avmal написал :
Или не покупать стиралку, или не касаться её во время работы, а при загрузке-выгрузке и по окончании работы вилку вытаскивать из розетки, но ни в коем случае не занулять.
Вот и пытаюсь до конца понять, почему не занулять? Ведь УЗО должно спасти в случае чего, или УЗО тогда работать не будет (в смысле постоянно выбивать при щипании?
peka написал :
между ванной, читай каркасом под гкл, читай стояком отопления и смесителем
Соедините их между собой медным проводом, сечением четыре миллиметра квадратных. Так-же есть смысл положить на пол ванной диэлектрический коврик.
Существующую ситуацию эти меры ничем не ухудшит.
Затем- обязательно установите УЗО. И..- проведите таки магистраль РЕ! Иначе водонагреватели и СМ могут сильно кусаться.
peka написал :
заехал домой..проверил напряжение...странно но факт - 5 вольт...почему то днем оно падает...а ночью возрастает до 10...
Кстати, такое поведение очень похоже на напряжение между нейтралью (падение напряжения на нейтрали от тока перекоса фаз) и конструкциями дома типа "истинной землей". (кавычки специально поставил)
ПPOPAБ написал :
И..- проведите таки магистраль РЕ!
Провести-то недолго, а вот куда автор темы её подключит?
У вас есть идеи? :)
avmal написал :
Сообщение от ПPOPAБ
Соедините их между собой медным проводом, сечением четыре миллиметра квадратных.
Об этом было сказано ещё в самом начале обсуждения http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2235899 и ноль внимания.
Опять 25 по второму кругу... :)
Ну хорошо - допустим соединили и дальше что? Куда будем подключать эту локальную СУП? В цветочный горшок? Как уравнять по потенциалам эту СУП с бетонным полом в ванной? Куда подключать экран кабеля теплого пола?
Стояк водопровода - пластик.
До тех пор пока в доме не будет сделана реконструкция и не появится полноценный PE выполнять ДСУП в отдельно взятой квартире - плохая идея. Читайте тему Камикадзе.
BV написал :
Куда будем подключать эту локальную СУП?
А куда она раньше подключалась, когда ванна была соединена со стояком? И не надо говорить про пластик. Даже, если стояк и обрезан низко, то можно поддолбить пол и одеть хомут.
BV написал :
Как уравнять по потенциалам эту СУП с бетонным полом в ванной?
Арматуру тяжело найти?
BV написал :
Куда подключать экран кабеля теплого пола?
Туда же.
BV написал :
выполнять ДСУП в отдельно взятой квартире - плохая идея
Дополнительной она будет только после появления РЕ.
avmal написал :
А куда она раньше подключалась, когда ванна была соединена со стояком?
Скорей всего никуда... Зависит от того в каком году был капремонт (предпоследний). Стальные трубы наверняка- вырезали под чистую.
avmal написал :
Арматуру тяжело найти?
Боюсь, что -да. И это мало что даст, плиты мелкосборные по балкам, арматура не переварена между собой.
P.S. Есть у меня квартира в доме восстановленном после ВОВ, так-же- ремонтировал несколько квартир в домах 40-х годов...
avmal написал :
А куда она раньше подключалась, когда ванна была соединена со стояком? И не надо говорить про пластик. Даже, если стояк и обрезан низко, то можно поддолбить пол и одеть хомут.
Могу ошибаться, но судя по словам автора в доме пластиковые стояки сверху донизу - то есть стык скорее всего в подвале...
Тапками не кидать :) Догадки....
avmal написал :
Сообщение от BV
Как уравнять по потенциалам эту СУП с бетонным полом в ванной?
Арматуру тяжело найти?
Это много раз обсуждали - сможете гарантировать надежный гарантированный во времени контакт по всей цепи этой арматуры? Промерять сопротивление?
avmal написал :
Сообщение от BV
Куда подключать экран кабеля теплого пола?
Туда же.
см выше. Но это уже несколько другое - заземление потребителя электроэнергии без соединения с нейтралью - еще больший криминал.
Приведу ваш-же ответ:
avmal написал :
Сообщение от Biychanin
Можно что-то придумать с уравниванием потенциалов и заземлением.Система ТТ кажется.
В многоквартирном доме может быть использована только система TN.
avmal написал :
Дополнительной она будет только после появления РЕ.
Естественно. Речь о недопустимости ДСУП в отдельно взятой квартире.
ПPOPAБ написал :
Сообщение от BV
Провести-то недолго, а вот куда автор темы её подключит?
У вас есть идеи?
На ВРУ (либо ГРШ) здания. Естественно проверив состояние ЗУ.
Вы это серьёзно? :)
во-первых, еще раз - ДСУП в отдельной квартире - очень плохая идея. Почему - обсуждалось не раз и не два.
во-вторых, это уже реконструкция, проект и все с ним связанное...
в-третьих, если дом сталинка, то в те времена еще о ПУЭ и не слышали :) И найти в таких домах ГЗШ крайне проблематично...