08.01.2011 в 22:04:47

Спальня-гостинная: Линия 3*2.5 розетки Линия 3*1,5 весь свет Лоджия: вентиляция 3*2,5 ТП+розетка 3*2,5 Линия 3*1,5 весь свет Кухня: ВП? 3*2,5 духовка+вытяжка 3*2,5 ПММ 3*2,5 все остальное Линия 3*1,5 весь свет Спальня: розетки 3*2,5 Линия 3*1,5 весь свет Кондей в зависимости от мощности выбрать сечение Ванная: Линия 3*1,5 весь свет 3*2,5 ТП+фен 3*2,5 стиралка. НА мокрые зоны УЗО с током утечки 10мА, все остальное 30мА

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.01.2011 в 22:06:46

Свет можно сгруппировать под один АВ, если токи небольшие, или собрать попарно

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.01.2011 в 22:12:06

Вертикаль.
Хм, может все таки щиток готовый взять?

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

08.01.2011 в 22:16:36

2gugulaki Спасибо сейчас расставлю посмотрим.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.01.2011 в 22:18:12

Просто логичней вводить в каждое помещение свою линию для своих нужд. У вас газовые печи?

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

08.01.2011 в 22:23:15

gugulaki написал : Свет можно сгруппировать под один АВ, если токи небольшие, или собрать попарно

Я особо не жмусь поставить доп автомат. А свет я хочу использовать сущ. ал. проводку а она еще к том уже поделена на две гр. Вертикаль это нормально , не колхозно!

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

08.01.2011 в 22:24:07

gugulaki написал : У вас газовые печи?

Электроплита и погуглил -6квт

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.01.2011 в 22:26:28

OnOf написал : Электроплита и погуглил -6квт

Плита+духовка или ВП+духовка. Фонд старый? Выделенная мощность? Кабель от этажного щита до прибора учета? Прибор учета, тот который у вас бес проблем плобирует энергосбыт

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

08.01.2011 в 22:28:32

gugulaki написал : логичней вводить в каждое помещение свою линию для своих нужд

Логичность как то не сильно убеждает. Хотелось бы сделать как правильно. А мой рисунок и есть логичность под мои нужды. Сейчас порисую ваш вариант.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.01.2011 в 22:31:21

OnOf написал : Хотелось бы сделать как правильно

Любая фирма по проектированию вам в помощь

0
OnOf
OnOf
Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

08.01.2011 в 22:34:35

gugulaki написал : Плита+духовка или ВП+духовка. Фонд старый? Выделенная мощность? Кабель от этажного щита до прибора учета? Прибор учета, тот который у вас бес проблем плобирует энергосбыт

у меня Плита+духовка, вводной автомат 40А, и от него новый кабель конечно проложу 3х6.0 Счетчик можно оставить этот так как он плохо видит реактивную нагрузку, но хочется поменять на 2х тарифный, это же выгодней получается ВРОДЕ

0