотрите какой у меня длинный ... !
нижний кран провернут на 45 гр - ближе к стенке, а не как обычно стоит вертикально сверху-вниз.
это диагональ при верхней подачи. для вас - более верная схема (для подачи снизу-вверх):
здесь нижняя труба подачи стоит выше трубы обратки от радиатора - выше нижнего коллектора батареи : между стеной и радиатором. ее вообще нет под радиатором.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
03.01.2016 в 18:31:10
только ставьте меньше секций чем у соседей с открытыми форточками (но больше обычных при расчете 1 секция на 1.5 кв .пола) - меньше простудных заболеваний.
и лучше поставить ручной терморегулятор : например FAR
при диагональной установке 2 радиаторов на 1 стояк на нижнюю подачу :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
03.01.2016 в 18:42:49
радиатор в нише можно подключить через угловые краны - для экономии пространства. когда не хватает места для изгибов длинной трубы (утки) :
эти ниши часто встречаются в кирпичных Хрущах (и обычно по 2 радиатора на стояк) :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
03.01.2016 в 20:12:41
santex-SVAR написал: только ставьте меньше секций чем у соседей с открытыми форточками (но больше обычных при расчете 1 секция на 1.5 кв .пола)
До замены СО, стояло 14 секций чугуна, конечно при нижней подаче и боковом подключении низ крайних секций отличался от начальных, но температура в комнате была 20-21 градус. После замены 18-19 градусов, сегодня при минус 18 в комнате +19. Считаю, поставив 14 секций чугуна, по Вашей рекомендации разделив на 2 радиатора по 7 секций, с диагональным подключением, удастся восстановить комфортную температуру. За варианты исполнения спасибо, буду контролировать исполнителей и настаивать только на таких вариантах (если попадутся профессионалы сами предложат что то подобное).
03.01.2016 в 20:26:08
Андрей 155 написал: стояло 14 секций чугуна, конечно при нижней подаче и боковом подключении низ крайних секций отличался от начальных,
это же количество секций :
получится большая температура в комнате.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
03.01.2016 в 20:32:46
santex-SVAR написал: получится большая температура в комнате
Обдумаю, плюс забыл указать окно 2 м * 1,5 м = 25% площади пола. Правда двойной стеклопакет.
09.10.2016 в 19:40:35
В НАЧАЛЕ ПУТИ. РАДИАТОРЫ БРИЗ, исключая возможную коррозию возьму 16 мм наверно, слабо греет 15 секционный радиатор, скорее всего нижняя подача, в комнате, на кухне правда хорошо, но 6 секций всего...на старой квартире хрущевка 5 этаж, достал жэк приехали сплющили байпа))) стало немного лучше..., здесь расстояние не позволяет диагональ...буду пробовать с удлинителем спс за советы.
09.10.2016 в 22:42:07
КРЕАТИВ написал: на старой квартире хрущевка 5 этаж, достал жэк приехали сплющили байпас ))) стало немного лучше...
У Вас может и стало чуть лучше, но только за счет того, что обокрали все остальные этажи на тепло. Паразитизм и воровство у ближнего своего - не верный ориентир по жизни.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.10.2016 в 15:21:43
Inch1964, не считаю себя вором , зачем мне батарея у которой теплые 3 секции?-хотя и на кухне.. тоже самое сделали в комнате --может надо не экономить на теплоносителе ?
12.10.2016 в 18:58:17
Всех, кто делает у себя удлинитель протока, можно считать ворАми тепла у своих соседей по стояку.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.10.2016 в 19:00:05
КРЕАТИВ написал: не считаю себя вором
Мало ли что, что не считаете. Если по факту им являетесь, то никто кроме Вас не виноват.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу