Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.01.2011 в 12:40:51

2gugulaki ну да, я говорил уже:

Марсик написал : Речь о защите о сверхтоков - она действительно может быть выполнена по одному полюсу.

Не вижу серьезных преимуществ у 2Р дифов в данном случае.

0
Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

22.01.2011 в 17:48:03

Марсик написал : Не вижу серьезных преимуществ у 2Р дифов в данном случае.

вам виднее, я их вообще не вижу(

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 17:57:12

ТС, вы определились с количеством новых линий?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 18:11:41

0
Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

22.01.2011 в 19:14:28

gugulaki написал : ТС, вы определились с количеством новых линий?

да все как на схеме буду делать, вроде никто плохого не высказывался ничего, разве что на ППМ поставлю АВ вместо Диф, раз говорите смысла нет а по сути, хочу выкинуть все от туда, привернуть рейку по больше и по нормальному сделать как надо

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.01.2011 в 19:21:41

Общее УЗО есть. Думаю будет достаточно. У вас от застройщика дифАВ, может вместо вводного УЗО поставить вводной дифАВ? Т.к. УЗО не очень приспособлено для отключения нагрузки

0
Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

22.01.2011 в 19:46:40

то что от застройщика наверн не понадобиться больше, это ж китай. Вы советуйте вместо УЗО 63A/30mA поставить ДифAB того же номинала? Если так я не против

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.01.2011 в 11:08:35

koka написал : Вы советуйте вместо УЗО 63A/30mA поставить ДифAB того же номинала? Если так я не против

Да именно так. Что бы сохранить принципиальную схему от застройщика. Т.к. эта схема будет указана в паспорте этажа.

0
Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

24.01.2011 в 10:19:54

Обновил схему. Листал каталог Legrand для выбора комплектующих, возниколо много вопросов. АВВ начал смотреть он больше намного. Думаю если с этим разберусь в том найду что мне надо.

  1. АВДТ 63A/30mA Тип А или АС? В квартире 2 ноута, компьютер, 3 TV, 2 кондера, стниковые ресиверы и прочее. Много электрони вообщем.
    Если АС то двухполюсный вот этот? 07931 Legrand DX Дифф. автомат 2п. 63А/30mA 6000А 10кА (тип AC, хар. С) 1p+N макс. на 40А бывает. С типом А хуже - Только 1p+N до 40А. 2p вообще нет. Или брать УЗО типа А как хотели ранее? УЗО есть, но вы говорите не предназначены они для отключения нагрузки. Может соединить под УЗО типа А три группы с АВ где электроника будет стоять?
  2. АВДТ 63A/30mA Те что на ванну и ПММ. 1p+N или 2p. Тип А или АС?
  3. По поводу АВ a). LR - Legrand LR Автоматический выключатель 1р 16A (тип С) b). DX стандарт - 03386 Legrand DX Автоматический выключатель 1п 16A, 6kA (тип С) c). DX - 06376 Legrand DX Автоматический выключатель 1п 16A, 10kA (тип С) В этих АВ вообще разницы не вижу, подскажите какие ставить.
0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.01.2011 в 19:20:57

koka написал :

  1. АВДТ 63A/30mA Тип А или АС? В квартире 2 ноута, компьютер, 3 TV, 2 кондера, стниковые ресиверы и прочее. Много электрони вообщем.
    Если АС то двухполюсный вот этот?

Если взять АС, катастрофы не будет. С А больше надежность.

koka написал : 07931 Legrand DX Дифф. автомат 2п. 63А/30mA 6000А 10кА (тип AC, хар. С)

Вводным сделайте этот, единственное селективность будет храмать. Возможно что при срабатывании других дифов отключится и вводной. для селективности используют ВДТ(реже АВДТ) с током утечки 100-300мА- такие ВДТ(АВДТ) выполняют фнкцию противопожарных. защитить человека от фибриляции чердца при ударе токаом не могут

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.01.2011 в 19:33:20

koka написал : УЗО есть, но вы говорите не предназначены они для отключения нагрузки. Может соединить под УЗО типа А три группы с АВ где электроника будет стоять?

Если сгруппировать оптимальней, и закрыть все групповые АВ вышестоящим УЗО, то отподет необходимость вводного авдт или узо

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.01.2011 в 19:35:48

koka написал : Те что на ванну и ПММ. 1p+N или 2p. Тип А или АС?

Тип АС достаточен. 1р+N возьмите, но у нас 1P+N дороже чем 2Р. как у Вас не знаю, у нас это из-за логистики и покупательной способности

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.01.2011 в 19:39:43

koka написал : LR - Legrand LR Автоматический выключатель 1р 16A (тип С)

бытовая серия

koka написал : DX стандарт - 03386 Legrand DX Автоматический выключатель 1п 16A, 6kA (тип С)

Промышленная серия, больше вариантов оборудования и спец "приблуд"

koka написал : DX - 06376 Legrand DX Автоматический выключатель 1п 16A, 10kA (тип С)

То же пром серия, 10кА предельный ток КЗ который теоретически может выдержать АВ. Применяют в двигателях, и на производстве

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.01.2011 в 11:17:57

koka написал : Тип А или АС?

Только тип А.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу