mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

17.04.2013 в 14:01:46

Alexiy написал : после пробоя изоляции кабеля всё напряжение (10 кВ или сколько там получится) упадёт на несчастной лампочке... дальше объяснять?

какие 10 кВ?))) подайте 220 В на экран и на одну из жил(со слабой изоляцией) + лампу последовательно и пущай это хозяйство работает...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2013 в 14:07:38

mitaka написал : подайте 220 В на экран и на одну из жил(со слабой изоляцией) + лампу последовательно

и... ничего не произойдёт. Что вы хотели этим опытом добиться?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.04.2013 в 14:10:35

Ilun написал : Сварочной дугой низкого напряжения не получится провести прожиг. Нужно высокое искровое напряжение в 10кВ до 3А достаточно, на которое накладывается постоянное пульсирующее до 300В, тогда пробивается изоляция и подхватывается дуга горения. Образуется небольшое углеродное соединение, замкнутый контур, на который можно накладывать радиочастоту, при поиске электромагнитными датчиками, подавать напряжение для виденья тепловизором и др. трассоискателями.

10кВ / 3А :D Для возникновения искрового разряда хватит и 0,1А, по каналу которого через диодную развязку пускают 300В / 3А. Возникающая дуга хорошо прожигает изоляцию :)

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

17.04.2013 в 14:12:01

Alexiy написал : и... ничего не произойдёт. Что вы хотели этим опытом добиться?

"что низкое сопротивление изоляции с повреждением внешней оболочки, а прожечь его не можешь, чтобы определить место повреждения." попробовать дожечь место повреждения...не более..

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2013 в 14:24:30

если без лампочки прожечь не получается, то с лампочкой получится?

  1. Если, как в примере сопротивление изоляции 20 МОм и напряжение 220 В, то ток будет 10 мкА - долго прожигать придётся... очень долго!
  2. А если жахнуть 10 кВ, то получим эффектную хлопушку вместо лампочки.
0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

17.04.2013 в 14:58:24

Alexiy написал : если без лампочки прожечь не получается, то с лампочкой получится?

  1. Если, как в примере сопротивление изоляции 20 МОм и напряжение 220 В, то ток будет 10 мкА - долго прожигать придётся... очень долго!
  2. А если жахнуть 10 кВ, то получим эффектную хлопушку вместо лампочки.

1.Я конечно не такой теоретик как Вы,НО...Как пример пусть пипл попробует проделать опыт с лампой,если при этом она хоть чуток загорелась,хай оставляет её подключенной,и она сделает свое дело,может и не быстро.По итогам опыта ему будет легче потом искать место повреждения.Иногда лучше практиковать фсякое,чем размазывать в чистой теории....

  1. Жахать 10-ю килограммами вольт небезопасно для изоляции кабеля в целом,и для себя лично.
0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

17.04.2013 в 15:09:23

Если у кого есть такой специализированный прибор для прожига и трассировки неисправного кабеля, тогда пожалуйста можно обменяться наработками. А так рассуждать, как сделать высоковольтный прожиг с обычной лампочкой наверно не стоит. Если было бы все так просто, то наверно многие кулибины понаделали таких приборов и успешно искали повреждения в кабеле, а не вызывали сервис с оборудованием в 5000$ У тонкого двухжильного нагревательного мата, диаметром 4мм, при повреждении наружной поливинилхлоридной оболочки, но целой внутренней тефлоновой изоляцией, прожечь между нагревательными жилами и экраном очень тяжело и при 10кВ. Изоляция, то хорошая и поверьте намного лучше, чем у обычного силового. Нужно или более глубокое повреждение внутренней изоляции или ждать, когда под действием влаги и при работе кабеля произойдет дальнейшее его разрушение. Вот потом и можно будет провести прожиг и определить место повреждения.

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

17.04.2013 в 15:19:54

Ilun написал : Если у кого есть такой специализированный прибор для прожига и трассировки неисправного кабеля, тогда пожалуйста можно обменяться наработками. А так рассуждать, как сделать высоковольтный прожиг с обычной лампочкой наверно не стоит. Если было бы все так просто, то наверно многие кулибины понаделали таких приборов и успешно искали повреждения в кабеле, а не вызывали сервис с оборудованием в 5000$ У тонкого двухжильного нагревательного мата, диаметром 4мм, при повреждении наружной поливинилхлоридной оболочки, но целой внутренней тефлоновой изоляцией, прожечь между нагревательными жилами и экраном очень тяжело и при 10кВ. Изоляция, то хорошая и поверьте намного лучше, чем у обычного силового. Нужно или более глубокое повреждение внутренней изоляции или ждать, когда под действием влаги и при работе кабеля произойдет дальнейшее его разрушение. Вот потом и можно будет провести прожиг и определить место повреждения.

Прошу прощения,но предложение НЕ содержало поджиг высоким + лампа.... Иногда, когда кабель необходимо дожечь,на него ставят лампу накала...

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

17.04.2013 в 15:27:04

Я теперь понял, что включают лампочку на поврежденный кабель, чтобы добить его, а потом заниматься трассировкой? А как быть с полностью отрезанным кабелем или дефектом в заводской муфте, где сопротивление изоляции может быть отличным? Чем сделать прожиг?

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

17.04.2013 в 15:39:41

Ilun написал : Я теперь понял, что включают лампочку на поврежденный кабель, чтобы добить его, а потом заниматься трассировкой? А как быть с полностью отрезанным кабелем или дефектом в заводской муфте, где сопротивление изоляции может быть отличным? Чем сделать прожиг?

мне кажется..здесь важен ваш личный опыт работы с гр.кабелем...по мне,если грешите на муфту,то муфтите новую..на чсет отреазнного ,я что-то не допонял....((( вы говорите об отрезке нового перед прокладкой?

0
_Витёк_
_Витёк_
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

18.04.2013 в 15:36:40

Ilun написал : Если у кого есть такой специализированный прибор для прожига и трассировки неисправного кабеля, тогда пожалуйста можно обменяться наработками. А так рассуждать, как сделать высоковольтный прожиг с обычной лампочкой наверно не стоит. Если было бы все так просто, то наверно многие кулибины понаделали таких приборов и успешно искали повреждения в кабеле, а не вызывали сервис с оборудованием в 5000$

Если речь не идет о повышенной утечке изоляции, а об обрыве или замыкании то такие приборы есть, к примеру Mastech MS6818. Это раз в 20 дешевле пяти кило зелени.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу