18.03.2014 в 11:32:06
Ilun написал : . И такого кабеля на этом обьекте 8км уложил. На минуточку потребление 230кВ/ч
Шиты управления этой системы можно у видеть ? Сколько квадратов площади она обслуживает ?
Да, ни фига.
19.03.2014 в 23:09:38
Система снеготаяния на площадках 650 кв.м и кровле, распределена на 10 зон, управляемые 5 терморегуляторами по датчикам осадков. Шкаф заказывал на 200 модулей, вводной 5х75.
20.03.2014 в 07:09:48
Ilun написал : Система снеготаяния на площадках 650 кв.м и кровле, распределена на 10 зон, управляемые 5 терморегуляторами по датчикам осадков. Шкаф заказывал на 200 модулей, вводной 5х75.
Интересная система. Тёплый пол на улице :). Вводной кабель наверное всё-же 5х70, причём работающий с перегрузкой ;) Неужели за 1 минуту успевает лёд на земле растопить?
20.03.2014 в 09:52:30
Нафиг эл.мегеры.На морозе вся это замерзает.Сколько не грей и не держи за пониженкой (тулуп).Стрелочный!классика.ЭС0202/2Г или Yokogawa.
20.03.2014 в 16:14:27
Ilun написал : не переживаешь, что собьешь стрелку на индикаторе при падении прибора
при падении, одинаково и цифровому и аналоговому... индикатор может убится и на том и на другом...;)
20.03.2014 в 18:54:09
Ixtim, не соглашусь. Цифровой ношу в чемодане с инструментами и компактный и дисплей защищен жесткой крышкой, хоть бы что, не убиваемый. А стрелочный тяжелый и габаритный, приходится таскать отдельно. Самое неприятное, когда нагибаешься, то лямка прибора соскальзывает с плеча и мегомметр падает на землю. Один раз пришлось отсылать на завод в Умань для ремонта стрелочного индикатора, что обошлось в треть стоимости нового. И после этого пользуюсь только цифровым, устал таскать шарманку с ручкой.
20.03.2014 в 21:48:56
Ixtim написал : В общем, прогорел клеммник питающего кабеля между N и PE,
может между фазой и PE? Чему там гореть между нулем и землей? :)
21.03.2014 в 09:43:39
Ilun написал : Ixtim, не соглашусь. Цифровой ношу в чемодане с инструментами и компактный и дисплей защищен жесткой крышкой, хоть бы что, не убиваемый. А стрелочный тяжелый и габаритный, приходится таскать отдельно. Самое неприятное, когда нагибаешься, то лямка прибора соскальзывает с плеча и мегомметр падает на землю. Один раз пришлось отсылать на завод в Умань для ремонта стрелочного индикатора, что обошлось в треть стоимости нового. И после этого пользуюсь только цифровым, устал таскать шарманку с ручкой.
Это хорошо когда вы только мегер носите с собой))0.Тут блин пока все приборы соберешь. Мегер,инструменты,клещи,радиостанцию (нокиа),запасные блоки и контролеры,пульты считывания информации и т.д. Все это дело в "батон" уложишь и поедешь.Одетый как капуста))) Приедешь,хорошо там если бригада ПРС или КРС стоит.Зайдешь,водички попьешь и вперёд!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу