Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

20.12.2010 в 17:23:24

Где то написано белым по черному? В ПУЭ или СНИПе? Потом при приемке дома на это смотрят? Уж больно геморно штробить канал большей ширины, а потом еще затягивать все это дело в гофру...

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

20.12.2010 в 17:30:18

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

0
Grigorian
Grigorian
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

20.12.2010 в 17:52:34

У меня в 5-ти этажке (хрущевке) почти все провода проходили в "монтажных стыках" - между межкомнатной перегородкой и потолком(выковырнув оттуда подобие штукатурки рассыпающееся от прикосновения) без всяких гофр. При смене люминя на медь проложил там же NYM без гофры. Получается я нарушил нормативы? Или это не монтажный стык и можно оставить?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2010 в 18:25:54

Grigorian написал : Получается я нарушил нормативы? Или это не монтажный стык и можно оставить?

Надо всегда более внимательно читать нормативы, чтобы не было разночтений.

amidant написал : Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.12.2010 в 18:51:21

Dim_CA написал : Уж больно геморно штробить канал большей ширины...

Тогда стоит обратить внимание на это предложение...

amidant написал : 7.1.37..... В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей...выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

21.12.2010 в 09:01:56

"выполненными из негорючих материалов" - тогда придут и скажут - "потолок второго этажа и стропильная система - деревянные, горючие. А провод в стенах (из кирпича) проложен без гофры, айяйяй!"

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

21.12.2010 в 09:13:59

Dim_CA написал : А провод в стенах (из кирпича) проложен без гофры, айяйяй!"

а по потолку клади в металлической трубе, тогда не скажут :)

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

21.12.2010 в 09:17:47

так по потолку -то и так буду в метрукаве, но приколебаются к стенам же...

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

21.12.2010 в 09:35:32

Dim_CA написал : так по потолку -то и так буду в метрукаве, но приколебаются к стенам же...

К стенам-то что прикалупываться? Они ж негорючие, а вот металлрукав - не есть мет. труба ;)

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

21.12.2010 в 09:39:32

ну как чего - если загорится. огонь будет до потолка и он загорится

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2010 в 09:40:12

Dim_CA написал : придут и скажут - "потолок второго этажа и стропильная система - деревянные, горючие.

Во-первых в "хрущёвках" отродясь горючие материалы не использовались, а во-вторых, какого хрена "они" придут, если вы их не пригласите?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу