Veter
Veter
Местный

Регистрация: 21.08.2006

Москва

Сообщений: 139

22.01.2011 в 15:00:14

Всем привет! Чтобы избежать попадения "несвежего" воздуха из вентиляционного короба в квартиру , решил поставить на вентиляционный канал идущий от вент. короба в С/у дополнительный обратный клапан (лепестковый). Вент канал от с/у в общий вент короб сделан у меня из пластиковой трубы (из-за экономии места с небольшим переходом круглого и прямоугольного сечения) и запрятан в полость подвесного потолка в туалете. Хочу в него врезаться и установить муфту с обратным клапаном. Все материалы - пластик (фирмы Вентс) и размеры подходят. Вопрос - где лучше поставить обратный клапан. Есть участок примерно на середине расстояния между вент коробом и с/у - но там идет прямоугольный пластик и нужно мудрить с муфтой под клапан (т.к. он круглый Д100) и могут быть проблемы, чтобы все это влезло под подвесной потолок. И есть участок уже практически на выходе вент канала в с/у , т.е. примерно через 30 см после установленного на выходе вентилятора. Вопрос - где оптимальное место для установки клапана?
Заранее спасибо!

0
Кириллёнок
Кириллёнок
Местный

Регистрация: 31.03.2009

Бронницы

Сообщений: 368

23.01.2011 в 01:56:48

Veter написал : где оптимальное место для установки клапана?

Там, где раз в год сможете его почистить с наименьшим расходом сил.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.