CrossVik, Мульти9 давно снята с производства и то что продается - это какие-то старые остатки со складов. Из оставшихся подойдет любая
19.10.2015 в 15:48:01
CrossVik, Мульти9 давно снята с производства и то что продается - это какие-то старые остатки со складов. Из оставшихся подойдет любая
07.04.2017 в 20:44:35
Schneider A9 написал: Что касается УЗО типа "А" - 40/30, 63/30 - будем думать.
Кажется, случилось. 17 апреля вступает в действие новый прайс-лист Шнейдера. В нём написано, что артикул A9R21263 (УЗО 2п 63А 30мА тип А) стал поддерживаться на складе производителя в Лобне. Фрагмент прайс-листа прилагаю.
09.01.2018 в 20:53:52
Добрый день, подскажите пожалуйста, человеку не очень понимающего в этих делах, почему от кз не сработал первым дифавтомат idif k 1Р 16А 30ms тип Ас с хар. С
09.01.2018 в 21:57:54
Потому что нет селективности, в виду высокого ТКЗ у вашей сети. Обеспечить селективность можно лишь установив селективный вводной автомат, вот только стоит он крайне не дешево.
Грубый, но справедливый
09.01.2018 в 22:26:33
alexey-sh написал: Разве не должен был диф сработать первым?
Не должен. Читайте литературу/инет, есличо - там все разжевано.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.01.2018 в 07:42:06
Vadim 161 написал: Потому что нет селективности, в виду высокого ТКЗ у вашей сети. Обеспечить селективность можно лишь установив селективный вводной автомат, вот только стоит он крайне не дешево.
Vadim 161, Спасибо, т.е. не стоит переживать по этому поводу за качество работы электрика? И собственно селективность в домашних условиях, я так понимаю, не очень то и нужна?
10.01.2018 в 07:52:04
ZooZoo написал:
alexey-sh написал: Разве не должен был диф сработать первым?
Не должен. Читайте литературу/инет, есличо - там все разжевано.
ZooZoo, Я собственно не электрик и не собираюсь им стать, поэтому спрашиваю мнение компетентных специалистов, дабы исключить сомнительные моменты, на мой взгляд, в работе электрика у меня в квартире. А Вам, собственно лучше быть наблюдателем, чем давать такие "развернутые" ответы.
10.01.2018 в 10:55:05
Vadim 161 написал:
alexey-sh написал: Спасибо, т.е. не стоит переживать по этому поводу за качество работы электрика?
Не стоит.
alexey-sh написал: И собственно селективность в домашних условиях, я так понимаю, не очень то и нужна?
Правильно понимаете.
Vadim 161,
На счет селективности не согласен . Она нужна в любых электроустановках - в квартирном щите для комфортного проживания. Разве комфортно если в результате к.з. на линии бытовых розеток (из-за неисправного эл. прибора) отключается (выбивает) вводной автомат ?
Но селективность я рекомендую другую : По дифференциальной защите - вводное узо (противопожарное т.е. с током утечки 100 или 300мА) оно должно быть селективным иметь маркировку "S" при условии что в электроустановке ниже стоят групповые устройства дифф. защиты.
По защите от перегрузке и токов к.з. : вводной автомат с хар-кой "С", а групповые автоматы с хар-кой "B".
Все устройства диф. защиты тип "А" - кругом одна электроника давно.
P.S.: Не стоить экономить на том что покупаете на всю жизнь - иногда мы готовы суммарно потратить на бытовую технику от 50-100 т.р. а на грамотную защиту самой техники, детей, помещения от пожара нам и 15- 25 т.р. дорого.
10.01.2018 в 10:57:29
alexey-sh написал: А Вам, собственно лучше быть наблюдателем, чем давать такие "развернутые" ответы.
Спасибо за совет. Я вам по сути вашего вопроса ответил:
ZooZoo написал: Не должен
т.ч. какие претензии? / / Опять же, если вам нужны:
alexey-sh написал: "развернутые" ответы
то:
ZooZoo написал: Читайте литературу/инет, есличо - там все разжевано
зы. не вижу никаких противоречий в моем комментарии.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.01.2018 в 10:57:31
max118 написал: вводной автомат с хар-кой "С", а групповые автоматы с хар-кой "B".
И что это даст?))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу