Добрый день я сомневаюсь что был бы pe в щите этажном. Там просто ево нету pe.
09.01.2011 в 11:10:04
Добрый день я сомневаюсь что был бы pe в щите этажном. Там просто ево нету pe.
09.01.2011 в 11:20:35
Отдельным кабелем PE, может и нет. А вот разделить PEN на PE и N, при удолетворительном состоянии стояков возможно.
10.01.2011 в 16:12:46
Вот я и добрался до щита. Вот он! Реально ли сделать землю? И еще, на другом фото пунктиром обозначен канал в котором буду тянуть провода (красный). Хочу, что бы не искать где что лежит: просверлить канал и вывести наружу, дальше в коробе по потолку в квартиру. Так можно сделать?
10.01.2011 в 20:58:34
Ну стояк для своей жизни в норме. Сечение PEN, на глаз 16 кв мм есть. Но все же это не чистый PE, и сосотояние этого PEN до ВРУ мы не знаем. Если его использовать для заземления ВП то можно. Но для заземления корпуса стиралки, без СУП и/или ДСУП я бы не рискнул, т.к. могут потечь токи уравнивания потециала через ваш электроприбор.
ОТК написал : просверлить канал и вывести наружу, дальше в коробе по потолку в квартиру
Вариант хорош, но только не попадите в соседний канал
10.01.2011 в 21:02:56
Где ноли?
Хвосты из квартир?
Сосед за стеной щита?
Если отключить АВ на 20 А что происходит?
10.01.2011 в 21:28:53
gugulaki написал : Но для заземления корпуса стиралки, без СУП и/или ДСУП я бы не рискнул, т.к. могут потечь токи уравнивания потециала через ваш электроприбор.
А собственно куда? Если подводка и слив воды через шланги не проводящие ток. Зависит ещё от того, где стоит стиралка. ОТК, рекомендую вызвать электрика из обслуживающей организации и обсудить с ним вопрос на счёт возможности зануления.
10.01.2011 в 21:34:33
По схеме стиралка в ванной. Вода, плохой диэлектрик но проводит. Надо померить мультиметром напряжение между стояками ХВС/ГВС и нолем в розетке
10.01.2011 в 21:39:29
gugulaki написал : Надо померить мультиметром напряжение между стояками ХВС/ГВС и нолем в розетке
Согласен, надо. Но, увы, толку от этого мало... Есть там напруга или нет.. в доме без ДСУП 15-20 вольт стандартно.
Я считаю, что решение в подобном случае о том занулять или нет должен принять электрик или же главный инженер обслуживающей этот дом организации, ибо только им известно, что там в главной щитовой.
10.01.2011 в 21:43:51
В щитовой еще более или менее норма. Вот соединения в этажных щитах, в подвале PEN. Система проектирвалась на зануление электроплит, но не более.
10.01.2011 в 21:46:23
Щас встал и померил между нолем и батарей U=1.3 V
10.01.2011 в 21:48:32
gugulaki написал : Щас встал и померил между нолем и батарей U=1.3 V
У меня 7-10 В :p