fish написал :
Тут выявилась ещё одна засада-выделенная линия на стиралку проложена проводом 3*1.5.А у меня на схеме защита её дифом С16/10ма.Что делать..?Или пойдёт?
Если Вы пообещаете форуму честно-честно не подключать на эту линию ничего, кроме СМ - то с натяжкой, но пойдет.
fish написал :
И ещё один момент можно ли бойлер и стиралку поставить под одно УЗО. Бойлер работает от силы неделю в году да и вместе я их включать не буду.Может под общее узо тип А 40/30ма?
Если место в щитке позволит, то вместо дифов С16 10мА поставить:
АВ С25;
УЗО 25А 10мА;
АВ С16 - СМ;
АВ С16 - бойлер.