Mastech MS5208 подойдет ли для замера сопротивления изоляции? Объекты: загородные коттеджи, квартиры, офисы. Питание от 1-ой кроны...
20.06.2013 в 13:44:29
Mastech MS5208 подойдет ли для замера сопротивления изоляции? Объекты: загородные коттеджи, квартиры, офисы. Питание от 1-ой кроны...
20.06.2013 в 13:49:50
SKL написал : Mastech MS5208 подойдет ли для замера сопротивления изоляции? Объекты: загородные коттеджи, квартиры, офисы. Питание от 1-ой кроны...
Конечно пойдёт :)
20.06.2013 в 13:56:17
ksiman написал : Конечно пойдёт
Хорошая штука - умеет измерять напряжением 1000 В - то что нужно для испытания изоляции бытовых электроустановок
20.06.2013 в 14:33:33
Спасибо. Еще присмотрел SEW 1851 IN внесен в госреестр. А еще предлагают эсо202/2-Г новый в полцены. Вот думаю, что взять =)
21.06.2013 в 21:14:06
На неделе смонтировал два километра нагревательного кабеля системы снеготаяния на кровле и грунте. Делаю измерение сопротивление изоляции нагревательных кабелей, все не ниже 15GOm, муфтирую с силовым ВВГнг от щита управления, концы которых не более 30-50м, получаю везде падение сопротивление изоляции не выше 500МОм при 2500В. Неужели такое качество силового кабеля ВВГ? Скажите у кого какие значения сопротивления изоляции силовой проводки при квартирном ремонте?
21.06.2013 в 21:18:38
500MOm на 30м - довольно неплохо :) У нагревательных кабелей изоляция лучше для надёжной работы при повышенных температурах
21.06.2013 в 21:32:44
Ilun написал : 500МОм при 2500В. Неужели такое качество силового кабеля ВВГ?
А что вас так обеспокоило? Превосходный результат. Ну, и как бы, не корректно сравнивать фторопласт с ПВХ...
21.06.2013 в 21:42:46
Меня обеспокоило такое низковатое значение сопротивления изоляции силового кабеля. Я правда никогда не измерял бытовую силовую проводку, поэтому и спрашиваю, что на практике.
21.06.2013 в 21:43:42
Насяльника написал : Вы бы еще 5000В засадили на кабель :)
Так и положено кабели 0,66кВ проверять на 2,5кВ :)
Ilun написал : Меня обеспокоило такое низковатое значение сопротивления изоляции силового кабеля. Я правда никогда не измерял бытовую силовую проводку, поэтому и спрашиваю, что на практике.
Сопротивление изоляции кабеля сильно зависит от условий его хранения, от влажности, температуры, качества изготовления, срока хранения... У Вас нормальное сопротивление, не переживайте :)
21.06.2013 в 22:03:32
Хотелось бы конечно знать примерные цифры, что такое хорошо, и что такое плохо среди силовых кабелей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.