ПВВ
ПВВ
Новичок

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

02.02.2011 в 19:15:22

Всем привет.
2-х комнатная квартира:

  • в большой комнате тв, dvd, трех рожковая люстра 3x100 вт,
  • в малой комнате ноут, люстра 200 вт,
  • на кухне плита (от нее же холодильник, свч), чайник, люстра 200 вт,
  • в ванной стиральная машина,
  • в коридоре люстра 200 вт, сделал розетку для телефона, подключив ее из коридорной коробки.

Открыл щит в тамбуре, моя половина оборудования - справа. Заметил что не все автоматы подсоеденены, скрутки, почерневший провод от бывших хозяев. Хотелось бы знать это нормально или есть что оптимизировать?
Кто из них кто и за что отвечает?
Заранее спасибо.

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.02.2011 в 19:31:21

У Вас дом кто обслуживает ТСЖ, УК или?

0
ПВВ
ПВВ
Новичок

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

02.02.2011 в 19:32:06

УК

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.02.2011 в 19:35:31

В этажном щите замена и восстановление электрооборудования УК (согласно проекта) производит бесплатно.
Дому есть 20 лет?

0
ПВВ
ПВВ
Новичок

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

02.02.2011 в 19:38:51

Дом панельная девятиэтажка построен в 1988 г.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.02.2011 в 19:48:16

В эт. щите у Вас АВ на электроплиту, АВ 16 А освещение, АВ 16 А розеточная группа. Нулевая колодка на скрутке с лева соседей.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.02.2011 в 19:51:02

Если Вы не планируете в квартире установку щита, то в эт. щите достаточно места для дополнительных АВ и УЗО. Что вы хотите (стиралка, посудомойка, водонагреватель и т. д.)?

0
ПВВ
ПВВ
Новичок

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

02.02.2011 в 19:53:29

У меня на выключение левого АВ 16 ничего не происходит, на выключение правого АВ16 выключаются все розетки и освещение, на АВ плита, чем грозит? И что за переключатели над счетчиками? Залез в щит потому как в воскресенье были гости, было включено освещение везде, телевизок, ноут, работала стиральная машина и включили чайник на кухне, все погасло.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.02.2011 в 19:58:49

ПВВ написал : У меня на выключение левого АВ 16 ничего не происходит, на выключение правого АВ16 выключаются все розетки и освещение,

В нутрии квартиры восстановительных работ не производилось?

ПВВ написал : И что за переключатели над счетчиками?

Перед счетчиком у Вас разъединители (типа РЩ).
Если вы захотите произвести модернизацию с установкой дополнительно АВ, УЗО то это уже будет платно.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.02.2011 в 20:02:06

РЩ, это пакетник (разъединитель).

0
ПВВ
ПВВ
Новичок

Регистрация: 02.02.2011

Бийск

Сообщений: 50

02.02.2011 в 20:03:32

Bladiclab написал : Внутри квартиры восстановительных работ не производилось?

Что вы имеете ввиду?

Bladiclab написал : Перед счетчиком у Вас разъединители (типа HЩ)

Как они работают?

Bladiclab написал : Если вы захотите произвести модернизацию с установкой дополнительно АВ, УЗО то это уже будет платно.

Как лучше поступить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу