camper написал : какие должны быть результаты.?
не менее 0,5 МОм к земле
17.03.2014 в 17:27:23
Ilun написал : Распечатал заводскую бухту (200м) и измерил сопротивление изоляции при 2500В 130МОм, при 500В не более 430МОм. Сопротивление изоляции нагревательного кабеля не ниже 16GOm при 2500В.
юморист, однако... А слабо замерить сопротивление изоляции 200 м нагревательного кабеля? :D
17.03.2014 в 19:18:35
Alexiy, на правой фотографии замер нагревательного кабеля для системы снеготаяния в стяжку DTCE-30 215m. И такого кабеля на этом обьекте 8км уложил. На минуточку потребление 230кВ/ч
17.03.2014 в 19:32:17
Ilun написал : Alexiy, на правой фотографии замер нагревательного кабеля для системы снеготаяния в стяжку DTCE-30 215m. И такого кабеля на этом обьекте 8км уложил. На минуточку потребление 230кВ/ч
На минуточку потребление просто 230кВт :), а в час будет гораздо меньше :)
17.03.2014 в 19:40:22
dokar написал : А в квартирном щитке УЗОшки есть, но помалкивают ?
Надо уточнить, хотя думаю есть. Это по телефону информация. Единственное знаю, что от каждой розетки(блок) отдельный кабель в щит. Узо в подъезде легран.
18.03.2014 в 00:10:31
ksiman написал : , а в час будет гораздо меньше
Разъясните, кабель ведь резистивник ?
Да, ни фига.
18.03.2014 в 07:17:23
dokar написал : Разъясните, кабель ведь резистивник ?
Конечно резистивник:) В кВт указывается текущая потребляемая мощность, в кВт/ч указывается суммарный расход энергии за определённое время (1 час). Т.о. 230кВт за 1 минуту - это 230кВт/мин = 3,83кВт/ч :)
18.03.2014 в 09:23:50
ksiman написал : Т.о. 230кВт за 1 минуту - это 230кВт/мин = 3,83кВт/ч
странная математика ;)
230кВт за минуту, в 1 часе 60 минут, значит за час 230*60=13800 кВт/ч :)
18.03.2014 в 10:06:07
Действительно, странная математика. Расчетные мощности потребления и оплата происходит на кВт/ч, а не за минуты
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу