19.02.2011 в 22:28:06
Насяльника написал : Между трубой и PEN 1 B при замыкании дал ток 11А с ощутимым нагревом контакта
Похоже там нет ни СУПа , ни борща ...
19.02.2011 в 22:39:51
Суп то есть. ДСУПа не положено. А вот стояк 4х пров по 35мм2 .... и при 60 А замыкание на 7 этаже проводом 2.5 дает такое перераспределение тока PEN
19.02.2011 в 22:43:11
А народ джакузи ставит
19.02.2011 в 22:46:53
Насяльника написал : А народ джакузи ставит
Вы ща за них боитесь, или за себя?
19.02.2011 в 22:53:14
Что мне за себя бояться. я Все правильно сделал. (сантехника в ПП сделана) Соединение не сделал. просто оценивал из люборытства.
21.02.2011 в 15:17:15
Насяльника написал : +1 Да конечно Из интереса в последней квартире замерил ток в PEN - 65A Между трубой и PEN 1 B при замыкании дал ток 11А с ощутимым нагревом контакта
это 1 вольт?
22.02.2011 в 01:53:36
2peka Закон ома в школе проходили? :)
Вольт то всего 1, но и сопротивление очень мало.
22.02.2011 в 12:13:31
BV написал : 2peka Закон ома в школе проходили?
Вольт то всего 1, но и сопротивление очень мало.
проходил...и не только в школе :) 1 вольт -это искусственно было принесено на трубу - самим мастером?...никак не могу понять из текста...
22.02.2011 в 12:37:34
peka написал : проходил...и не только в школе 1 вольт -это искусственно было принесено на трубу - самим мастером?...никак не могу понять из текста...
Ну да при замыкании. Труба (бы) на вводе в дом соединены с PEN кабеля с подстанции там у них разница 0 V В квартире труба имеет тотже потенциал т.к. по ней не течет ток и нет падения напряжения. PEN На 7 этаже находится имеет ток 65А (что само по себе FAck) и его потенциал "уходит на 1 вольт" Когда замыкаем PE проводник взятый от PEN на 7 этаже c трубой то создаем еще один путь для протекания тока но учитывая соотношение сопротивлений и длин проводов 35мм2/50м к 2,5мм2/10м + сопротивление труб получаем перераспределение тока в 65А на--> условно 54 и 11 А Как то так. На самом деле все немгого сложней т .к. в разном месте PEN имеет разный ток.
22.02.2011 в 16:21:45
Можно проще объяснить. Например на 10 этаже длина провода PEN составит до щитовой 40 метров. Сопротивление провода будет ( допустим) 10 ом. А если вы на 10 этаже соедините водопроводную трубу ( которая имеет сопротивление скажем 3 ом) и PEN, то ток потечёт по тому пути, где сопротивление меньше...Что будет в этом случае? И вам надо этот случай? Потому в системе TN-C, этого делать категорически нельзя. Я писал уже ранее...
22.02.2011 в 21:38:04
Насяльника написал : то создаем еще один путь для протекания тока но учитывая соотношение сопротивлений и длин проводов 35мм2/50м к 2,5мм2/10м + сопротивление труб получаем перераспределение тока в 65А на--> условно 54 и 11 А
Еще забыли про контактное сопротивление при подсоединении - так как сопротивления труб и PEN малы, то оно тоже играет большую роль.
Комментатор написал : А если вы на 10 этаже соедините водопроводную трубу ( которая имеет сопротивление скажем 3 ом) и PEN, то ток потечёт по тому пути, где сопротивление меньше...
Водопроводная труба станет новым PEN :) Но это полбеды. А беда в том, что весь ток на новый PEN ломанется через ваш дохлый хвостик заземления сечением 2,5мм2. Что будет с этим хвостиком при токе больше 30А - догадаетесь сами....
23.02.2011 в 18:46:50
Но это полбеды. А беда в том, что весь ток на новый PEN ломанется через ваш дохлый хвостик заземления сечением 2,5мм2. Что будет с этим хвостиком при токе больше 30А - догадаетесь сами.... ......................
Вот, вот...