3ger
3ger
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 299

17.04.2011 в 23:23:54

Между строк не прочитали... Уменьшение скорости вращения теплообменника приведёт к снижению температуры приточного воздуха ( в VR250 3 температуных датчика стоят: приток до теплообменника, приток после, и на выхлопе) и остановке системы. Я для себя изначально прикидывал возможность вытяжки из мокрых зон, и минимальный нагреватель заложил. Интересно у других фирм указывается рабочая температура. Нашел -20 и -40 для роторника при 50% влажности.

С aircon-а взято: "Совсем уж катастрофа происходит при увлажнении воздуха в помещении до 45-50%. На основании личного опыта эксплуатации, обслуживания и ремонта Swegon могу сказать, что даже при таком увлажнении граница безопасной эксплуатации ротора примерно около -15С."