alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

01.02.2011 в 16:11:06

Вот такая ситуация, помогите пожалуйста разрешить.

Домик на даче. Делалось в 90-е годы. ВЛ проводом 6 квадратов, алюминиевый. Тогдашний электрик подсоединил к счетчику напрямую. Со счетчика медью (советской) 2х2,5 разводка по домику. Фазный разорван АВ 25А 1Р. Им и коммутирую, когда уезжаю с дачи. Было одна лампочка и 2 розетки.

Домик стал расти. Пристроена веранда, чердак превращен в мансарду. Оброс электроинструментом, в том числе сварочным инвертором ims1600 и электрогазонокосилкой 1400 Вт. Сейчас приобрел электроконвекторы - 4 шт. по 1кВт.

По весне начну трясти электриков СНТ поменять провод ВЛ на 16 кв.мм. Буду строить 2-х ступенчатую дифзащиту: ВЛ - 2Р 40А АВ - счетчик - УЗО 40 А 100mA тип А - 3 УЗО 25 А 30mA тип АС - 8-10 АВ 1Р. Бюджет выделен ~10-15 труб.

Теперь собственно вопрос уважаемым форумчанам. Как сделать заземление, если в пробуренном садовым буром отверстии уровень воды на 50 см от уровня земли? Грунт 20 см мочалки травы, потом серая глина. СНТ находится в пойме реки.

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

01.02.2011 в 16:47:00

Будет сделан навес. Пять швеллеров 6,5 длиной 2м забиваются кувалдой на глубину 1,8м. Периметр 3х6м. К остаткам 0,2м вверх будет выстроен сам навес из досок и пластика. Об этом в другой теме :)

Смогу соединить эти швеллера сваркой ленты 40х5. Вроде как будет заземление ... Но незадача - навес будет находиться в 15м от ввода ВЛ.

Может в пластик провод меди квадратов 6-10...пришить гофру вдоль цоколя и завести к счетчику с УЗО? Это домыслы. Можно ли так сделать?

Если да, тогда так и сделаю.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.02.2011 в 19:45:55

1) Какая ВЛ? Изолированная или нет. 2) Сечение ВЛ? 3) Повторные заземлители на столбах перед ответвлением потребителям есть? 4) Где будет находится балансовое разграничение? Где прибор учета?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.02.2011 в 19:47:22

alex157 написал : УЗО 40 А 100mA тип А

В данном УЗО нет необходимости, т.к все линии защищены своим УЗО

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.02.2011 в 19:51:07

alex157 написал : Будет сделан навес.

Если навес это повторное заземление нейтрали, то я бы не делал. А если организовывать систему ТТ, то вариант хорош. При глубине залигания соединителя ГЗШ с самим заземлителем менее 0.5 метра от я делаю в стальной трубе(чтоб ни лопата ни мотыга). Если глубже то можно и без трубы.

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

02.02.2011 в 02:47:23

gugulaki написал :

gugulaki написал : 1) Какая ВЛ? Изолированная или нет. 2) Сечение ВЛ? 3) Повторные заземлители на столбах перед ответвлением потребителям есть? 4) Где будет находится балансовое разграничение? Где прибор учета?

!.У всех 2 провода на улице повешены на изоляторы. Голые. Люмин. Толщина где-то 16 мм. А у меня на тросе изолированные (с поли там чего-то витой парой вокруг троса). Блин, заплатил во-время, вот такой и повесили. На один крюк с изолятором. 2.Наверное 6мм. Давно было. 3.Если вдоль столба, то что-то есть. Но не уверен. Поищу фото. 4.В комнате брусовой части дома. Счетчику лет 15. Про раграничение не понял.

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

02.02.2011 в 02:48:28

gugulaki написал : В данном УЗО нет необходимости, т.к все линии защищены своим УЗО

Тогда общее 30 ma. Это нормально?

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

02.02.2011 в 02:50:26

gugulaki написал : Если навес это повторное заземление нейтрали, то я бы не делал. А если организовывать систему ТТ, то вариант хорош.

Как отреагировать? Или-да-нет? :)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.02.2011 в 07:18:04

Про ВЛ, вы не поняли. Меня интересуют провода на столбах идущие вдоль улицы. Повторный заземлитель, спасет при обрыве ноля, если его не будет, весь ток N по течет на ваш новес.

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

02.02.2011 в 10:29:22

Есть повторное заземление. Нашел фото, четко видно.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.02.2011 в 10:33:18

Насчет УЗО: Если вы свои 10 АВ разобьете на 3 группы, и во главе группы поставите к примеру по 1 УЗО 40А/30мА, то в водном отпадет вся необходимость, а опасные приборы(зоны) ванна, водогрей по узо 10мА.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу