SKL
SKL
Новичок

Регистрация: 17.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

20.06.2013 в 13:44:29

Mastech MS5208 подойдет ли для замера сопротивления изоляции? Объекты: загородные коттеджи, квартиры, офисы. Питание от 1-ой кроны...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.06.2013 в 13:49:50

SKL написал : Mastech MS5208 подойдет ли для замера сопротивления изоляции? Объекты: загородные коттеджи, квартиры, офисы. Питание от 1-ой кроны...

Конечно пойдёт :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 13:56:17

ksiman написал : Конечно пойдёт

Хорошая штука - умеет измерять напряжением 1000 В - то что нужно для испытания изоляции бытовых электроустановок

0
SKL
SKL
Новичок

Регистрация: 17.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

20.06.2013 в 14:33:33

Спасибо. Еще присмотрел SEW 1851 IN внесен в госреестр. А еще предлагают эсо202/2-Г новый в полцены. Вот думаю, что взять =)

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

21.06.2013 в 21:14:06

На неделе смонтировал два километра нагревательного кабеля системы снеготаяния на кровле и грунте. Делаю измерение сопротивление изоляции нагревательных кабелей, все не ниже 15GOm, муфтирую с силовым ВВГнг от щита управления, концы которых не более 30-50м, получаю везде падение сопротивление изоляции не выше 500МОм при 2500В. Неужели такое качество силового кабеля ВВГ? Скажите у кого какие значения сопротивления изоляции силовой проводки при квартирном ремонте?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.06.2013 в 21:18:38

500MOm на 30м - довольно неплохо :) У нагревательных кабелей изоляция лучше для надёжной работы при повышенных температурах

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

21.06.2013 в 21:32:44

Ilun написал : 500МОм при 2500В. Неужели такое качество силового кабеля ВВГ?

А что вас так обеспокоило? Превосходный результат. Ну, и как бы, не корректно сравнивать фторопласт с ПВХ...

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

21.06.2013 в 21:40:34

Ilun написал : 500МОм при 2500В.

Вы бы еще 5000В засадили на кабель :)

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

21.06.2013 в 21:42:46

Меня обеспокоило такое низковатое значение сопротивления изоляции силового кабеля. Я правда никогда не измерял бытовую силовую проводку, поэтому и спрашиваю, что на практике.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.06.2013 в 21:43:42

Насяльника написал : Вы бы еще 5000В засадили на кабель :)

Так и положено кабели 0,66кВ проверять на 2,5кВ :)

Ilun написал : Меня обеспокоило такое низковатое значение сопротивления изоляции силового кабеля. Я правда никогда не измерял бытовую силовую проводку, поэтому и спрашиваю, что на практике.

Сопротивление изоляции кабеля сильно зависит от условий его хранения, от влажности, температуры, качества изготовления, срока хранения... У Вас нормальное сопротивление, не переживайте :)

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

21.06.2013 в 22:03:32

Хотелось бы конечно знать примерные цифры, что такое хорошо, и что такое плохо среди силовых кабелей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу