Аватар пользователя
stroyman

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

23.10.2017 в 01:58:38

ZooZoo написал:

stroyman написал:

ZooZoo написал:

stroyman написал: TARLEV, классическую конусную кучу небольшими трудозатратами можно превратить в плоскую кучу (1м и менее) И вполне себе хорошие показатели ценовые и производительные:

ТМ-800 ссылка

Практика показывает, что для прогрева грунта на глубину 80 см необходимо от 20 до 32 часов.

stroyman, америку открыл

ZooZoo, но ты-то опоздал. А время было

stroyman, я не тороплюсь, поэтому не опаздываю. и очень пунктуален, есличо.

ZooZoo, фууууу-кху-кху.. ну ты и вырсал

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

24.10.2017 в 01:26:08

stroyman написал: И вполне себе хорошие показатели ценовые и производительные: ТМ-800 ссылка

Как то мозговал этот вариант, наверное буду пробовать. Тут вчера еще идея своя появилась, если озвучу, у многих улыбка появится, но если с таким матом попробовать, думаю будет вполне рабочий вариант. Спасибо!

0
Аватар пользователя
Andron

Местный

Регистрация: 29.08.2011

Иркутск

Сообщений: 11

24.10.2017 в 08:30:56

Если песок нужно только чтобы лопатой взять, то я бы не стал тратить энергию на обогрев. Взял бы пику, перфоратор и раздолбил бы на части. Песок легко разбивается.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

24.10.2017 в 13:33:37

TARLEV написал: если с таким матом попробовать, думаю будет вполне рабочий вариант.

У нас без мата вообще никто не работает :)

0
Аватар пользователя
Daniyar85

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Ульяновск

Сообщений: 1

05.01.2018 в 17:07:20

Всем привет! Я так же занимаюсь полусухой стяжкой полов в г.Уфа. В зимний период, проблемы с мерзлым песком решаем следующим образом. Ну во первых строим шатер (палатку) каркас из досок, поддонов, строительные леса ит.д. (этого хлама на любом объекте навалом даром), каркас обшиваем армированной полиэтиленовой плёнкой или брезентом. Из металлической трубы свариваем змейку примерно 3 на 2 метра всё это укладываем на место предпологаемой выгрузки песка. Данную змейку соединяем металлической гофрированной трубой с выхлопной трубой аппарата и всё! Главное, чтобы соединения были герметичны максимально ( с помощью хомутов,) можно всё это улучшить. Идея такая же как на самосвалах у которых идет подогрев кузова за счет выхлопных газов. Работаем до минус 15 градусов проблем нет, воду вообще не греем только соль добавляем, примерно 1 кг на 200 литров воды, это для того чтобы пробки в стволе не образовывались от кристаллизации воды.


Знакомые в Екатеринбурге греют песок с помощью электрических тенов. Воду тоже греют, работают без шатра

0
Аватар пользователя
Daniyar85

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Ульяновск

Сообщений: 1

05.01.2018 в 17:09:45

Знакомые в Екатеринбурге греют песок с помощью электрических тенов. Воду тоже греют, работают без шатра

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111919

05.01.2018 в 18:39:50

ds3l написал: TARLEV,под песок сделайте бункер из стали, утеплите и обогревайте тепловым кабелем.

ds3l, мощность кабеля, теплоемкость песка, теплопроводность песка, время нагрева от допустим минус 20 град = неприемлемо долго, особенно внутренние слои.

ИМХО, что-то более простое, чем на видео ниже придумать сложно https://youtu.be/gHtGC6iHTaI

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

05.01.2018 в 22:41:56

Daniyar85 написал: В зимний период, проблемы с мерзлым песком решаем следующим образом. Ну во первых строим шатер (палатку) каркас из досок, поддонов, строительные леса ит.д. (этого хлама на любом объекте навалом даром), каркас обшиваем армированной полиэтиленовой плёнкой или брезентом.

Много возни, бестолковой возни. Лучше вообще ничего не делать.

Daniyar85 написал: Из металлической трубы свариваем змейку примерно 3 на 2 метра всё это укладываем на место предпологаемой выгрузки песка. Данную змейку соединяем металлической гофрированной трубой с выхлопной трубой аппарата и всё!

Вашему двигатели до весны не дожить здоровым. Как расход дизеля, как с мощностью нормально все? )))

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

05.01.2018 в 22:46:14

BV написал: МХО, что-то более простое, чем на видео ниже придумать сложно

Тенов нужно много, 5 шт. с трудом справляются с объемом 20м3 за ночь. По 40-50 см в диаметре прогрев от тена. Тен вбить в уже промерзший песок тяжело, гнется, перегорает. Дорого, не рентабельно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111919

05.01.2018 в 23:01:22

TARLEV написал: Тенов нужно много, 5 шт. с трудом справляются с объемом 20м3 за ночь. По 40-50 см в диаметре прогрев от тена.

ну а как еще доставить тепло в толщу песка?

TARLEV написал: Тен вбить в уже промерзший песок тяжело, гнется, перегорает.

На видео не вбивают ТЭН, а вставляют, предварительно засверливая отверстия зубатой трубой.

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

05.01.2018 в 23:10:22

BV написал: На видео не вбивают ТЭН, а вставляют, предварительно засверливая отверстия зубатой трубой.

Это показуха исключительно для ролика. И то в слабом исполнении, на одном кадре если будет снято, то работа на пол дня. Теория и практика..

BV написал: ну а как еще доставить тепло в толщу песка?

Я тоже задаюсь этим вопросом до сих пор)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111919

05.01.2018 в 23:25:23

TARLEV написал: Я тоже задаюсь этим вопросом до сих пор)))

А как сейчас? Пара крепких ребят с отбойниками? :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111919

05.01.2018 в 23:27:49

Есть еще способ ВЧ нагрева, но:

  1. Не глубоко
  2. От установки такой мощности нагнется вся радиоаппаратура в округе :)
  3. Дорого
0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

06.01.2018 в 00:35:00

BV написал: А как сейчас? Пара крепких ребят с отбойниками?

Почти, так.. Тарим по 60 куб. Это на случай сильных морозов. Пока их нет. Грузим в бигбеги. Потом развозим по мере необходимости манипуляторами по 5-6 куб. уже тарированный и размороженный относительно. Работать можно, потерь нет.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

06.01.2018 в 08:17:44

Можно я расскажу, как размораживают вагоны с рудой на челябинском цинковом заводе? А вы из рассказа сделаете выводы. Если захотите. Загоняют вагоны в ангар. Тепляк называется. В этом тепляке установлены светлые и темные газовые горелки ИК обогрева. Светлые - это навроде тех горелок, на которых шаурмяу жарят в палатках. В темных газ горит не прямо в воздухе, а в трубе, а уже труба излучает ИК лучи. Так вот, за примерно 6 часов при -20 снаружи вагон на 60 тонн руды оттаивает до состояния, когда его можно разгрузить грейфером или на переворотной площадке

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу