Biychanin написал :
Еще вариант,по тамбуру прокинуть наружно в кабель-канале или в гофре,эстетика тамбура правда будет нарушена.
Возможно, ли завести в квартиру 4 – 5 групп от эт. щита. Как я понял, внутри квартиры замена в блажащие время, не планируется. Отключить ввод (старый) и перейти на два. Остальные по факту.
ПВВ написал :
Возможно ли в моем случае, пробросить еще один провод по тому же каналу с коридорной коробки в щиток в тамбуре и раскидать на два автомата?
Еще вариант,по тамбуру прокинуть наружно в кабель-канале или в гофре,эстетика тамбура правда будет нарушена.
В квартире планируешь переделывать электрику? Одна розетка на кухне-это мало. Да и выключатели можно опустить под руку,короче сделать жизнь удобней,безопасней и комфортней.
Biychanin написал :
Все возможно, расковыривать придется над щитком в тамбуре, посмотреть заход в канал,если провод свободно двигается туда-сюда,значит нет проблем. Только обесточь предварительно.
Вот этого ответа я и ждал, а если двигается свободно, как образом новый провод добавить?
ПВВ написал :
Т.е. спроектировано все на один автомат, кроме плиты.
Я ведь отписался выше.
ПВВ написал :
Возможно ли в моем случае, пробросить еще один провод по тому же каналу с коридорной коробки в щиток в тамбуре и раскидать на два автомата?
Все возможно, расковыривать придется над щитком в тамбуре, посмотреть заход в канал,если провод свободно двигается туда-сюда,значит нет проблем. Только обесточь предварительно.
юра Т написал :
нет получается розеток то...
Розетки есть,в 1988г. и розетки и освещение запитывались от одной линии,распайка в распед коробке в комнате,кухне и т.д.
ПВВ написал :
Прежде чем что-то писать, нужно прочитать тему и понять суть вопроса
ну вот и перечитайте!!!
Вы пишете:
ПВВ написал :
на выключение правого АВ16 выключаются все розетки и освещение
по фото с него уходит одна жила, так? далее:
ПВВ написал :
В коридорной коробке:
1-приходящая питающая фаза из щитка
а далее:
ПВВ написал :
3-фаза на кнопку дверного звонка
4-ноль к звонку
5-ноль на освещение комнат
6-фаза на освещение комнат
7-ноль на освещение кухни\ванной
8-фаза на освещение кухни\ванной
9-ноль к светильнику собственно в коридоре
10-фаза к светильнику в коридоре.
Т.е. спроектировано все на один автомат
В коридорной коробке:
1-приходящая питающая фаза из щитка
2-приходящий ноль
3-фаза на кнопку дверного звонка
4-ноль к звонку
5-ноль на освещение комнат
6-фаза на освещение комнат
7-ноль на освещение кухни\ванной
8-фаза на освещение кухни\ванной
9-ноль к светильнику собственно в коридоре
10-фаза к светильнику в коридоре.
Т.е. спроектировано все на один автомат, кроме плиты.
Возможно ли в моем случае, пробросить еще один провод по тому же каналу с коридорной коробки в щиток в тамбуре и раскидать на два автомата?
Электрики все правильно сказали,коробка над дверью(шаг влево,шаг вправо),туда заходит питающий и распределяется на зал,коридор,комнату,сан.узел и кухню. На плиту отдельная линия.
Я двушки в 9ти этажках полностью не монтировал,сказать точно где проходит проводка не могу.
На входе в подъезд висит Объявление от УК "В связи с изношенностью внутридомовых сетей,просим не включать нагрузку более 3кВТ"? А ты с гостями решил чай попить и телек посмотреть
Судя потому что у меня в коридорной коробке 5 пар двухжильных проводов, можно сделать вывод:
1-приходящая питающая фаза из щитка
2-приходящий ноль
3-фаза на кнопку дверного звонка
4-ноль к звонку
5-ноль на освещение комнат
6-фаза на освещение комнат
7-ноль на освещение кухни\ванной
8-фаза на освещение кухни\ванной
9-ноль к светильнику собственно в коридоре
10-фаза к светильнику в коридоре.
Т.е. спроектировано все на один автомат, кроме плиты? Дом серии 121-014, 1988 г. постройки
У вас и у соседа, подключен только один 16 АВ. И если при отключении 16А гаснет все, то это закономерно.
Но по всей видимости у вас перегрузки по току. Линию на стиралку и линию на мощные потребители на кухне. И будет Вам счастье
Посмотрел еще раз внимательно коробку в коридоре, в неё заходят три провода двухжильных сбоку, два провода двухжильных снизу, соединяются в два пучка по 4 провода и один пучок два провода, это может помочь?
Возможно и в ней. Но, не зная разводки трудно утверждать. Не может в двушку заходить одна группа. И если по проекту их две. То УК обязана восстановить бесплатно вторую линию от эт. щита до первой распаячной коробки.
Пришло аж 3 электрика на заявку, посмотрели, сказали у тебя розетки и освещение на одном проводе к автомату подходят, поэтому и вырубается, не включай много электроприборов, подключено все норм.
Открыл коридорную коробку в ней два пучка проводов по 4 провода в каждом, не в ней ли соединяются освещение и розетки в один провод?
Поверьте опыту 11 лет отработавшего в домоуправлении электрика с 30 летним стажем , что вам надо звать электрика....менять от вводного автомата, до выяснения почему у вас пропал провод с первого автомата ))) Если соседи найдут что вы воруете у них, не помогут и ваши разговоры что недавно вьехали...
Bladiclab написал :
У Вас в квартире сопли (времянки). Если Вы не хотите внутриквартирную сеть реконструировать, то нужно узнать ее состояние. Вызовите электрика, что скажет (скиньте его резюме). Визуальный осмотр (за плинтусом, под обоями, просто провод) и есть времянка.
До меня здесь жила бабушка с глухонемым дедом, она сама проводила звонок в большую комнату со световым сигналом, в малой делала выключатель на другой стене, прокидывая провод от выключателя, на кухне делала две розетки прокидывая провод из ванны, стандарнтную проводку она не трогала (слава богу), короче удлиняла проводами, но не удлинителями, все эти сопли я сразу убрал и вернул все выключатели и розетки туда где они были.
Мой рассказ, что то дает или все таки надо электрика?
2Victor
Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р)
"Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта
и технического обслуживания зданий, объектов коммунального
и социально-культурного назначения"
(утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР
от 23 ноября 1988 г. N 312)
Хорошо вам...какие то замены ещё есть ))) у нас всё за деньги жильцов. Как то не заметил ни одного дома реконструированного, только одну общагу видел и то, после пожара там магистраль поменяли, уже с заземлением.
ПВВ написал :
Купил квартиру два месяца назад, узнать не получится.
У Вас в квартире сопли (времянки). Если Вы не хотите внутриквартирную сеть реконструировать, то нужно узнать ее состояние. Вызовите электрика, что скажет (скиньте его резюме). Визуальный осмотр (за плинтусом, под обоями, просто провод) и есть времянка.
ПВВ написал :
Чем это грозит?
Как не парадоксально Вы не перегрузите алюминиевые силовые линии. Это и есть да смешная но безопасность (не забываем дому 20 лет) кап. ремонта не светит! Один момент метод их соединения. А это первостепенно.
Bladiclab написал :
У Вас раньше в квартире не чего не переделывалось? Вспомните?
Купил квартиру два месяца назад, узнать не получится.
Кстати нули приходящие тоже шли через РЩ. Левый сгорел ноль на прямую (в счетчик). А у правого через скрутку. Фаза разнородная левого тоже через скрутку.
У Вас раньше в квартире не чего не переделывалось? Вспомните?
Кстати нули приходящие тоже шли через РЩ. Левый сгорел ноль на прямую (в счетчик). А у правого через скрутку. Фаза разнородная левого тоже через скрутку.
Ответьте мне на вопрос, розеточную и освещение можно разделить в щитке по автоматам без прокладывания новых кабелей? Или у меня все подключено верно и если повторится ситуация с гостями у меня опять все погаснет?
кстати, подключение голубого провода, вызывает много вопросов...куда и к чему он там )))
П.С. ааа, похоже это на автомат перед счётчиком, просто у соседа какого то уже такое подключение ликвидировано.
Хозяину ветки советую всё выкинуть к чёрту, ибо всё выработало ресурс и поставить 2 автомата на 16 аа и один на 40 а, если провод на электроплиту 6 квадратов. Если будете лишнии линии потом тянуть для стиралки, то дин рейку в щитке сразу с запасом подлиней сделайте для 4 модулей примерно ))
ПВВ написал :
Почему у меня сделана розеточная и освещение на один АВ 16, а второй не подключен?
Не зная проекта электроснабжения квартиры трудно на расстоянии принимать решения. В УК в архиве есть проекты домов на их балансе. Достаточно обратиться и взять ксерокопию. Да есть моменты, что не совпадает, но фундамент уже будет (первый плюс). Что говорит электрик (его мнение)?
ПВВ написал :
У меня на выключение левого АВ 16 ничего не происходит, на выключение правого АВ16 выключаются все розетки и освещение, на АВ плита, чем грозит?
По фотке же видно что провод к вашему первому автомату не подключен. А вот у соседа явно лишний висит, третий.Зовите электрика срочно...похоже вы свет у соседа воруете )))
Bladiclab написал :
Вы хотите заменить АВ в эт. щите?
Не знаю, поэтому и спрашиваю как лучше поступить?
Почему у меня сделана розеточная и освещение на один АВ 16, а второй не подключен? Если бы были подключены оба это бы произошло "Залез в щит потому как в воскресенье были гости, было включено освещение везде, телевизок, ноут, работала стиральная машина и включили чайник на кухне, все погасло."?
У меня на выключение левого АВ 16 ничего не происходит, на выключение правого АВ16 выключаются все розетки и освещение, на АВ плита, чем грозит?
И что за переключатели над счетчиками?
Залез в щит потому как в воскресенье были гости, было включено освещение везде, телевизок, ноут, работала стиральная машина и включили чайник на кухне, все погасло.
Если Вы не планируете в квартире установку щита, то в эт. щите достаточно места для дополнительных АВ и УЗО. Что вы хотите (стиралка, посудомойка, водонагреватель и т. д.)?
в большой комнате тв, dvd, трех рожковая люстра 3x100 вт,
в малой комнате ноут, люстра 200 вт,
на кухне плита (от нее же холодильник, свч), чайник, люстра 200 вт,
в ванной стиральная машина,
в коридоре люстра 200 вт, сделал розетку для телефона, подключив ее из коридорной коробки.
Открыл щит в тамбуре, моя половина оборудования - справа. Заметил что не все автоматы подсоеденены, скрутки, почерневший провод от бывших хозяев. Хотелось бы знать это нормально или есть что оптимизировать?
Кто из них кто и за что отвечает?
Заранее спасибо.