Max507 написал : ...напряжение между фаз 220в , а относительно земли 380в...
:swoon:net::nо: Караул!!!
Тундра написал : Относительно нуля и любой фазы- 220в, между фазами- 380в.
верно!
Категорически рекомендую ремонт проводки, и дело даже не в сварочном аппарате, старая проводка - причина очень многих пожаров! (тьфу-тьфу-тьфу) В крайнем, бюджетном, случае поменяйте кусок от столба до счетчика ( по дому ВВГнг 2*4 мм кв. или толще, в гофре) - и рядом же розетку, с отдельным автоматом (узо) на 25А. Будет хоть одна надежная точка, в которую можно и переноску подключить (не менее 3*2,5мм кв.)