Комментатор
Комментатор
Эксперт

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

02.02.2011 в 21:25:39

Да он не вам, Прораб, писал ))) про меггер.

0
rebe
rebe
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Одесса

Сообщений: 13

03.02.2011 в 10:00:30

Спасибо за рекомендации. Отговорил заказчика "перебирать" внутридомовой щиток, все что можно сделают во вводном уличном щитке.
А Мегометром планирую обзавестись.

Еще раз спасибо.

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

03.02.2011 в 12:57:17

2ПPOPAБ

ПPOPAБ написал : Есть, два... Один официальный, с госповеркой.

Кто бы сомневался... я действительно писал ТС, но корабельный кабель я вперед Вас расключать начал, не смотря на предполагаемую разницу стажа:) Очень ожидал от Вас и др. гуру помощи по вопросу электроизмерений, видать мои вопросы надо задавать не здесь

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.02.2011 в 13:08:25

2mascot71 Да ладно- пиписками меряться. :) Самолеты-вертолеты ломал, а вот до кораблей руки не дошли. Смайлик в посте приляпал, потому как написано вроде-бы мне...

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

03.02.2011 в 13:18:15

2ПPOPAБ Хватит уже про пиписки, ну понтанулся, но извинился,и чо все теперь меня подкалывать будут??? Приятно что Вы следите что я говорю. Обидно, что не ответили когда это мне было нужно. А вот монтаж аэровокзалов.., да лакомый кусочек... С уважением.

0
Аникей
Аникей
Эксперт

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

03.02.2011 в 13:27:31

rebe написал : в магазине где беру кабеля - ШВВП самый используемый провод

"- Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию

  • Срок службы шнуров: не менее 6 лет для шнуров, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет" И это Кольчугино, т.е. хороший.
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.02.2011 в 13:32:54

mascot71 написал : Обидно, что не ответили когда это мне было нужно.

Мог и не увидеть... В личку "стучите", всегда отвечаю. За Офф топ- сорри.

0
sovitalik
sovitalik
Эксперт

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

03.02.2011 в 21:05:46

ПPOPAБ написал : ПPOPAБ

sovitalik написал : Поищу позже

Млин, поиски продолжаются :(:o Вот пара фраз, во круг да около.... ПУЭ-6

2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):

  1. Всех цепей одного агрегата.
  2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
  3. Цепей, питающих сложный светильник.
  4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
  5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

2.1.16 В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала. Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).........

0
organizator
organizator
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

04.02.2011 в 16:02:56

Подскажите, сколько кабелей можно заводить по правилам в один рожок коробки У409, один или сколько влезет? И правда, что из-за того, что у этой коробки круглые сальники, в неё нельзя заводить плоские кабеля?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.02.2011 в 16:18:22

2organizator Где вы их устанавливаете? Подробно и с картинками, инструкция к У409 в ВСН332-74 приведена. Даже длинна разделки кабелей и типы сальниковых уплотнителей, способы крепления коробки описаны досконально.

0
organizator
organizator
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

04.02.2011 в 16:22:09

ПPOPAБ написал : Где вы их устанавливаете?

Производственные помещения. Почитал ВСН, получается из плоских кабелей можно заводить только двужильные, и в каждый рожок по одному кабелю. Блин, почему их восьми-рожковыми не выпускают?:(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу