21.05.2012 в 08:46:59
Tool написал : нормальный разрядник для защиты от скачков
У Вас есть разрядник "фаза-ноль" в ЗАС-8.0-2, если хотите дополнительную защиту, рекомендуется поставить ещё один в цепь "ноль-земля", если есть контур заземления по схеме ТТ
21.05.2012 в 10:09:12
Tool написал : посоветуйте пожалуйста нормальный разрядник для защиты от скачков при грозе. Ввод - ВЛ, по улице то же самое до ТП.
откройте любой каталог по защите от имп. перенапряжений ( Шнайдер, Легран, АББ, Хагер и т.д. ) - там и
21.05.2012 в 10:16:38
ppkvin написал : разрядник "фаза-ноль" в ЗАС-8.0-2
такой разрядник предназначен для защиты информационных ( а не силовых ) цепей.
Использование слаботочных разрядников подобного типа в силовых цепях без принятия спец. мер ( ограничения сопровождающего тока ) запрещено.
22.09.2012 в 22:21:57
Я так понимаю,что УЗИП применить в загородном доме,не имеющим зазаемления,не получится? То есть старые постройки с двухпроводкой и без "земли" у дома вне игры?
24.09.2012 в 08:55:24
Pioneer написал : двухпроводкой и без "земли" у дома вне игры
Вполне возможна установка УЗИП в цепи фаза-ноль для защиты оборудования, как например в ЗАС-8.0-2.
28.09.2012 в 02:15:47
Pioneer написал : Я так понимаю,что УЗИП применить в загородном доме,не имеющим зазаемления,не получится?
В полном объеме, да, не получится, а вот только от дифференциальных импульсных перенапряжений, от которых в основном сгорают электроприборы, получится. Это не говоря, что в загородном доме сделать бюджетное ЗУ не должно представлять особых сложностей.
Не вздумайте сами пытаться поставить УЗИП, так как сам УЗИП требует защиту от перегрузки, от сопровождающего тока, от временных пере напряжений, защиту питающей сети от аварии самого УЗИП, специфическую схему подключения, как минимум для лучшей эффективности применения УЗИП, специфический монтаж, высоковольтные схемы косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!
Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты, монтажники, электрики тоже скорей всего не помогут с выбором номинала, схемой включения УЗИП. В интернете, каталогах производителей, нормах в основном поверхностная, иногда ошибочная или того хуже даже опасная для не разбирающихся в УЗИП обывателей информация. Например, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная!
Вкратце про УЗИП писал в теме
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
28.09.2012 в 14:17:33
Посититель написал : Например, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная!
В смысле? Как они там изображены, их подключение?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.