frostow написал : Есть ещё один достаточно интересный момент,во избежание ситуаций вроде вашей соседки,если материал будете брать у официального дилера,фирма REHAU предоставляет гарантийный сертификат,т.е. по окончании монтажа вызываете представителя фирмы,он после осмотра заполняет сертификат,в его присутствии система опресовывается,фирма REHAU даёт "безбашенные" гарантии,в случае протечки соединений или трубы фирма выплачивает вам что-то около 200 тысяч долларов.

Там есть ещё одно "несущественное" условие. Монтажник должен иметь свидетельство об обучени в учебном центре Рехау.

Ещё раз хочу повториться: Металлопласт технологичнее и дешевле сшитого полиэтилена для поставленной задачи. Концовки на МП сидят лучше и имеют определенную свободу в выборе производителя.

И обращаю внимание товарища Атиченко, что рекомендуемая господином Фростовом труба фирмы Рехау расчитана на постоянную температуру подачи не более 70 гр.С. Иначе производитель не гарантирует заявленный срок службы 50 лет. Для начала вам надо правильно подобрать материалы для системы отопления. Возможно пересчитать мощности радиаторов. А вы у же про монтаж разговор завели...... Отличий между вами и соседкой в таком случае не будет. С той лишь разницей, что она не могла решить правильно кадровый вопрос, т.к. женщина, а вы просто не желаете.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

11.02.2011 в 00:00:47

frostow написал : Спасибо!Приятно!

После просмотра фото возникли вопросы. Интересует, так сказать, с точки зрения обмена опытом.

  1. Зачем вы жмете МП труббу на коллекторе и мультифлексах радиаторов через пресс-соединение с американкой. Не проще ли просто поставить "концовку", да и дешевле?
  2. Почему коммутационная коробка циркуляционного насоса у вас на фото находится в положении, которое запрещенно производителем этого самого насоса? Корпус вроде несложно проворачивается.
0
frostow
frostow
Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

11.02.2011 в 00:10:43

SCB написал :

  1. Зачем вы жмете МП труббу на коллекторе через пресс-соединение с американкой. Не проще ли просто поставить "концовку", да и дешевле?

Я Oventrop принципиально использую только пресс,качественно,без уплотнений и колец,знаю что дешевле,но если на материал на весь объект уходит тыщь 700,то разницы походу нету,только лучше.В случае разборки практичнее.

SCB написал :

  1. Почему коммутационная коробка циркуляционного насоса у вас на фото находится в положении, которое запрещенно производителем этого самого насоса? Корпус вроде несложно проворачивается.

Просто это фото промежуточное,вы видите что там ещё грязь и даже корпус коллектора не собран ещё,вообще вы смотрите с места где должен стоять котёл,насос только встал туда по стрелке,после диспетчеризации все головы встали на свои места.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

11.02.2011 в 00:17:38

frostow написал : Я Oventrop принципиально использую только пресс,качественно,без уплотнений и колец

Ну я в ообщем-то тоже люблю Овентроп и мы с вам закупаем его в одном и том же месте, как выяснилось. Но всё же не догоняю суть удобства кроме финансовой выгоды монтажника, учитывая количество требуемых концовок :) Пресс одноразовый. Уплотнение там всё равно есть, как и на евроконусе. Резинка в фитинге всё равно есть. К пресс-фитингам вам надо ещё и вставку латунную с резинкой покупать. И визуально соединение получается длиннее. Вот под тем же радиатором. Помоему, как ни крути, концовка тут более уместна, да и инструмента, кроме ключа на 30-ть, не требует. А угловые мультифлексы, чтоб в стену трубы уходили, ставите?

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

11.02.2011 в 09:34:05

SCB написал : Зачем вы жмете МП труббу на коллекторе и мультифлексах радиаторов через пресс-соединение с американкой.

Долговечность и надежность.

0
frostow
frostow
Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

11.02.2011 в 15:11:41

SCB написал : Там есть ещё одно "несущественное" условие. Монтажник должен иметь свидетельство об обучени в учебном центре Рехау.

Ну да,точно,могу познакомить с человеком официалом,если будете закупать у него,то это может не пригодиться.:yu

SCB написал : И обращаю внимание товарища Атиченко, что рекомендуемая господином Фростовом труба фирмы Рехау

Не рекомендуемая,а одобренная из выбора т-стартера,это важный момент:eek:

SCB написал : труба фирмы Рехау расчитана на постоянную температуру подачи не более 70 гр.С. Иначе производитель не гарантирует заявленный срок службы 50 лет

Здесь речь идёт о всех полимерах,никто и не говорил что от котла сразу будут идти именно они,темболее данные без учёта давления,а там темперетурные цифры немного другие,я например почти всегда делаю до коллектора или стрелки,любимой гофрированной нержой Майбас,а после температуре до таких данных никогда и не подниматься

0
frostow
frostow
Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

11.02.2011 в 15:38:44

SCB написал : мы с вам закупаем его в одном и том же месте, как выяснилось

Я у них Ov не часто беру,в основном другое,Сафронову привет

SCB написал : учитывая количество требуемых концовок

Да,концовок там правда было не мало,на 80 000р

SCB написал : Пресс одноразовый

Я кстати их разбирал,портя гильзу конечно

SCB написал : Уплотнение там всё равно есть, как и на евроконусе.

SCB написал : К пресс-фитингам вам надо ещё и вставку латунную с резинкой покупать.

Неа нету,это американки навороченные,они яблоком,туда сразу садятся без вставок,металл к металлу вставки с мультифлексами в комплекте идут

SCB написал : И визуально соединение получается длиннее. Вот под тем же радиатором

Ну да,а мне нравится,прессанул и забыл

SCB написал : да и инструмента, кроме ключа на 30-ть, не требует

Согласен,но чтож мне теперь прессовой выкинуть что-ли Хотя честно сказать,котельную ручным прессовым жутко неудобно обвязывать,но я люблю когда всё качественно и крепко,жиманул и знаю что туда смотреть больше нечего,как будто это уже и не от меня зависит,нежели накидухи крутить.

SCB написал : А угловые мультифлексы, чтоб в стену трубы уходили, ставите

Реже чем прямые,но ставлю,концовкой сразу на мультик и трубками специальными выводил

0
maxp3
maxp3
Новичок

Регистрация: 14.02.2009

Днепропетровск

Сообщений: 39

12.02.2011 в 00:00:04

не дочитал форум до конца по причине "углублений" в малодоказуемое, сам люблю почесать языком на досуге с умными людьми, но в реале.. имеет экономический смысл заказать у сварщиков стальной коллетор 2" для распределения теплоносителя по "стоякам", а разводку паять ПЭ трубами, соединения "вечные" жесткость и устойчивость к вменяемым механическим воздействиям, невысокая стоимость уголков, тройников, с лихвой окупит цену резьбовых соединений. А паяльник стоимостью 50-100$ при таких объемах...да и в дальнейшем пригодится. Удачи!!

0
atichenko
atichenko
Новичок

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 15

12.02.2011 в 11:51:40

Уважаемый SBS спасибо, что подключились к обсуждению. Но давйте обсуждать конструктивно. Если не Rehau, то что???. Совершенно неожиданный для меня результат обсуждения на форуме!!!. Казалось бы совершенно нормальный вопрс как сделать правильно!!!. А правильное решение всегда только одно! Это только у продавцой правильное решение- это то чем они торгуют!!! ( то есть их много). Но у Профи должен быть опыт, анлиз своих ошибок!! Я ведь обращался к проектировщикам!! Это отдельная песня- наши проектные группы при фирмах, осуществляющих поставки под ключ!! Они не рпоетируют- они предлагают варианты!! В одной фирме ( не буду называть, возможно кто- из нее читает), ну не плохой малый, тщательный, культурный, пересчитали с двухтрубной на коллекторную-все нормально. Но предложил он мне поставить СОЕS-фирма дает гарантию!!- А мне не нужен гарантийный случай!! По роду основной работы выступал от лица Заказчика с проектной работой немного знаком. Хорошего проектировщика днем с огнем не найдешь, но в подавляющем большинстве случаев пректные решения на 95% стандартные!!

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

12.02.2011 в 13:41:50

Материал выбирается в зависимости от многих факторов. При расчете системы надо понимать изначально чем и кем вы планируете монтаж. Какая схема обвязки котла, что за котел и т.д. Я не выступаю против Рехау, а говорю лишь о том, что надо в этом случае учесть температурные характеристики этого материала, его высокий коэффициент температурного расширения ит.д. Так как проектирование не ограничивается только лишь вопросами температуры, я говорю вам с самого начала "Позовите профи". Притом что ценник на монтаж, на мой взгляд, низкий :) Да 95% решений стандартные, но эти стандарты надо знать и уметь ими пользоваться. Вы, как интернет-самоучка 100% напорите, хотя вроде бы и всё просто, и сантехник соседний подбадривает, и на форуме пишут, что "хрен ли тут делать, фигня,любой школьник справится".

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

12.02.2011 в 14:23:05

мы с напарником спаяли из меди. все- и обвязка котельно и опдводка к радиаторам. система-верхний розлив. три этажа, 14 радиаторов и 75-80 метров кв. теплого пола.... никто не расчитывал.... работает все от насосов двух котлов в параллель...и еще и бойлер водо-водяной 200 литров. 360 тысяч на материал....

0