semitone
semitone
Новичок

Регистрация: 06.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

24.01.2011 в 00:06:54

Всем привет! Квартира 4-х комнатная, раскидал предварительной линии и модульные устройства. Кое-где оптимизировал, а то уже в 48 модульный ящик не лезет. Поглядите... Дальше по схеме подразумевается выключатель и счетчик, в лестничном щите автомат на 50А.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

24.01.2011 в 00:13:19

Да вроде бы схема будет работать.А счетчик на сколько ампер.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

24.01.2011 в 01:09:56

Замечания: 1) Стиральную машину и розетки ванной необходимо разделить на 2 группы. Одна из причин - суммарный ток утечки 7 мА, а он не должен превышать трети уставки УЗО. Ну и вообще силовые электроприемники полагаеться выделять в отдельную группу. 2) То же самое касается и водонагревателя. Теплый пол и освещение в одну группу также не следует объединять. 3) То же касается туалета. 4) Автоматы на 6А можно поменять на 10А - они чуть дешевле. 5) Не указано сечение кабеля нигде. 6) Что у вас в этажном щите? Просто автомат плохо. Добавьте селективное УЗО 63/300 мА. А вообще схема хороша. При устранении указанных замечаний. 6) Не указан вводной аппарат. 7) Подсказка: если дифф на холодильник запитать параллельно с этим вводным устройством, то, покидая дом надолго, можно будет одним движением все обесточить, а холодильник останется работать :)

0
semitone
semitone
Новичок

Регистрация: 06.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

24.01.2011 в 10:26:55

Согласен с замечаниями про СМ и ВН - так и было изначально, но тогда в щиток не лезло, попытался оптимизировать. Теперь думаю, может быть щит ванной вынести отдельно.

VladislavV написал : Теплый пол и освещение в одну группу также не следует объединять.

Можно ли свет и розетки ванной объединить? Хотел и свет повесить на узо или дифф с уставкой 10. Может, как вариант кинуть на общий автомат для света под 30мА УЗО? Также вопрос про ТП на лоджии, объединенный с розетками. Тянуть линию только на розетку лоджии не хочется, тогда нужно или с ТП объединять, или с розетками гостиной, с линией, где ТВ и всякое мультимедиа висит.

VladislavV написал : Не указано сечение кабеля нигде.

везде 3х2,5, кроме света - 3х1,5 (4х1,5) и варки 3х4, кабель - финский mmj

VladislavV написал : Не указан вводной аппарат.

В квартирном щитке будет счетчик, за ним в параллель с диффом хол-ка и автоматом СКС и сервера выключатель 63А. Была еще мысль про схему контроля напряжения с контактором, но с местом свободным могут быть проблемы

VladislavV написал : Что у вас в этажном щите?

Пока автомат на 50А. В принципе, можно противопожарное УЗО поставить, но так ли это критично? Кстати, подумал, не кинуть ли схему контроля напряжения в этажный щит? Там всё под замком, электрик в доме приличный

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

24.01.2011 в 10:37:53

semitone написал : Может, как вариант кинуть на общий автомат для света под 30мА УЗО?

Так. И свет санузла сюда занести.

semitone написал : розетку лоджии

semitone написал : нужно

semitone написал : объединять

semitone написал : с розетками гостиной

:)

semitone написал : варки 3х4

Только 3х6

semitone написал : схему контроля напряжения с контактором

поясните

semitone написал : можно противопожарное УЗО поставить

Нужно. Для себя делаете. Схему контроля - да, киньте в этажный, если проблем, связанных с кражами, не ожидаете.

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

24.01.2011 в 14:44:49

VladislavV написал : Что у вас в этажном щите? Просто автомат плохо. Добавьте селективное УЗО 63/300 мА.

VladislavV написал : если проблем, связанных с кражами, не ожидаете.

Извините, пожалуйста, можно свой вопрос в тему? УЗО селективное, например, Шнейдйр стоит примерно 3800 руб. В этажный щит его ставить жаба душит-сопрут. Есть китайское TDM 100 мА за совсем недорого, но никакой буквой S там и не пахнет. Какие могут быть варианты? На площадку постоянно бегать тоже не хочется

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.01.2011 в 15:12:29

hobtaroma написал : На площадку постоянно бегать тоже не хочется

Если монтаж проводки выполнен качественно и неисправной техникой не пользуетесь, то бегать ни куда не надо будет.

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

24.01.2011 в 15:19:24

ink_mast написал : Если монтаж проводки выполнен качественно и неисправной техникой не пользуетесь, то бегать ни куда не надо будет.

Значит китай и попрет?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.01.2011 в 15:21:41

Не обязательно ставить с буковкой S, т.к. селективности можно добиться и обычным УЗО. В квартире мах ток утечки 30мА, а этажное 100-300

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

24.01.2011 в 15:32:27

Думал взять Multi9 автоматы класса В, но цена-350 руб. за 1р 16А. Стоит ли заморачиваться классом В или С подойдет (за 122 рубля Домовой), как они на практике?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.01.2011 в 15:37:41

Хар-ка В оправдана в редких случаях, на практике все используют С. У меня старый советский пылесос циклон 16А с хар-кой В вырубил :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу