Саша02
Саша02
Новичок

Регистрация: 12.06.2011

Уфа

Сообщений: 5

13.06.2011 в 10:04:02

Но ведь вода из крана идет.Если бы не было протока то и вода бы не шла правильно или я ошибаюсь?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

14.06.2011 в 00:43:44

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ?? НЕТ ПРОТОКА, А ГВС пусть течет.

0
Саша02
Саша02
Новичок

Регистрация: 12.06.2011

Уфа

Сообщений: 5

14.06.2011 в 12:16:21

Я разобрал котел проверил проток есть в системе отопления. когда отопление включино котел не отключается а отклячается когда кран с горячей водой открываешь. Что дальше делать подскажите.

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

14.06.2011 в 12:51:31

Проверьте тягу дымохода,может нарушили контакт на датчике тяги когда чистили или снимали обшивку котла,проверте датчик

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

14.06.2011 в 17:39:35

Что означает мигание красной лампочки по инструкци.Там написано.

0
Саша02
Саша02
Новичок

Регистрация: 12.06.2011

Уфа

Сообщений: 5

21.06.2011 в 19:43:23

sirius1206 написал :

Спасибо за совет сегодня проверю .Раньше не отвечал, уезжал в командировку возможности не было этим вопросом заниматься.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

21.06.2011 в 21:14:33

Смотрите датчики температуры ГВС и СО.Возможно гдето нет контакта.

0
Саша02
Саша02
Новичок

Регистрация: 12.06.2011

Уфа

Сообщений: 5

26.06.2011 в 20:45:57

Пошевелил провода у датчиков теперь пару дней нормально работает, так и не понял что конкретно было,подходить к котлу лишний раз уже боюсь.

0
Kumanek
Kumanek
Новичок

Регистрация: 07.05.2012

Харьков

Сообщений: 6

07.05.2012 в 22:54:08

Котёл DOMIkompack C24.Не стали работать оба контура ГОС и ГВС. Проток и давление воды с манометром в норме.На приборе часто мигает жёлтая средняя лампочка (ЕСО).Какова причина неисправности?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

08.05.2012 в 21:53:14

Давление воды в СО. Манометр может гнать туфту. Может датчик давления отказать. Проверка-поднять давление в системе.

0
Kumanek
Kumanek
Новичок

Регистрация: 07.05.2012

Харьков

Сообщений: 6

24.05.2012 в 16:27:02

Cпасибо Вам, МВС, за ответ на мой вопрос от 07-05-2012г.Но причина оказалась намного прозаичней. "Потухла" эл. плата и её ремонт обошёлся мне не дёшево.Мастер сказал: "Большой скачок напряжения,возможно,во время грозы." (А ночью была гроза!) Вопрос к Вам: "Почему не сработала система защиты,ведь у меня стоит стабилизатор напр. и на самой плате есть предохранители?"

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.