Аватар пользователя
rebe

Местный

Регистрация: 25.01.2011

Одесса

Сообщений: 13

02.02.2011 в 09:58:34

Два года назад сделал объект - частный одноэтажный дом. Электрика по комнатам была не навороченная и все соединения без проблем помещались в одной распаечной коробке. Одна комната - одна "доза". Освещение и розетки выполненны отдельными линиями в каждую комнату. Но обе линии расключаются в одной коробке. И в щите подключены к одной фазе.Теперь заказчик планирует установить генератор с автозапуском и автоматикой. Все работы будет делать другая контора. Меня же как "изготовителя" попросил "раскинуть" в щитке дома все линии так, чтобы все освещение оказалось на одной фазе. С теоретической точки зрения все должно работать нормально. На на практике получается, что в распаечных коробках (дозах) уже будет не 220 а 380. Соответственно в стене где провода розеток и освещения идут параллельно в одной штробе напряжение между проводами будет тоже 380. Как-то боязно.
Монтаж выполнен проводом ШВВП. Стена - цементная штукатурка (пилил штробы).

Оправданы ли мои опасения???

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

02.02.2011 в 10:43:06

rebe написал : Монтаж выполнен проводом ШВВП

Ужас. Правильно опасаетесь.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2011 в 10:48:53

rebe написал : Два года назад сделал объект

rebe написал : Монтаж выполнен проводом ШВВП.

И это вы называете "сделал"?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.02.2011 в 11:04:45

rebe, предложите ему реле нагрузки. А то перекладка линий, без вскрытия штукатурки весчь невозможная.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.02.2011 в 12:14:28

rebe написал : Оправданы ли мои опасения???

Собственно чего, Вы опасаетесь?

0
Аватар пользователя
rebe

Местный

Регистрация: 25.01.2011

Одесса

Сообщений: 13

02.02.2011 в 13:54:13

ПPOPAБ написал : Собственно чего, Вы опасаетесь?

Пробоя изоляции.

avmal написал : предложите ему реле нагрузки. А то перекладка линий, без вскрытия штукатурки весчь невозможная

Так и сделаю

VladislavV написал : И это вы называете "сделал"?

Жизнь не идеальна сама посебе.Не судите строго. Я работаю в районном центре одесской области. В нашей местности ПВС стоит на 25 % дороже ШВВП, а ВВП на все 50 % дороже ШВВП, а про ВВГ вообще молчу. Цена на медный кабель непрерывно растет. Я всегда стараюсь "зарядить по максимуму" в хорошем смысле слова - провод ВВП, автоматы АВВ, УЗО, обязательно трех-проводная проводка. Но клиентов готовых за это заплатить не так много, особенно в последнее время. Конечно можно задрать нос и соглашаться только на "правильные" варианты. Но жизнь заставляет идти на поводу у клиентов. Я их всегда предупреждаю во что выльется экономия. Поэтому есть объекты и на ШВВП и с автоматами ИЭК ( уже чуствую летящие в меня камни :) ). Наводил "статистику" по коллегам электрикам и в магазине где беру кабеля - ШВВП самый используемый провод (нисколько не хвалю провод - просто статистика).

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.02.2011 в 14:05:17

rebe написал : Пробоя изоляции.

ШВВП рассчитан до 380, по крайней мере Одесакабель.

0
Аватар пользователя
Андрёй

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

02.02.2011 в 14:06:03

ШВВП - это даже не провод, а шнур.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.02.2011 в 14:10:11

А у нас самый покупаемый ПУГНП и ПУНП. Так что вы не переживайте. Простоя для аврийного освещения проложить новые линии(коридор, и тп) и на ответсвенные потребители( холодильник с пивом, и тп)

1
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2011 в 14:12:18

rebe написал : Пробоя изоляции.

Если производитель нормальный, то изоляция должна выдержать - рабочее напряжение изоляции ШВВП до 380В.

0
Аватар пользователя
abc-жзк

Местный

Регистрация: 07.01.2011

Челябинск

Сообщений: 75

02.02.2011 в 14:13:05

rebe написал : ШВВП самый используемый провод

это шнур)) насколько я помню сечение 0.75 квадрат,ставить его на розеточные группы это прости п*пец

rebe написал : Наводил "статистику" по коллегам электрикам и в магазине где беру кабеля - ШВВП самый используемый провод

В обычных хозяйственных магазинах кроме ИЭК ничего не купить,там до сих пор АПВ это лидер продаж)),и розеток там круче Wessen и Светоприбор не найти

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2011 в 14:20:27

abc-жзк написал : насколько я помню сечение 0.75 квадрат

От 0,35 до 2,5.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

02.02.2011 в 14:21:41

abc-жзк написал : это шнур)) насколько я помню сечение 0.75 квадрат,

  • в Украине продается сечением до 6 мм.кв. Производители тоже разные, Одесский - вполне ничего. ВВГ бывает и то хуже, чем наш ШВВП (не хвалю, просто опыт).
0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.02.2011 в 14:33:35

rebe написал : Пробоя изоляции.

При качественном монтаже - не стоит. Если же Вы, как положено по ПУЭ-2009 (нумерация пунктов в Украинском несколько иная) измерили сопротивление изоляции после завершения электромонтажных работ, то- и не понятны ваши переживания вовсе...

0
Аватар пользователя
abc-жзк

Местный

Регистрация: 07.01.2011

Челябинск

Сообщений: 75

02.02.2011 в 14:42:05

ПPOPAБ написал : измерили сопротивление изоляции после завершения электромонтажных работ

Что то я сомневаюсь

0