Fresh написал :
Натурного не нашел-ушел в утиль..Высылаю бумажный .,ожидаю ответ К.Пруткова-НЕ верь написанному!
Не поверю, сие Тадиран ...
Ихние "грамотные" спецы, такое громкое название как "oil separator" дали отделителю жидкости (если не верите, возьмите этот раритет и распилите, сами поймёте про что речь), что есть обычная безграмотность, Турция, что с них взять ...
PolyTrade написал :
Я же не зря оговорился в самом начале изложения мнения - сколько нас, столько истин
Не согласен, истина одна, мнений много, и кто сказал что они правильные (ну в смысле все, должно быть только одно) ?
Да, размеры Вы указали правильно и форму так же, ещё необходимо учитывать, что правильно изготовленная петля по гидравлическому сопротивлению эквивалентна 5м магистрали (примерно, но в среднем верно), рекомендуемые подъёмы на которых они ставятся 7-10м (имеется ввиду через 7-10м подъёма магистрали, это уже зависит от производителя, у всех разные компрессора), если сложить гидравлическое сопротивление петли и оставшуюся магистраль, то получается, что без превышения максимально допустимого значения длинны магистрали монтаж не получится, вот именно по этому на бытовухе петли не применяются ...