НИКАКОЙ СТАБИЛИЗАТОР,НИКАКАЯ ЗАЩИТА НЕ СПАСУТ ОТ ГРОЗЫ, Котел должен быть заземлен. Котел должен быть электрически изолирован от газопровода. 5 тыщьплата на ферроли -это мелочь .Представьте -если бы у вас был вайлант?!
24.05.2012 в 17:57:43
НИКАКОЙ СТАБИЛИЗАТОР,НИКАКАЯ ЗАЩИТА НЕ СПАСУТ ОТ ГРОЗЫ, Котел должен быть заземлен. Котел должен быть электрически изолирован от газопровода. 5 тыщьплата на ферроли -это мелочь .Представьте -если бы у вас был вайлант?!
27.05.2012 в 00:01:34
Но котёл был установлен согласно инструкции. Заземление есть в электрокабеле. Перед домом (частный сектор) на газопроводе имеется диелектромуфта, которая постоянно проверяется. Имеется "громоотвод". Согласен,что "5 тысяч за плату на "Ферроли"--это мелочь.(Для кого-то) Не представляю,если бы у меня был "Валанд" (У меня его нет, а вдруг будет) Вопрос в тему. Мне что-то надо ставить дополнительно? (Или ставить свечку и молить Бога, чтобы гроза прошла мимо?).
27.05.2012 в 00:06:58
Заземление проверить.Именно в том месте .где втыкается вилка-в стабилизатор.Да и вилку тоже проверить на наличие "земли". Или лучше заземлить котел.
13.07.2012 в 20:50:41
Наличие заземления проверено в электроарматуре и в котле,также. Остаётся одно,что скачок напряжения был в самой сети, и стабилизатор не справился с нагрузкой и пропустил её на плату.Может такое быть или что-то другое?
13.07.2012 в 22:28:05
НИКАКОЙ СТАБИЛИЗАТОР НЕ СПАСЕТ ОТ ГРОЗЫ! Лучшая защита-выключить вилку из розетки.
13.09.2012 в 22:03:10
мвс, Здравствуйте .Подскажите пожалуйста в котле ферроли с24 самопроизвольно поднимается давление. почему?Поменял расширительный бак (давление 1 ) и кран подпитки ,Результат нулевой .Спаибо заранее за ответ
14.09.2012 в 20:53:23
dronf,
1.закрыть кран ХВ перед котлом.посмотреть результат.
2.Закрыть кран ХВ перед котлом.Закрыть краны СО перед котлом.Открыть кран ГВС на смесителе.
Если наблюдается падение давления в Если наблюдается падение давления в котле или вода течет из смесителя-есть трещина в контуре гвс теплообменника-теплобменник в цвет.мет.
Кстати.Может быть давление повышается во время нагреваотопления?Если так,то нужно определить емкость системы.Расширитель котла мал?.
05.03.2013 в 15:26:12
Котёл DOMIcompact c-24.1)Наблюдается повышенный шум в работе водонасоса.Иногда он кратковременно отключается на несколько секунд. затем продолжает раб. Это нормально? 2)Возможно надо заменить воду в системе? Говорят, что при этом происходит усиленная коррозия трубопровода (трубы старого образца, чёрн.металлич.)
05.03.2013 в 20:57:15
фльтр промыть надо.
06.03.2013 в 09:36:41
Kumanek написал : 2)Возможно надо заменить воду в системе? Говорят, что при этом происходит усиленная коррозия трубопровода (трубы старого образца, чёрн.металлич.)
1.Почистить "косой" фильтр на обратке. 2.Проверить на работоспособность автоматический развоздушиватель на насосе. 3.Развоздушить насос центральным винтом.
02.12.2013 в 22:53:34
Подскажите пожалуйста, в котле Ferolli DOMIcompact C 24 вода на ГВС течёт тоненькой струйкой и нагревается при зажигании СО. Что можно сделать?