Марсик написал : gugulaki постом выше объяснил вероятную причину отсутствия таких УЗО у брендов. А ИЭК, ЭКФ, DEKraft и т.п. - ни разу не производители модульного оборудования.

Очевидно ИЭК, ЭКФ, DEKraft и т.п. не читали ПУЭ (п. 7.1.83),еще не известно под чью диктовку пишется это ПУЭ. Технологии,материалы меняются,а они все своё "в стальных трубах и т.д." ПУЭ(7.1.38.) - это так к примеру. Им(авторам), в наше время, если забошлять,думаю,на всё согласятся.

Марсик написал : УЗО 25А 10мА; АВ С16 - СМ; АВ С16 - бойлер.

:applause: И на прошлой неделе

Biychanin написал : заменить на УЗО 32А 10мА и два АВ С16.

Я это предлагал,не потому,что противник дифов,а как раз с целью экономии места в щите. P.S. У fish прошу прощения за флуд.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

07.02.2011 в 19:41:08

Biychanin написал : заменить на УЗО 32А 10мА и два АВ С16.

Вы уже нашли такое УЗО, кроме ЭКФ?

0
fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

07.02.2011 в 20:09:43

2avmal Не думаю, что СМ у вас будет подключаться стационарно
А я думал стационарно - воткнул прибор в вилку поставил и больше не двигаешь.А это не о месте ,а о способе подключения.Понял.

2Марсик Если Вы пообещаете форуму честно-честно не подключать на эту линию ничего, кроме СМ - то с натяжкой, но пойдет. Обещаю честно-честно.Так же как и с плитой на проводе 4кв.

2Марсик ]Если место в щитке позволит, то вместо дифов С16 10мА поставить.... Место в щите внатяг хватит.Щит на 24 модуля.И в новой версии (СМ и бойлер под одним узо)как раз 24места. И ещё сомнение:на варочную рекомендация форума поставить хороший автомат на 32А.Если из-за экономии места в щите поставить Легранд DX 1Р+N 32А не потеряю в надёжности.Или лучше всётаки 2Р?

0
fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

07.02.2011 в 20:32:13

[b] 2Biychanin Я это предлагал,не потому,что противник дифов,а как раз с целью экономии места..

И где же тут экономия места?Два дифа-четыре модуля.Одно УЗО и два АВ те же четыре.По деньгам - да экономия приличная если бренд.

0
fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

07.02.2011 в 22:28:36

Схемку подкорректировал. Надеюсь, окончательный вариант?

И еще вопрос по подключению указателя наличия напряжения. Он подключается так?:

0
Вложение
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

08.02.2011 в 00:26:55

fish написал : Или лучше всётаки 2Р?

Я бы применил 2Р.

fish написал : Схемку подкорректировал. Надеюсь, окончательный вариант?

fish написал : И еще вопрос по подключению указателя наличия напряжения. Он подключается так?:

Вполне работоспособно. По поводу индикатора: я бы поставил сначала АВ С16, потом УЗО, а на его выход индикатор, как показано на втором рисунке - так немного удобнее подключать кабель.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2011 в 00:53:36

fish написал : Надеюсь, окончательный вариант?

Это зависит исключительно от вас. Перед счётчиком поставьте рубильник 2Р 63А, а после счётчика автомат С50А выкиньте и оставьте только диффавтомат УЗО-22-С50-2-100ES. Узо 32А выкиньте и поставьте нормальное УЗО 40А 30мА (АС). И зачем на освещение 3х2,5, если достаточно 3х1,5?

0
Biychanin
Biychanin
Новичок

Регистрация: 19.03.2009

Бийск

Сообщений: 56

08.02.2011 в 07:05:27

fish написал : И где же тут экономия места?Два дифа-четыре модуля.Одно УЗО и два АВ те же четыре.По деньгам - да экономия приличная если бренд.

Я уже понял свою ошибку выше по тексту,когда рекомендовал размер,имел ввиду это:

Номинал не в счет,только габариты. Бренды я вживую не видел-"темнота","провинция":)

0
Вложение
fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

08.02.2011 в 12:12:25

2Марсик Я бы применил 2Р.

Буду ставить 2р.

2Марсик: я бы поставил сначала АВ С16, потом УЗО, а на его выход индикатор, как показано на втором рисунке - так немного удобнее подключать кабель. А я думал собирать ящик ПВ-3 с Ншви.Как по схемке мне было бы удобно : с выхода УЗО двойными наконечниками сразу подключить и индикатор и автомат.А в автомат уже заводить провода с линии.Но в принципе если я Вас правильно понял :автомат потом УЗО в УЗО входят провода с линии и отсюда же таким же сечением на клеммы индикатора -могу и так.

2avmal И зачем на освещение 3х2,5, если достаточно 3х1,5? Такие провода "професси аналы "заложили в стены. Для СМ-1.5кв а свет на одной из линий света2.5кв. По УЗО и автоматам понял схемку - переделаю. Вы мне давали комментарий по поводу 16А на 1.5кв кабель на СМ(на пределе,но пойдёт).Я тут в Электромонтаже нашёл 2Р 13А АББ.Может его поставить от греха подальше.Потеряю побольше денег,но как-бы спокойнее будет.Или не заморачиваться?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

08.02.2011 в 14:30:12

fish написал : Но в принципе если я Вас правильно понял :автомат потом УЗО в УЗО входят провода с линии и отсюда же таким же сечением на клеммы индикатора -могу и так.

С небольшим уточнением: провода линии вместе с проводами к индикатору опрессовываются НШвИ и подключаются к выходным клеммам УЗО.

0
fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

08.02.2011 в 16:10:06

[b] 2Марсик.... провода линии вместе с проводами к индикатору опрессовываются НШвИ и подключаются к выходным клеммам УЗО.

Т.есть можно в наконечнике Ншви обжать многожилу ПВ-3 и моножилу кабеля ВВГ?

0