OnOf написал :
Не знаю почему вы предупреждаете меня (спасибо !) что АВВ не дадут поставить
Если у Вас энегосбыт умеет их пломбировать и программировать, то проблем не будет. Наши кроме ИЕК и энергомера других брендов не знают, и знать не хотят
OnOf написал :
Я планирую теперь заказать металич корпус на всю нишу 600х540х70.
gugulaki написал :
Я не сторонник таких распределний фазы
Если я правильно понял вы против того что применяется гнездовая силовая шина. Но я намерен использовать плоскоприжимную версию клемной силовой шины, или обычную медн. полосу / наконечн.
gugulaki написал :
многотарифный и многофункциональный
Как раз и хотел спросить есть ли у многофункционального особые интересные для квартиры опции (он же дорогой, чтобы из-за “красоты” покупать) Хочу приобрести 2хтарифный, т.к. выгоды пока нет но если гайки закрутят а уменя уже стоит))). И раз уж ставлю новый щиток на долго и лазить нельзя, требования у меня простые: это плоскоприжимной контакт и АНТИДЕПРЕСИВНЫЙ ))) вид , т.е. на дин рейку.
Не знаю почему вы предупреждаете меня (спасибо !) что АВВ не дадут поставить. У меня на столе копия тех. условия которую выписали моему знакомому в феврале и там ничего не настораживает, т.е. бери сертифицированный какой нравится. Рядом со мной электромагазин и там ABB DELTAsingle не редко кто то покупает. В том же магазине(метизы) предупредили что есть новый интересный счетчик у шнайдера но он по “реестру петроэлектросбыта ” не проходит.
gugulaki написал :
Под верхний кирпич, нужно сделать опору
Ок. Я планирую теперь заказать металич корпус на всю нишу 600х540х70.
Я не сторонник таких распределний фазы. Лучше решение есть у легранд.
Про счетчик: если многотарифный и многофункциональный - то абб вам не дадут поставить, т.к. в энергосбытах не умеют с ними работать
А если обычную "малютку" ODINsingle- по мне так это самый миниатюрный. Есть еще отечесвенный на 1 модуль, но токи маленькие
Тему не бросал, но подвижек было немного. Тем не менее удалось продвинутся. Вначале хотел поставить новый щиток на старое место и я его расширил. Теперь осенило и еще одно новое место обустроил. Благодаря этому у половины кабелей и у вводного экономия до 3х метров. Вводной кабель я уже купил 3 х 10кв. и проложил 8 м .
Также я дозрел до совета gugulaki купить счетчик АВВ, прошу посоветовать модель, сложно разобраться: (цены понятно что заряженные)
ABB DELTAsingle ( CEW FBU 11200-108) 4450.00 руб .одноф, двухтарифн, кл.точности 1, прямого включения 80А ЖК-дисплей на 6 цифр 6 мм , импульсный выход для дистанционного учета и инфракрасный (ИК) интерфейс последовательной связи при помощи адаптера.
ABB DELTAsingle ( CEW FBU 11205-108) 4870.00 руб. одноф, однотарифн , кл.точности 1, прямого включения 80А . ЖК-дисплей на 6 цифр 6 мм, импульсный выход для дистанционного учета и инфракрасный (ИК) интерфейс последовательной связи при помощи адаптера.
ABB DELTA PLUS ( CEW DBB 21201-108) 15800.00 руб . одноф, двухтарифн, кл.точности 2, прямого включения 80А . ЖК-дисплей на 7 цифр 7 мм
ABB DELTA PLUS ( CEW DBB 11201-108) - 15970.00 руб. одноф, двухтарифн, кл.точности 1, прямого включения 80А ЖК-дисплей на 7 цифр 7 мм . Точность В соответствии с IEC 61036 кл. 2 или кл. 1
Начал рисовать условную схему исполнения щитка.
Прошу покритиковать. Вариант 2 сулит в перспективе “легче переделать” и мне он больше нравится. У 1меньше соединений.
Почему бы и нет. Немного не привычно, но работоспособно. Вы еще однолинейку с АВ, УЗО и сечениями кабелей нарисуйте. а для себя еще и трассировку сделайте
gugulaki написал :
Серъезный подход. Любопытный вариант. Это как CS-CS забабах один БП на всю переферию
У меня не особо серьезное. Это я просто подглядел у товарища а ту как раз я делал стенку от соседей потолще а то мамаша за стенкой каждый вечер сыночку лекции о вреде компьютера накрикивает, ну вот удалось в одну плоскость кабель канал обустроить.
gugulaki написал :
Подсчитайте мощность необходимого сплита. И способ подключения- на клеммы или через розетку
Ну блок подключать надо конечно на клеммы, а форточные (у меня их не будет, был на другой квартире трактор азербаджанский, ужас)) можно в розетку. Подсчитать сплиты мне сложно я еще далеко от этого. Хотелось бы их два.
Ясно. Тогда до УПСа АВ и после него тоже - для защиты кабеля и розеток, хотя если в УПС есть защита от перегрузки то после будет лишний АВ а может и нет. Кто-нибудь из гостей сврочник воткнет в розетку идущую к УПСу и все крантец ему
gugulaki написал :
Электрокамин - стационарный электроприбор?
Он встраиваемый лиможи с пультом , я им не пользуюсь и уже три раза за два года встраивал в разные места. Он стоит 25 т.р. красивый и жалко выкинуть, но реально он мешает.
gugulaki написал :
Зачем Вам две линии которые выдержат по 3,5 кВт при максимальной нагрузке в 2,5кВт?
Это понятно, но компютер хочу обязательно на свою линию –выделенную, и поставить упс в коридоре. А вторая линия стало быть по остаточному признаку. Кроме этого можно сэкономить на распред коробке))
про гостинную
Samsung ML 1210, средняя потребляемая мощность - 250 Вт во время работы / менее 10 Вт в режиме экономии электроэнергии
телек 200 Вт
стерео( у мя усилок жрет 600 Вт - в максимуме при выходных 500 Вт на колонки) какой у вас не знаю
компьютер 300 Вт
Ноут 150 Вт
Факс лазерный 250 Вт
Синтезатор 500
итого сумма 250+200+400+300+150+250+500=2275 в пик всего и вся.
Зачем Вам две линии которые выдержат по 3,5 кВт при максимальной нагрузке в 2,5кВт?
Электрокамин - стационарный электроприбор? Если он будет включаться изредка( типа маслянный обогреватель), то 2 линии в гостинном помещении избыточны. Так же избыточна вторая линия "5" в спальне. Т.к. при кабеле 3*2,5 и АВ в 16 А, выесть 3520 Вт одновременно не получится.
Эти предложения для экономии кабеля, и лучше тогда кинуть доп линию в кухню. где сосредоточенны основные мощные потребители
подсчитайте примерную мощность сплита. 3*4 этож до х*я. В бытовых сплит-системах клемы на такое сечение кабеля не расчитаны, да и в розетку при сплите такое не засунуть
УЗО 25/10, ниже стоящий АВ какого номинала?
Плита+дух=3*6. Если вы будите подключать кабелем вытяжку и духовку прям на клеммы внутри, то можно. А если через розетку на фартуке, то АВ максимальный на 16А
gugulaki написал :
Счетчик берите тот, который ваш энергосбыт любит. Что бы избажать лишней головной боли
Сегодня взял Тех.Усл. у товарища который менял счетчик в декабре и ему предлагали купить любой на выбор. В п7 ТУ у него написано : использование для организации ввода и учета электротехнич. изделий, сертифицированных для применения на территории Российской Федерации и имеющих маркировку.
Также привез штроборез с пылесосом. Ночью нашел место для счетчика лучшее.
Сделал новую группировку, прошу взглянуть. Узо добавлю позже.
OnOf написал :
что я диверсант и хочу выжечь жилы стояка
1) в щите стоит ограничивающий
2) нет требования на кабель не более. Т.к. кабеля все по ТУ, то типа сечение меньше и вы взяли с запасом.
Для контролера: если б был кабель на 8 кв мм, вы бы его проложили
OnOf написал :
Вопрос ? согласно ссылке проводник долж. соответствовать максимально возможному току нагрузки. А если проводник будет на один шаг избыточно больше этого значения – это будет являться нарушением?
Вы не путайте прибор учета и рекомендации для него. И нормы типа ПУЭ и СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
gugulaki написал :
счетчики НЕВА
Пункт 2.1.4прочтите этот пункт
Цитата Сообщение от OnOf
иначе наружный размер 10кв возбудит инспектора.
В нормативах есть минимальное сечение, но не оговорено максимальное. Но обязателен кабель по GOST_R_53315-2009
Я предположил что наружный диаметр жилы кабеля класса 3 10кв будет смотреться толще стоячного и могут сказать что я диверсант и хочу выжечь жилы стояка.)))
Вопрос ? согласно ссылке проводник долж. соответствовать максимально возможному току нагрузки. А если проводник будет на один шаг избыточно больше этого значения – это будет являться нарушением?
Не грузится на радикале картинка уже больше часа, придется на завтра перенесть.
Кабель вводной будет моножила т.к. иначе наружный размер 10кв возбудит инспектора.
Кондей не планируется пока а только резервируется, но можно через контактор его пускать по группе электроплиты если он будет шибко мощный. Мне бы вентиляцию запустить с обогреем и от автоматов старых избавится.
Toshiba RAS-16SKVR-E / RAS-16SAVR-E
Мощность в режиме охлаждения 4500 Вт
Мощность в режиме обогрева 5500 Вт
Потребляемая мощность при обогреве 1520 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении 1400 Вт
gugulaki написал :
Кабель для группы "7" будет идти от первой розетки(потребителя) до последней розетки(потребителя) -один. Или в каждую комнату будет заходить свой кабель от группы"7", а в щите будет подбиваться все под один 16 А АВ?
Провода пойдут по разному и согласно какому то плану по группам. К щитку придут возможно и 2-3 кабеля одной группы. Транзит будет через распред - соединение. В один АВ будет присоединятся один провод ОБЯЗАТЕЛЬНО. Шлейфа ни где не будет.
С удовольствием я почему то думал что 3*10 подвергнут остракизму. (севзап или кальчугино). 2 тарифник тоже гут там провод вроде хорошо обжимается 2 винтами
Это не спроектированно. Кабель для группы "7" будет идти от первой розетки(потребителя) до последней розетки(потребителя) -один. Или в каждую комнату будет заходить свой кабель от группы"7", а в щите будет подбиваться все под один 16 А АВ?
OnOf написал :
Счетчик можно оставить этот так как он плохо видит реактивную нагрузку, но хочется поменять на 2х тарифный, это же выгодней получается ВРОДЕ
Реактивная мощность к оплате населению не выставляется.
Двух тарифник нужно считать.
Ваш счетчик не может видеть реактивку
gugulaki написал :
Плита+духовка или ВП+духовка.
Фонд старый?
Выделенная мощность?
Кабель от этажного щита до прибора учета?
Прибор учета, тот который у вас бес проблем плобирует энергосбыт
у меня Плита+духовка, вводной автомат 40А, и от него новый кабель конечно проложу 3х6.0 Счетчик можно оставить этот так как он плохо видит реактивную нагрузку, но хочется поменять на 2х тарифный, это же выгодней получается ВРОДЕ
Плита+духовка или ВП+духовка.
Фонд старый?
Выделенная мощность?
Кабель от этажного щита до прибора учета?
Прибор учета, тот который у вас бес проблем плобирует энергосбыт