02.02.2011 в 21:25:39
Да он не вам, Прораб, писал ))) про меггер.
03.02.2011 в 10:00:30
Спасибо за рекомендации.
Отговорил заказчика "перебирать" внутридомовой щиток, все что можно сделают во вводном уличном щитке.
А Мегометром планирую обзавестись.
Еще раз спасибо.
03.02.2011 в 12:57:17
2ПPOPAБ
ПPOPAБ написал : Есть, два... Один официальный, с госповеркой.
Кто бы сомневался... я действительно писал ТС, но корабельный кабель я вперед Вас расключать начал, не смотря на предполагаемую разницу стажа:) Очень ожидал от Вас и др. гуру помощи по вопросу электроизмерений, видать мои вопросы надо задавать не здесь
03.02.2011 в 13:08:25
2mascot71 Да ладно- пиписками меряться. :) Самолеты-вертолеты ломал, а вот до кораблей руки не дошли. Смайлик в посте приляпал, потому как написано вроде-бы мне...
03.02.2011 в 13:18:15
2ПPOPAБ Хватит уже про пиписки, ну понтанулся, но извинился,и чо все теперь меня подкалывать будут??? Приятно что Вы следите что я говорю. Обидно, что не ответили когда это мне было нужно. А вот монтаж аэровокзалов.., да лакомый кусочек... С уважением.
03.02.2011 в 13:27:31
rebe написал : в магазине где беру кабеля - ШВВП самый используемый провод
"- Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию
03.02.2011 в 13:32:54
mascot71 написал : Обидно, что не ответили когда это мне было нужно.
Мог и не увидеть... В личку "стучите", всегда отвечаю. За Офф топ- сорри.
03.02.2011 в 21:05:46
ПPOPAБ написал : ПPOPAБ
sovitalik написал : Поищу позже
Млин, поиски продолжаются :(:o Вот пара фраз, во круг да около.... ПУЭ-6
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
2.1.16 В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала. Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).........
04.02.2011 в 16:02:56
Подскажите, сколько кабелей можно заводить по правилам в один рожок коробки У409, один или сколько влезет? И правда, что из-за того, что у этой коробки круглые сальники, в неё нельзя заводить плоские кабеля?
04.02.2011 в 16:18:22
2organizator Где вы их устанавливаете? Подробно и с картинками, инструкция к У409 в ВСН332-74 приведена. Даже длинна разделки кабелей и типы сальниковых уплотнителей, способы крепления коробки описаны досконально.
04.02.2011 в 16:22:09
ПPOPAБ написал : Где вы их устанавливаете?
Производственные помещения. Почитал ВСН, получается из плоских кабелей можно заводить только двужильные, и в каждый рожок по одному кабелю. Блин, почему их восьми-рожковыми не выпускают?:(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу