Коллеги!
Буквально на днях сделал отводы от фильтров штуцерами под шланг D8: резьба в фильтр-штуцер - шланг - штуцер - резьба на клей в заглушку канал. трубы. Шланги отрезал с запасом, так что своимим изгибами выполняют ф-цию сифона:) Однако вода в шланге и так стоИт благодаря разнице давлений и капиллярным свойствам в узкой трубке. Попадание стоков из канализации в фильтр невозможно (даже если шланг будет пустой - давление в замкнутом объёме не даст). В любом случае при 2-4 барах в трубах микробы не живут. Иначе, додумайте сами ...
Разрыв струи в технологии предприятий питания предусмотрен для исключения контакта канал. стоков с продуктами/инвентарём/руками и т.д. при "засорении" канализации. Касательно "микробов", которые и так по определению живут в любом гидрозатворе: что через разрыв, что в закрытой трубе - воздушно-капельно и так дорогу найдут.
Разрыв в сифоне к группе безопасности - красиво и эстетично. Особенно для технарей-ценителей, к коим себя отношу. У меня такой штукой подключён бойлер, но сифон удалось прикрутить (зажать) только закрыв им разрыв струи. Так что страдаю морально. Периодически для самоуспокоения вручную подспускаю через клапан, чтобы не высох затвор, хотя обоснованной необходимости в этом нет.