Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

09.01.2011 в 11:01:11

Ну то что ручку отопления нужно вывернуть на максимум - должно быть в инструкции написано.

Если котел САМ отключает отопление- значит нету связи термостата с котлом.

0
altruist777
altruist777
Местный

Регистрация: 19.06.2009

Ярославль

Сообщений: 329

09.01.2011 в 11:39:06

Levit написал : Ну то что ручку отопления нужно вывернуть на максимум - должно быть в инструкции написано.

Если котел САМ отключает отопление- значит нету связи термостата с котлом.

Если управление котлом осуществляется от внешнего термостата, подключённого вместо перемычки на электронной плате, то котловой регулятор температуры системы отопления выполняет функцию регулировки максимальной температуры или полностью исключён из цепи управления? Кто может однозначно это объяснить и прокомментировать? Может у разных производителей котлового оборудования применяется разный алгоритм? У меня двухконтурный битермический котёл Fondital Tahiti 24 c закрытой камерой сгорания.

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

09.01.2011 в 11:59:20

Котловой регулятор выполняет свою функцию. Тоесть если температура теплоносителя выше либо равна заданной рукояткой котла, то даже если терморегулятор даст команду на включение котел не включиться. Но если котел уже работает, то выключение котла не произойдет пока ему не "скажет" терморегулятор - а тем горения будет поддерживаться внутри камеры сгорания такой что бы не превысить значение заданное вручную на котле для макс. порога теплоносителя. Поэтому лучше настроить рукоятку на 70-80% от макс. температуры. Быстрее будет прогреваться помещение и не будет задержки как у spy

0
spy
spy
Новичок

Регистрация: 04.02.2010

Симферополь

Сообщений: 15

09.01.2011 в 14:00:23

Levit написал : Ну то что ручку отопления нужно вывернуть на максимум - должно быть в инструкции написано

в моей инструкции к сожалению ничего нет(( Все верно, сегодня экспериментировал и выставил температуру на котле 60 градусов, как показалось мне, самый оптимальный температурный режим для работы котла. Все, теперь для меня один "головняк" закрыт)), всем спасибо за советы, а особенно, Levit!

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

09.01.2011 в 19:02:26

))) Я рад что мир стал чуть чуть лучше. Успехов!

0
korkunov
korkunov
Новичок

Регистрация: 28.10.2015

Москва

Сообщений: 1

28.10.2015 в 06:00:17

Доброе время суток.

Подскажите, почему у котла BAXI MAIN 5 постоянно крутится верхний вентилятор (вытяжка)?

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

28.10.2015 в 20:06:16

возможно не успевает остановится.

0
Дима19781011
Дима19781011
Новичок

Регистрация: 05.12.2023

Брест

Сообщений: 1

05.12.2023 в 16:51:05

Здравствуйте, скажите при температуре в котле 58 градусов, котел выключается и включается через 3 с половиной минуты это нормально или нет? Площадь 71, 3 м 7 батарей . Подскажите пожалуйста!

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

05.12.2023 в 17:29:58

Дима19781011, Думаете, котел отключается по защите от перегрева. Становиться на подаче температура уставки выше на несколько градусов и отключка.

Это не нормально. Ставьте комнатный термостат.

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6404

05.12.2023 в 18:33:50

Vlad Crush,

Ставьте комнатный термостат.

У тебя навязчивая идея. Какой гистерезис у комнатного термостата?

0

Да, это я.

cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.12.2023 в 19:44:24

MADONNA написал: Vlad Crush,

Ставьте комнатный термостат.

У тебя навязчивая идея. Какой гистерезис у комнатного термостата?

MADONNA, скорее нужно говорить о тау нагрева воздуха в комнате с помощью радиаторов. Гистерезис в лучших механических термостатах 0,5К, в электронных - 0,3К

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.