serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

09.01.2011 в 11:10:04

Добрый день я сомневаюсь что был бы pe в щите этажном. Там просто ево нету pe.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

09.01.2011 в 11:20:35

Отдельным кабелем PE, может и нет. А вот разделить PEN на PE и N, при удолетворительном состоянии стояков возможно.

0
ОТК
ОТК
Новичок

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

10.01.2011 в 16:12:46

Вот я и добрался до щита. Вот он! Реально ли сделать землю? И еще, на другом фото пунктиром обозначен канал в котором буду тянуть провода (красный). Хочу, что бы не искать где что лежит: просверлить канал и вывести наружу, дальше в коробе по потолку в квартиру. Так можно сделать?

0
Вложение
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 20:58:34

Ну стояк для своей жизни в норме. Сечение PEN, на глаз 16 кв мм есть. Но все же это не чистый PE, и сосотояние этого PEN до ВРУ мы не знаем. Если его использовать для заземления ВП то можно. Но для заземления корпуса стиралки, без СУП и/или ДСУП я бы не рискнул, т.к. могут потечь токи уравнивания потециала через ваш электроприбор.

ОТК написал : просверлить канал и вывести наружу, дальше в коробе по потолку в квартиру

Вариант хорош, но только не попадите в соседний канал

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 21:02:56

Где ноли?
Хвосты из квартир? Сосед за стеной щита? Если отключить АВ на 20 А что происходит?

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

10.01.2011 в 21:28:53

gugulaki написал : Но для заземления корпуса стиралки, без СУП и/или ДСУП я бы не рискнул, т.к. могут потечь токи уравнивания потециала через ваш электроприбор.

А собственно куда? Если подводка и слив воды через шланги не проводящие ток. Зависит ещё от того, где стоит стиралка. ОТК, рекомендую вызвать электрика из обслуживающей организации и обсудить с ним вопрос на счёт возможности зануления.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 21:34:33

По схеме стиралка в ванной. Вода, плохой диэлектрик но проводит. Надо померить мультиметром напряжение между стояками ХВС/ГВС и нолем в розетке

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

10.01.2011 в 21:39:29

gugulaki написал : Надо померить мультиметром напряжение между стояками ХВС/ГВС и нолем в розетке

Согласен, надо. Но, увы, толку от этого мало... Есть там напруга или нет.. в доме без ДСУП 15-20 вольт стандартно.
Я считаю, что решение в подобном случае о том занулять или нет должен принять электрик или же главный инженер обслуживающей этот дом организации, ибо только им известно, что там в главной щитовой.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 21:43:51

В щитовой еще более или менее норма. Вот соединения в этажных щитах, в подвале PEN. Система проектирвалась на зануление электроплит, но не более.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 21:46:23

Щас встал и померил между нолем и батарей U=1.3 V

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

10.01.2011 в 21:48:32

gugulaki написал : Щас встал и померил между нолем и батарей U=1.3 V

У меня 7-10 В :p

0