Отводы на полотенцесушитель хуже всего - верхний уже капает потихоньку. Другие пока вроде не текут, но выглядят так же хреново. Находится это все в коробе из гипсокартона, обложено плиткой. Внутри сухо, чисто. Дом новый, 5 лет всего.

Так отчего это случилось? Насколько опасна ржавчина, которая пока не течет (будет ли коррозия прогрессировать)? Или протекло не из-зи ржавчины? Чем устранить течь и как предотвратить такое в дальнейшем?

Насколько я понимаю - всё, что после шаровых кранов - моё, а стояк, который до кранов - собственность ЖЭКа? Сам я не имею права там ничего ковырять? Сантехник из ЖЭКа был вызван незамедлительно после обнаружения течи, но через 10 секунд развернулся и ушел, сказав, что может только весь стояк выключить, а здесь нужен сварщик.

Спецы, подскажите, кто что думает, пожалуйста.

p.s. Капает тот отвод, который на второй фотке, про него сантехник сказал, что сварной шов лопнул (там сзади, со стороны стены). А нижний отвод, который на первой фотке, ржавый похоже потому что на него с верхнего капало. Из-зи этого весь стык что ли там проржавел? Извините, что сумбурно немного, просто сильно стремно это все :(

0
Вложение
Аватар пользователя
stager

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

03.01.2011 в 20:35:18

Fogger написал : кто что думает,

Странный перехлест на основных стояках.Ржав-на образуется из за потения,мокрения(СТ В1 полагаю на ГВС давноб затянуло)паковка перепаковать,стык подлечить перекрывающим.Странно что деж.сант-к отшил его обязанность. Причин много от качества стали до монтажа( на памяти случай шлаковое включение в центре шва продержало почти три года) и последующей эксплуатации( часто опорожняли стояк ,попадал воздух в систему, запускали резко гидроудар),либо плохая водоподготовка .Подайте заявку в жэк. Пригласите стороннего спеца минус работа за ваш счет и если напортачит то вы же крайний. Слышал про герметики типа аэрозолей для св.стыков(если сами хотите изобразить) сам не сталкивался, но вроде хвалят.По мне лучше подлечить (не технология можно перекрыть) и сбрасывать ничего не надо макс. пара тройка электродов на два стыка.(правда сварному доступ надо обеспечить)

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

03.01.2011 в 20:45:13

Fogger написал : ... сказав, что может только весь стояк выключить, а здесь нужен сварщик.

Правильно сказал , причина в некачественном сварочном стыке - надо переваривать и затем место сварочного стыка зачистить , покрыть грунтовкой и покрасить

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

03.01.2011 в 20:47:37

2Fogger Диссонанс какой-то....шаровые из нержи, нержа на прессе после них и такое порно ДО...почему так получилось?

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

03.01.2011 в 20:48:27

фото стояка без утеплителя нет?

0
Аватар пользователя
Fogger

Местный

Регистрация: 23.11.2006

Москва

Сообщений: 52

03.01.2011 в 21:43:11

maestro-san написал : Диссонанс какой-то....шаровые из нержи, нержа на прессе после них и такое порно ДО...почему так получилось?

Ну так стояк и есть сплошное порно от застройщика. Я вроде как слышал, что нельзя в общественный стояк вносить свои изменения... А так была б воля - хоть золотые поставил бы, блин :( Всё равно дешевле вышло бы, чем если что, соседей топить (не дай Бог). А шаровые и нержу ДОКА ставил.

Tehnik-san написал : причина в некачественном сварочном стыке

Спасибо, буду, значит завтра ЖЭК на тему сварщика долбать. Только как там блин подлезть... с электродом. течь похоже, с тыльной стороны, которая к стене ближе, там зазор 10-15см всего.

сансэй написал : фото стояка без утеплителя нет?

нет, к сожалению, утеплитель, как и сами стояки - от застройщика, я туда не лезу, хотя можно кусочек отогнуть сантиметров так 5-10, там сталь оцинкованная вроде как.

0
Вложение
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

03.01.2011 в 22:12:16

Fogger написал : хотя можно кусочек отогнуть сантиметров так 5-10,

это я и хотел увидеть.. это там холодная сварка? вы приладили?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

03.01.2011 в 22:20:45

Fogger написал : Только как там блин подлезть... с электродом. течь похоже, с тыльной стороны, которая к стене ближе, там зазор 10-15см всего.

Не надо там с электродом подлезать. Заварите дырку- потечёт рядом. ИМХО, вырезать кусок стояка и сделать выводы на чугунных тройниках.

0
Аватар пользователя
Fogger

Местный

Регистрация: 23.11.2006

Москва

Сообщений: 52

04.01.2011 в 00:37:11

сансэй написал : это там холодная сварка? вы приладили?

нет, всё, что до кранов - досталось от застройщика. Я первый владелец квартиры, именно в таком виде всё принимал и ничего не переделывал. А что - так всё плохо?

maestro-san написал : ИМХО, вырезать кусок стояка и сделать выводы на чугунных тройниках.

Уфф, ну не знаю, это ж головняк немеряный, разбирать всю ванную до бетона придётся, начиная с потолка. :( Хотя если надо... Может, всё той же холодной сварки туда налепить?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

04.01.2011 в 01:01:38

Fogger написал : всё, что до кранов - досталось от застройщика. Я первый владелец квартиры, именно в таком виде всё принимал и ничего не переделывал.

за качество сварочного шва - см. параметры в СП 105-34-96 Производство сварочных работ и контроль качества сварных соединений - отвечает застройщик

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.01.2011 в 07:51:28

Fogger написал : Уфф, ну не знаю, это ж головняк немеряный, разбирать всю ванную до бетона придётся, начиная с потолка.

Первое, что Вы услышите от УК: "Обеспечьте доступ". ((( А уж какой именно, нигде не регламентируется.

0
Аватар пользователя
stager

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

04.01.2011 в 11:52:25

maestro-san написал : Не надо там с электродом подлезать. Заварите дырку- потечёт рядом. ИМХО, вырезать кусок стояка и сделать выводы на чугунных тройниках.

Работа для нормального сварного.10-15см да на танке объехать можно.

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

04.01.2011 в 12:23:17

Fogger написал : Спецы, подскажите, кто что думает, пожалуйста.

Сергей,надо попробовать подварить немного,может достаточно надолго помочь. Только всю нержу закройте от брызг,лучше асбестовой тканью.Иначе потом точечная коррозия может на трубах начаться...

0
Аватар пользователя
Fogger

Местный

Регистрация: 23.11.2006

Москва

Сообщений: 52

04.01.2011 в 17:04:51

В общем, были сварщики, возились часа два, наварили дофига, капать всё равно продолжает :confused: Стучали потом зачем-то по этой сварке молотком (!?) Так и уехали. Сказали, мол, ничего криминального, стало гораздо лучше, чем было (????). И теперь либо само должно зарасти, либо мне нужно холодной сварки там намазать, если не зарастёт. Последней фразой, брошенной уже в дверях, было - (цитата) - "трубы херовые" :(

Сижу в глубоком загрузе, думаю, как дальше быть... Частный мастер туда не полезет. С этими слесарями, пока там фонтан не забьёт (тьфу-тьфу), похоже, общаться бессмысленно. Бред какой-то.

p.s. ДОКА - нержу замотал в зоне работ на совесть, спасибо за совет.

0
Вложение
Аватар пользователя
Tatsel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

04.01.2011 в 19:50:59

Ага зарастет. Щаз. Это же полотенчик, там вода с кислородом. Сожрет нафиг.