Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21320

10.01.2018 в 12:16:22

max118 написал: вводной автомат с хар-кой "С", а групповые автоматы с хар-кой "B"

И что это даст?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.01.2018 в 12:20:10

max118 написал: По дифференциальной защите - вводное узо (противопожарное т.е. с током утечки 100 или 300мА) оно должно быть селективным иметь маркировку "S" при условии что в электроустановке ниже стоят групповые устройства дифф. защиты

Мы сейчас не об этом говорим.

max118 написал: токов к.з. : вводной автомат с хар-кой "С", а групповые автоматы с хар-кой "B"

:D И какой толк от этих манипуляций ? Все равно оба сработают.

0

Грубый, но справедливый

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9173

10.01.2018 в 12:44:52

Radio написал: И что это даст?

Самоуспокоение :o не ?

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9173

10.01.2018 в 12:47:37

Vadim 161 написал: Все равно оба сработают.

Нуууу , бывало что и один - вводной в подъезде :swoon russian roulette :confused: :o

0

И это пройдёт ...

max118
max118
Местный

Регистрация: 12.01.2014

Москва

Сообщений: 345

10.01.2018 в 20:44:29

Vadim 161,
У вас был негативный опыт при такой схеме сборки, или вы только кнопки на клавиатуре нажимать умеете?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

10.01.2018 в 21:08:14

max118, Что за странная реакция? Тут многие, кто пишет об этом, сталкивались на своём опыте. Я, лично, с такой «селективностью» этим летом столкнулся…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21320

10.01.2018 в 21:24:01

max118 написал: У вас был негативный опыт при такой схеме сборки, или вы...

Что негативного вы здесь нашли? Всё именно так и должно работать, просто одни это понимают, а другие нет.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.01.2018 в 17:13:34

max118 написал: У вас был негативный опыт при такой схеме сборки

Конечно был, только опыт это вполне обыденный, а не негативный. Ибо я прекрасно знаю что такое характеристики электромагнитных расцепителей, и то, куда и с какой характеристикой следует устанавливать автоматы, в отличии от вас.

max118 написал: или вы только кнопки на клавиатуре нажимать умеете?

Вы лучше вместо того чтобы дерзить специалистам, изучите материал по данной теме, чтобы больше не писать такую чушь, как прошлом сообщении.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу