21.01.2011 в 11:49:32
Twilight написал : Нууу... Вентиляция всех квартир связана очень плотно друг с другом. Изменения в одной, могут влиять на всех.
Twilight написал : Смотреть надо начинать с кровли и техэтажа. Вполне может быть, что шахты завалило снегом таким образом, что между шахтами под действие ветра возник приличный перепад давления.
Будем смотреть. Однако я склоняюсь к версии промерзания всей вент шахты.
Twilight написал : Но это не исключает и действий других жильцов. Может быть, живущий на верхнем этаже, в канал воткнул вентилятор…
Это не приведет к тому что
из вент. отверстия постоянно начал идти холодный морозный свежий воздух
24.01.2011 в 09:47:09
Alex74 написал : Это не приведет к тому что
Не дописал - в канал кухни. При стечении ряда обстоятельств это может вызвать повышенную тягу во всех квартирах в кухне и привести к опрокидыванию канала в санузле.
Alex74 написал : Однако я склоняюсь к версии промерзания всей вент шахты.
Промерзание должно быть следствием, а не причиной. При наличии тяги воздух все равно пойдет вверх.
24.01.2011 в 10:03:13
Видимо, пока в квартирах шли ремонты - притока хватало. Теперь все заселились, понаставили вентиляторов и вытяжек и... приток кончился. Не будет притока, не будет и вытяжки. Такая проблема лечится только коллективным разумом. Пока соседи это не поймут, будете мучиться. Или ищите способ греть стену, где каналы. И еще сходите на чердак (если у Вас система с теплым чердаком), если чердак холодный, то будет та же хрень. Тогда герметизируйте чердак. Это наиболее вероятные причины. Теоретически могут быть и другие.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу