Доброго времени суток.

Ситуация такая: двухскоростной вентилятор TD250 работает на вытяжку из двух санузлов, к нему куплен таймер ZN62 (не хочется отдельный выключатель). После изучения инструкции по подключению на корпусе (картинка во вложении) стало ясно, что две независимых цепи подключить нельзя.

Отсюда два варианта действий: Один из санузлов поключить по схеме на таймере, а от выключателя второго (редко используемого только в случае занятости первого) кинуть провод непосредственно на вентилятор 1.на нижний контакт W по схеме подключения (клемма LA на вентиляторе). 2.на клемму LB на вентиляторе.

В первом варианте пугает наличие фазы там, где ее не должго быть по схеме - не знаю, как отреагирует таймер, не сгорит ли в худшем случае. Второй вариант вообще не могу оценить, к сожалению.

Посоветуйте, пожалуйста.

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

02.01.2011 в 18:27:24

Немного не понял что написали. Короче, работать будет, если использовоать только одну скорость, две - не получится. Для одного помещения - подключение как на схеме, для второго - фаза (L) после еще одного выключателя подается на нижний контакт W согласно фото.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
pmv78

Местный

Регистрация: 05.05.2006

Москва

Сообщений: 86

02.01.2011 в 23:01:57

Спасибо.

Это и есть мой вариант 1 :)

Две скорости использовать не хотел, просто прикидывал варианты подключения.