Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 22:33:22

Таким образом все ноли проходят через АВ 20А. Ерунда. ну и черт с ним.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 22:36:10

Щас кое что нарисую

0
Аватар пользователя
ОТК

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

10.01.2011 в 22:36:54

Померил ноль и смеситель 230 в!!!!

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

10.01.2011 в 22:36:55

ОТК написал : Ноль самый левый автомат, хвосты следующие три авт. (верхние провода)

Следующие три автомата разрывают фазу?

ОТК написал : Если отключить АВ, все отключиться.

В том то и дело, что нифига не отключиться, если всё так как вы описали. Конечно после выключения автомата, разрывающего нуль, свет погаснет, но фаза останется, пока не отключите второй автомат. Очевидно тот кто собирал эту схему не в курсе, что установка однополюсного автомата в нулевой провод запрещена. Нужно это обязательно устранить.

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

10.01.2011 в 22:38:04

ОТК написал : Померил ноль и смеситель 230 в!!!!

Очевидно, меряли не нуль, а фазу. Проверьте индикатором, где что.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 22:38:08

ОТК написал : Померил ноль и смеситель 230 в!!!!

Может промахнулись?!!! дырочкой

0
Аватар пользователя
ОТК

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

10.01.2011 в 22:41:26

Повторял в разные дырки на одной ничего в другой 220. мерял барабан стиралки и ванну 2.3 в

0
Аватар пользователя
ОТК

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

10.01.2011 в 22:42:15

Нет индикатора есть только тестер(

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 22:42:52

В той которой ничего и есть ноль

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

10.01.2011 в 22:43:28

ОТК написал : Повторял в разные дырки на одной ничего в другой 220. мерял барабан стиралки и ванну 2.3 в

Так быть не должно. Может между второй дыркой (нулём) и смесителем всё таки что-то есть?
Можно фото вашей розетки, куда включена стиралка, без верхней крышки?

ОТК написал : Нет индикатора есть только тестер(

Купите. Индикатор стоит копейки, а без него как вы собрались электрику делать?

0
Аватар пользователя
ОТК

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

10.01.2011 в 22:46:39

Victor написал : Можно фото вашей розетки

розетка на кухне она есть на фото та которая двойная. От не через удленнитель.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 22:49:38

Victor написал : Так быть не должно

Если была б нормальное заземление, наводки б небыло

0
Аватар пользователя
ОТК

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

10.01.2011 в 22:51:25

А заземления нет. Где мне его брать?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 22:51:30

Если не ставить обратно кожух, то отлично можно вместо пакетника поставить АВДТ 40А 30мА

0
Аватар пользователя
ОТК

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 36

10.01.2011 в 22:52:13

Все розетки без заземления

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу