07.01.2011 в 11:49:31
И еще вопрос. Где взять землю?
07.01.2011 в 11:50:55
Забудьте о не использованной линии, провод в щите одной марки, а в розетку подключается другой. Значит есть где то скрутка. УЗО общее поставьте на старые и новые линии, так безопасней будет
07.01.2011 в 11:52:51
ОТК написал : И еще вопрос. Где взять землю?
Нужно фото стояков, и замеры на N(PEN) в сзависмости что у вас за стояк. Если стояк PEN и в Уд состоянии, то можно будет разделить на N и PE в этажном щите
Если стояки неуд, то только УЗО на все группы
09.01.2011 в 11:10:04
Добрый день я сомневаюсь что был бы pe в щите этажном. Там просто ево нету pe.
09.01.2011 в 11:20:35
Отдельным кабелем PE, может и нет. А вот разделить PEN на PE и N, при удолетворительном состоянии стояков возможно.
10.01.2011 в 16:12:46
Вот я и добрался до щита. Вот он! Реально ли сделать землю? И еще, на другом фото пунктиром обозначен канал в котором буду тянуть провода (красный). Хочу, что бы не искать где что лежит: просверлить канал и вывести наружу, дальше в коробе по потолку в квартиру. Так можно сделать?
10.01.2011 в 20:58:34
Ну стояк для своей жизни в норме. Сечение PEN, на глаз 16 кв мм есть. Но все же это не чистый PE, и сосотояние этого PEN до ВРУ мы не знаем. Если его использовать для заземления ВП то можно. Но для заземления корпуса стиралки, без СУП и/или ДСУП я бы не рискнул, т.к. могут потечь токи уравнивания потециала через ваш электроприбор.
ОТК написал : просверлить канал и вывести наружу, дальше в коробе по потолку в квартиру
Вариант хорош, но только не попадите в соседний канал
10.01.2011 в 21:02:56
Где ноли?
Хвосты из квартир?
Сосед за стеной щита?
Если отключить АВ на 20 А что происходит?
10.01.2011 в 21:28:53
gugulaki написал : Но для заземления корпуса стиралки, без СУП и/или ДСУП я бы не рискнул, т.к. могут потечь токи уравнивания потециала через ваш электроприбор.
А собственно куда? Если подводка и слив воды через шланги не проводящие ток. Зависит ещё от того, где стоит стиралка. ОТК, рекомендую вызвать электрика из обслуживающей организации и обсудить с ним вопрос на счёт возможности зануления.
10.01.2011 в 21:34:33
По схеме стиралка в ванной. Вода, плохой диэлектрик но проводит. Надо померить мультиметром напряжение между стояками ХВС/ГВС и нолем в розетке
10.01.2011 в 21:39:29
gugulaki написал : Надо померить мультиметром напряжение между стояками ХВС/ГВС и нолем в розетке
Согласен, надо. Но, увы, толку от этого мало... Есть там напруга или нет.. в доме без ДСУП 15-20 вольт стандартно.
Я считаю, что решение в подобном случае о том занулять или нет должен принять электрик или же главный инженер обслуживающей этот дом организации, ибо только им известно, что там в главной щитовой.
10.01.2011 в 21:43:51
В щитовой еще более или менее норма. Вот соединения в этажных щитах, в подвале PEN. Система проектирвалась на зануление электроплит, но не более.
10.01.2011 в 21:46:23
Щас встал и померил между нолем и батарей U=1.3 V
10.01.2011 в 21:48:32
gugulaki написал : Щас встал и померил между нолем и батарей U=1.3 V
У меня 7-10 В :p
10.01.2011 в 22:30:23
gugulaki написал : Где ноли?
Хвосты из квартир? Сосед за стеной щита? Если отключить АВ на 20 А что происходит?
Мой щиток левый (который выше), АВ тоже. Ноль самый левый автомат, хвосты следующие три авт. (верхние провода) Если отключить АВ, все отключиться. Соседи за стеной