Дело в том, что спринклер имеет отверстие порядка 12мм и при давлении 1 бар на его входе способен пропустить порядка 1,5л/сек, то есть 1,5х3600=5,4м3/ч.
У 3/4 сетчика номинальный расход 2,5м3, максимальный порядка 5 (по паспорту)... таким образом такого счетчика фактически хватит на один нормально работающий спринклер. При срабатывании второго или не дай бог третьего вода будет фактически изливаться из них, а не разбрызгиваться.
Хотя насколько я понимаю большинство возгораний в защищенных помещениях тушатся уже первым сработавшим спринклером (по статистике) поэтому даже такая система имеет право на жизнь, но нормативам она конечно соответствовать и близко не будет.
Если счетчик будет для коммерческого расчета (т.е. для оплаты за воду) то перед ним обязательно должен стоять фильтр -а он может еще больше испортить ситуацию, особенно если его не будут регулярно чистить.
З.Ы. данные по расходу воды из спринклера привел по памяти (пожаркой не занимаюсь, просто статейки почитываю периодически) поэтому лучше конечно уточнить более точные цифры у производителя.