Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.05.2011 в 12:37:41

victor314 написал : Давление будет больше, чем предел манометра НД?

Ага и сильно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
victor314

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Москва

Сообщений: 26

07.05.2011 в 10:32:48

Подскажите, позволяет ли "чистота" (ровность) поверхности на манометрических коллекторах на штуцере 1/4" делать вальцовочное соединение. Ведь они рассчитаны на подсоединение шлангов с уплотнителями? Проблема в том, что в Москве минимальная цена на коллектор R410A с зимы поднялась до 3500 руб в Морене в других магазинах их просто нет. Для установки двух кондеев дорого, хочу сделать коллектор из тройника 1/4" и двух одновентельных. Просьба ответить про вальцовочное соединение и не клеймит позором саму идею.

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

07.05.2011 в 11:12:44

victor314 написал : Для установки двух кондеев

для установки двух кондеев оно вам нафик не надо!с головой хватит и одновентильного,если он есть.если нету-ну и фиг с ним.отвакуумируйте минут 20-30,пускайте газ и пользуйтесь на здоровье.минут через 15 померяйте разность температур входящего и выходящего воздуха-если получицца не меньше градусов 10-12-облегченно вздохните и можете начинать обмывать:) зачем вам колекторы?что вы собираетесь на них увидеть?

0
Аватар пользователя
victor314

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Москва

Сообщений: 26

07.05.2011 в 11:27:38

что вы собираетесь на них увидеть

собираюсь вкрутить в коллектор вместо манометра по высокому вакууметр, получить как положено 9-40 mbar в зависимости от температуры, перекрыть правый ветиль, чтобы не убить вакууметр, и пустить фреон. А всёж таки про вальцовку скажите или нужны гайти с уплотнителями?

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

07.05.2011 в 11:48:04

не нужны.если не покоцаные конечно

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

07.05.2011 в 11:50:55

для такой операции достаточно одиночного.если захотите посмотреть рабочее давление(зачем?)-прикрутите потом второй.

0
Аватар пользователя
victor314

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Москва

Сообщений: 26

07.05.2011 в 12:01:09

не нужны.если не покоцаные конечно

Кстати, а есть ли какой нибудь инструмент в природе чтобы притирать штуцеры если там есть какие нибыдь бороздки? Например водопроводные краны притираются элементарно.

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

07.05.2011 в 12:20:50

не слышал о таком инструменте.вы все таки решили пройти этот путь до конца:)удачи

0
Аватар пользователя
victor314

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Москва

Сообщений: 26

07.05.2011 в 17:55:25

Профи,проясните вопрос с качеством медной трубки. Читал, что лучше всего сербская, но здорово дорогая. А хуже ли и на сколько Muller США, финская, Frigotec австрийская?

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

07.05.2011 в 23:01:06

Сербская не лучше указанных. Еще бразильская и греческая труба очень приличные. Мюллер считается идеалом- от упаковки, до физ. свойств. При покупке самое главное не что говорит продавец- а какая труба на самом деле... Левак- говорят что китайская, ломучая и плохо отожженая труба- лопающаяся при вальцовке- ее часто выдают за сербскую ( и другую приличную). Наша труба ( Кольчугинская) раньше тоже была ничего- немного жестковатая, попадались партии с проблемами с геометрией - немного овальная- резать труборезом неудобно.

0
Аватар пользователя
victor314

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Москва

Сообщений: 26

16.05.2011 в 18:36:17

Мой 2Z-1,5B вакуумирует только до давления 10 mbar. Или это врёт вакууметр, но у него минимальное деление 10 mbar? Или 2Z-1,5В все такие, по паспорту остаточное давление должно быть 0,05 mbar.

0
Аватар пользователя
AV52629

Местный

Регистрация: 27.03.2010

Москва

Сообщений: 181

17.05.2011 в 00:46:05

некоторые товарищи советуют открывать порты при включенном вакуумнике. типа что бы воздух и компрессора удалить. у кого какие мнения?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112046

17.05.2011 в 01:13:36

AV52629 написал : некоторые товарищи советуют открывать порты при включенном вакуумнике. типа что бы воздух и компрессора удалить.

:a:eek::a

0
Аватар пользователя
vermak

Местный

Регистрация: 18.07.2008

Луганск

Сообщений: 162

25.06.2011 в 21:07:08

victor314 написал : Мой 2Z-1,5B вакуумирует только до давления 10 mbar. Или это врёт вакууметр, но у него минимальное деление 10 mbar? Или 2Z-1,5В все такие, по паспорту остаточное давление должно быть 0,05 mbar.

Я так думаю:

  1. Двухступенчатый насос НЕ НУЖЕН.

  2. Достаточно китайский или тайванський ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ насос VALUE VE125

Для себя и небольших халтурок.

Об сказках о ваккууме... Купил такой насос, и думал ДАЖЕ МЕНЯТЬ с доплатой на 2х ступенчатый VE225 но:

Включил голову - как проверить ваккуум?

Есть авиационный альтметр (барометер - высотомер) на 30км высоты.

Подумал, а хватит ли ваккуума, щоб смонтировать мне в жаркое лето кондюк Miths Hevy Industry

Померял.
За бортом давление атмосферы 753мм. рт.ст

Подключил... получается ваккуум соизмерим с давление на высоте 29,5 км, То есть, имеем температуру кипения воды

T = 100 - 3.32H - 0.008H²,
где H - высота в километрах

Т = 100 - 3.32*29 - 0.008*29*29 = 100-103 = - 3С

Вывод, даже если насос дает 25км высоты за счет ваккуума = монтировать до +12С за бортом = МОЖНА.

Двухступенчатый насос не нужен, большинству.

Но речь идет конкретно об 125 насосе.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

25.06.2011 в 21:18:23

vermak написал : Подключил... получается ваккуум соизмерим с давление на высоте 29,5 км, То есть, имеем температуру кипения воды

а ты когда вакумируеш у тебя уши не закладывает ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.