greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

29.12.2010 в 10:01:00

Одинец написал : На ток от 20 Ампер и более.

ДО 25А. и не только них. большего тока одномодульных я не видел

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.12.2010 в 12:20:28

Vict_A написал : Как Вы думаете, 6 мкГн мне будет достаточно или лучше поставить 2 шт. по 6 мкГн последовательно?

УЗМ как-бы к третьему классу ближе (3,5 :)), так что предпочтительно 2х6.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Vict_A
Vict_A
Новичок

Регистрация: 03.10.2009

Москва

Сообщений: 57

30.12.2010 в 17:00:02

А ведь можно дроссель между УЗИП и УЗМ заменить 10 метрами обычного провода. Подскажите, правильно ли я понимаю, что для этого можно 10 м провода (допустим ВВГнг 1х10.0) смотать в кольцо диаметром 15-20 см (получится около 20 витков) и закрепить этот моток в щитке (между DIN-рейкой и задней стенкой бокса, у меня там есть место)? Ведь эти 10 м не обязательно должны быть разложены в длинну? И 10 м должна быть длина только фазного провода между УЗИП и УЗМ, нулевой провод делать длинным не надо (т.к. дроссель ставится только на фазу)?

Заранее спасибо, всех с наступающим новым годом!

0
Вложение
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

20.05.2012 в 15:19:32

Извиняюсь что в рамках этой темы спрашиваю, но посоветуйте пожалуйста нормальный разрядник для защиты от скачков при грозе. Ввод - ВЛ, по улице то же самое до ТП.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

21.05.2012 в 08:46:59

Tool написал : нормальный разрядник для защиты от скачков

У Вас есть разрядник "фаза-ноль" в ЗАС-8.0-2, если хотите дополнительную защиту, рекомендуется поставить ещё один в цепь "ноль-земля", если есть контур заземления по схеме ТТ

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

21.05.2012 в 10:09:12

Tool написал : посоветуйте пожалуйста нормальный разрядник для защиты от скачков при грозе. Ввод - ВЛ, по улице то же самое до ТП.

откройте любой каталог по защите от имп. перенапряжений ( Шнайдер, Легран, АББ, Хагер и т.д. ) - там и выбор, и подробные рекомендации.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

21.05.2012 в 10:16:38

ppkvin написал : разрядник "фаза-ноль" в ЗАС-8.0-2

такой разрядник предназначен для защиты информационных ( а не силовых ) цепей. Использование слаботочных разрядников подобного типа в силовых цепях без принятия спец. мер ( ограничения сопровождающего тока ) запрещено. http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/Publications/PDF/_C3_9Cberspannungsableiter_20und_20Schaltfunkenstrecken,property=Data__en.pdf;/Überspannungsableiter_und_Schaltfunkenstrecken.pdf стр. 26

0
Pioneer
Pioneer
Местный

Регистрация: 02.01.2012

Киев

Сообщений: 219

22.09.2012 в 22:21:57

Я так понимаю,что УЗИП применить в загородном доме,не имеющим зазаемления,не получится? То есть старые постройки с двухпроводкой и без "земли" у дома вне игры?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

23.09.2012 в 13:52:01

Pioneer написал : Я так понимаю

Правильно

0

И это пройдёт ...

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

24.09.2012 в 08:55:24

Pioneer написал : двухпроводкой и без "земли" у дома вне игры

Вполне возможна установка УЗИП в цепи фаза-ноль для защиты оборудования, как например в ЗАС-8.0-2.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

28.09.2012 в 02:15:47

Pioneer написал : Я так понимаю,что УЗИП применить в загородном доме,не имеющим зазаемления,не получится?

В полном объеме, да, не получится, а вот только от дифференциальных импульсных перенапряжений, от которых в основном сгорают электроприборы, получится. Это не говоря, что в загородном доме сделать бюджетное ЗУ не должно представлять особых сложностей.

Не вздумайте сами пытаться поставить УЗИП, так как сам УЗИП требует защиту от перегрузки, от сопровождающего тока, от временных пере напряжений, защиту питающей сети от аварии самого УЗИП, специфическую схему подключения, как минимум для лучшей эффективности применения УЗИП, специфический монтаж, высоковольтные схемы косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!

Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты, монтажники, электрики тоже скорей всего не помогут с выбором номинала, схемой включения УЗИП. В интернете, каталогах производителей, нормах в основном поверхностная, иногда ошибочная или того хуже даже опасная для не разбирающихся в УЗИП обывателей информация. Например, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная!

Вкратце про УЗИП писал в теме Ограничитель перенапряжения.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов