  1. Желательно ли виброизолировать внешний блок девятки от уголков-кронштейнов или от стены резиновыми шайбами? Будет ли эффект?
  2. Обязательно ли делать маслосгонную петлю возле ККБ?

Похоже, ни то, ни другое при установке домашних сплитов сейчас не делают.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

31.01.2011 в 19:37:16

ИС-X написал : ККБ

Для начала, ККБ принято называть блоки относящиеся к подготовке воздуха в системах промышленной вентиляции ...

ИС-X написал :

  1. Желательно ли виброизолировать внешний блок девятки от уголков-кронштейнов или от стены резиновыми шайбами? Будет ли эффект?

Эффекта не будет никакого ...

ИС-X написал :

  1. Обязательно ли делать маслосгонную петлю возле ККБ?

Есть понятие маслоподъёмная петля, которая для бытовухи не нужна по причине не возможности достичь такого перепада высот при котором она бы понадобилась ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 844

31.01.2011 в 21:04:33

  1. А чем не нравится ККБ? Все атрибуты в наличии: Компрессор+Конденсатор Блок:) Но Вы правы: просто несколько лет назад разрабатывал автоматику для больших ККБ (измерение температур, давлений, управление компрессором, вентилятором, клапанами), вот прежние понятия и остались.
  2. Спасибо.
  3. Разве масло не может стекать на вход компрессора при длительных перерывах в работе?
0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

31.01.2011 в 21:27:18

ИС-X написал : Разве масло не может стекать на вход компрессора при длительных перерывах в работе?

Оно осядет в отделителе жидкости, а при пуске попадёт в картер, гораздо опаснее в таких ситуациях пуск компрессора при длительной стоянке при уличных температурах 0 и ниже, т.к. растворённый фреон уносит масло из картера ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

31.01.2011 в 23:00:14

Бориска66 написал : в отделителе жидкости

Если Вы имеете ввиду отделитель масла(сепаратор масла),то встречал экземпляры в которых они отсутствуют,а в инструкции рекомендовалось ставить маслоподъемную петлю при перепаде более 3-х метров по высоте (компрессор выше).В бытовухе...

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.02.2011 в 21:21:02

Fresh написал : Если Вы имеете ввиду отделитель масла(сепаратор масла),то встречал экземпляры в которых они отсутствуют,а в инструкции рекомендовалось ставить маслоподъемную петлю при перепаде более 3-х метров по высоте (компрессор выше).В бытовухе...

В бытовухе по определению не может быть сепаратора масла - это прерогатива VRF ситсем, в бытовухе по экономическим причинам этого не было и не будет, там только отделитель жидкости, и реже ресивер ...
Про петлю на бытовухе однозначно забудьте !!!

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

01.02.2011 в 22:24:31

Бориска66 написал : В бытовухе по определению не может быть сепаратора масла

..еще раз подумайте,а то стыдно будет Вашему Наисветлейшему!

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.02.2011 в 22:43:28

Fresh написал : ..еще раз подумайте,а то стыдно будет Вашему Наисветлейшему!

Есть чем обосновать ?

Или цена сепаратора известна ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

01.02.2011 в 23:16:16

Бориска66 написал : Есть чем обосновать ?

..есть ,но лениво,да и не к чему-лучше пивасика попью(пользы больше)..

Бориска66 написал : цена сепаратора известна ?

стоит примитивный(может и фотку состряпаю ?).Как то ставили д.п(настоящий) стоил около 140 зеленых.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.02.2011 в 23:34:43

Fresh написал : ..есть ,но лениво,да и не к чему-лучше пивасика попью(пользы больше)..

Боюсь что не чем, потому как у меня есть в наличии SM практически на весь спектр техники (практически всех производителей оборудования имеющегося в столице от "подешевше" до "супердорого") от бытовухи до прома, и могу вполне достоверно сказать, что сепараторы масла в бытовуху не ставят ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

02.02.2011 в 06:49:27

Споры рождают истину :), и всё время - разную истину:). Ведь сколько нас - столько истин! :) Виброизоляцию резиновыми шайбами мы, например, не делаем по следующей причине: от перепада температур резина сохнет и трескается, через пару лет начинает выкрашиваться и, как следствие, возникает вибрация. Хорошая затяжка с контргайкой держит блок на хороших кронштейнах надежно, вибрации нет. Главное условие - хорошие кронштейны (готовые китайские не покупаем, делаем только на заказ). Маслосъемные петли делаем обязательно, но только в тех случаях, когда наружный блок кондиционера располагается ВЫШЕ внутреннего блока.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.