11.01.2011 в 13:00:49
ПВС на удлинитель : взять один кабель 2 жильный сечением S или взять 2 двужильных кабеля(S\2), соединить жилы параллельно на каждом кабеле(S) и фазы отдельно по кабелю бросить?
Второй вариант позволяет сделать(пересоединить при необходимости) двойную длину удлинителя но с сечением в 2 раза меньшим. Но как поведут себя кабеля в етом случае? Дадут ли 2 жилы сечение эквивалентное сумме их сечений?
В принципе вопрос несколько теоретический, т.к. сечения сложно так подобрать из имеющегося ряда(к примеру 2х1,5мм2=3мм2 а такого сечения одинарного провода нет)
11.01.2011 в 13:46:48
Если у вас получится идеально отрезать(длинну) то теоретически- попробывать можно. Но если не получится, то весь ток потечет по более короткому. В бытовом нельзя так как вы описали использовать кабели
11.01.2011 в 14:11:16
gugulaki написал : весь ток потечет по более короткому
Позвольте не согласиться!!! Ток потечет по обоим проводникам,в соответствии с их сопротивлением (обратно-пропорционально сопротивлению)!!!
11.01.2011 в 14:18:15
да всё-равно задумка с параллельным соединение проводов - это геморрой имхо, не стоит извращаться
11.01.2011 в 14:19:57
Сопротивление кабеля длинной 1 м меньше кабеля длинной 2м
11.01.2011 в 14:50:13
gugulaki написал : Сопротивление кабеля длинной 1 м меньше кабеля длинной 2м
Это Понятно. Разговор, то шел про (+-) сантиметры
gugulaki написал : идеально отрезать
.
Хотя, естественно, я согласен, что городить проводник из двух кабелей - не самый лучший вариант (даже скорее бред)!!!
11.01.2011 в 14:51:23
Берем кабель с 2 проводами и соединяем ети провода вместе на одном конце и на другом и используем его как один провод. Разность длин думаю будет не большой, если она вообще будет ощущаться.
11.01.2011 в 14:56:14
У меня был случай в начале практикования электромонтажа. Алюминевый кабелек от вру до стояка перегревался и вставка плавилась, и его продублировали таким же и увеличили вставку, так тот совсем выгорел. Вот теперь я с опаской к паралелям отношусь. Но вот сип 6/10кВ как то монтажники поралелят
11.01.2011 в 15:16:30
AliBaba написал : Берем кабель с 2 проводами и соединяем ети провода вместе на одном конце и на другом и используем его как один провод. Разность длин думаю будет не большой, если она вообще будет ощущаться.
Я в этом случае вижу только недостатки: 1) некрасиво, непонятно 2) думаю 2 нитки будут постоянно перекручиваться 3) если запараллелить 2 провода то кол-во изоляции увеличится в 2 раза, а если взять провод в 2 раза бОльшего сечения то изоляции там будет больше наверное только на 20-50%. Такой параллельный удлинитель окажется тяжелее.
Может кто еще что придумает...
Но вот плюсов у такого решени нет НИ ОДНОГО!
AliBaba написал : Дадут ли 2 жилы сечение эквивалентное сумме их сечений?
да, если измерить активное сопротивление, то сопродивления окажутся равны
Если вопрос чисто теоретический, то 2 параллельные жилы могут выдержать бОльший ток чем одна жила двойного сечения 1) из-за эффекта поверхностного вытеснения тока (но на малых сечениях этот эффект вообще незаметен) 2) из-за лучшего охлаждения (две тонкие жилы охлаждаются лучше одной толстой, так как больше площадь поверхности)
11.01.2011 в 16:22:09
Solovey 1) из-за эффекта поверхностного вытеснения тока (но на малых сечениях этот эффект вообще незаметен) :eek: на 50 Гц?
Если по одному из проводов будет идти болшьший ток то он начнет греться и слпротивление его начнет возрастать....
Просто у нас нету пока что ПВС 2х4мм2
11.01.2011 в 17:57:55
AliBaba написал : на 50 Гц?
Ага, и на 50 Гц тоже. Я же написал, что при малых сечениях (ну естественно и при малых токах) этот эффект вообще незаметен. Чему удивляетесь?
Вот при токах хотя бы от 500-1000А и соответствующих сечениях проводников даже при 50Гц этот эффект уже будет ярко выражен.
AliBaba написал : Просто у нас нету пока что ПВС 2х4мм2
Ну так с этого и надо было начинать. От безысходности и при острой необходимости конечно временно можно запараллелить 2 шт ПВС 2*2.5 и пользоваться им вместо одного 2*4.
Только это дорого и менее надежно чем один толстый.
11.01.2011 в 20:13:48
Почему менее надежно? 2 провода, больше сечение и охлаждение. лучше изоляция
Про вытеснение знаю только скин а при токах в ампер 30 даже не знаю чего сказать. Это засчет чего?
11.01.2011 в 20:31:18
AliBaba написал : Но как поведут себя кабеля в етом случае? Дадут ли 2 жилы сечение эквивалентное сумме их сечений?
Нет! И длина не так сильно влияет на суммарное сопротивление ветвей...
В этом случае значительно важнее (при малой длине) контактное сопротивление....
Разве что вы эти две ветки или спаяете, или сварите на концах...
Есть желание проверить - считайте ....
И в целом.... зачем искать геморрой там, где его легко избежать?
Solovey написал : Вот при токах хотя бы от 500-1000А и соответствующих сечениях проводников даже при 50Гц этот эффект уже будет ярко выражен.
Да ладно шутить то.... :) Эффект проявляется начиная ...ну хотя бы с КВ диапазона РЧ.
11.01.2011 в 20:33:24
AliBaba написал : Просто у нас нету пока что ПВС 2х4мм2
1) Каким током собираетесь нагружать? 2) В какую розетку втыкать и какую вилку? 3) Какой автомат будет защищать эту ..... эээээ розетку и линию?
11.01.2011 в 20:42:04
AliBaba написал : Просто у нас нету пока что ПВС 2х4мм2
а 4*2.5 есть может?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу