24.01.2011 в 10:40:41
ЮрАн написал : как то Вы интересно объеденили постоянку и переменку.Ни когда на тлф.линии не бывает 170В,или постоянки 60В или переменки 75-110В.Все зависит от АТС,у нас на ГАТС питание 24В.А при определенных условиях и от 25В долбануть может.
Хоть на АТС ДШ, хоть на АТС К, вызывное напряжение подаётся с обмотки трансформатора. Один конец обмотки "сидит" на минусе станционной батареи, другой подключается через обмотку реле, контролирующего, не снята ли трубка. Так вот, это реле замедленное на срабатывание. Это для того, чтобы не дребезжало при снятии трубки во время звонка. Так что АТС "поймёт", что трубка снята и во время звонка, как раз благодаря постоянной составляющей тока от батареи. Да, есть такие импортные АТС, цифровые, где происходит так, как вы написали. Но это исключение из правил и не соответствует как российским, так и мировым стандартам. Например, какие-нибудь АТС, сделанные в Турции. У правильных цифровых АТС тоже наложение "переменки" на "постоянку". А как по вашему без этого работают линии спаренных абонентов? Словом, век живи-век учись.
24.01.2011 в 10:43:58
ЮрАн написал : у нас на ГАТС питание 24В
Дык такое питание на самых первых мини-АТС Panasonic! Ничего себе, ГТС у вас! Линии наверно длиной максимум 100 метров!
24.01.2011 в 12:24:08
Мужчины,дорогие!Всё починила,боже мой,чего я теперь только не умею делать?!Да практически всё!Ищу мужа!!!Надоело всё делать самой!Мне 41 год,кандидаты пишите в личку!!!
24.01.2011 в 12:30:48
2Перец Как работают координатки я в курсе,декадно-шаговые видел только на экскурсии,кагда в 93г был на повышении квалификации.10 минутного прибывания в ЛАЗе запомнилось на долго :) .Вы читаете не внимательно.Объясните,откуда на тлф.линии возьмутся 170В?И какое будет напряжение 170В постоянное или переменное?А счего Вы взяли что если питание 24В,то линия будет 100м?При снятии тлф.трубки какое напряжение остается на линии ,от 24 и от 60?
24.01.2011 в 13:45:33
ЮрАн написал : откуда на тлф.линии возьмутся 170В?И какое будет напряжение 170В постоянное или переменное?
Считаем. 60+110*1,41=60+155=215 вольт. Это амплитуда вызывного плюс постоянное 60 вольт.
ЮрАн написал : А счего Вы взяли что если питание 24В,то линия будет 100м?
А с того, что чем выше линейное напряжение, тем при большем сопротивлении шлейфа будет обеспечен минимальный ток для телефонного аппарата и нормальной работы АТС. Больше я вам объяснять ничего не буду, так как обо всём этом написано в учебниках по телефонии для профессионально-технических училищ. Практически, воспользуйтесь осциллографом с открытым входом и делителем.
24.01.2011 в 14:32:16
Перец написал : Считаем. 60+110*1,41=60+155=215 вольт.
А может не стоит так считать?...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.01.2011 в 16:05:42
2Перец а можно сылку на этот учебник и на формулу по которой Вы считали,что это за формула такая?.Вам sergey_sav на диограмме все объяснил. А по поводу питанию АТС,что при 24В,что при 60В ,при снятии трубки на линии остается питание 5-15В,этого вполне достаточно для тлф., т.б. для современных.
24.01.2011 в 17:30:52
sergey_sav написал : А может не стоит так считать?.
И что это за осциллограмма? На ней амплитуда вызывного напряжения и до 50 вольт не доходит.:)
Я больше спорить не буду, потому что не вижу смысла.
sergey_sav, вы разбираетесь в приёме ТВ, охранной сигнализации и возможно во многом другом. А вот в телефонии нет. Прошу не давать мне дилетантских советов:).
24.01.2011 в 17:43:20
ЮрАн написал : 2Перец а можно сылку на этот учебник и на формулу по которой Вы считали,что это за формула такая?
Вот ссылка. Там масса литературы указана.
24.01.2011 в 18:00:37
Перец написал : sergey_sav, вы разбираетесь в приёме ТВ, охранной сигнализации и возможно во многом другом. А вот в телефонии нет. Прошу не давать мне дилетантских советов
А я Вам советов и не давал, просто привёл картинку... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.01.2011 в 21:27:08
Перец написал : И что это за осциллограмма?
Всё правильно он дал ссылку,осциллограмма работы АТС,только на примере с АОН,принцип работы АТС почти тотже,только при простом вызове нет "подключении и запрос","ответ" и "имитации контроля посылки вызова"(КПВ),вот точно такая же по Вашей ссылке
Перец написал : На ней амплитуда вызывного напряжения и до 50 вольт не доходит.
ВЫ хорошенько посмотрите что там за напряжение указано в графе "Вызов от АТС".
Перец написал : Я больше спорить не буду, потому что не вижу смысла.
Вы мне так и не ответили где Вы взяли эту формулу
Перец написал : Считаем. 60+110*1,41=60+155=215 вольт.
и какое будет напряжение 215В постоянное или переменное?
Перец написал : Прошу не давать мне дилетантских советов.:)
Ну об этом можно ещё поспорить.:)
25.01.2011 в 11:51:24
Интересная вышла дискуссия!А всего то-кот перегрыз проводок!Открытый урок получился,практически,по напряжению.Сколько умных людей вокруг!Прелестно!
25.01.2011 в 12:27:36
2Элля умных много,а толковых мало.Вместо того чтобы посоветовать вам взять в руки бокорезы и изоленту,начали мериться пиписьками,кто лучше знает АТС. А Вы тут еще мужа хотите найти=)
25.01.2011 в 13:32:50
Ой точно!Смешно даже!Да,видимо,грибные места в другом месте!!!!
25.01.2011 в 14:31:07
Элля написал : Ой точно!Смешно даже!Да,видимо,грибные места в другом месте!!!!
И для грибников:).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу