Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. При открытых окнах, на кухне воздух выходит, в сан узле выходит но слабее. При закрытых окнах На кухне так же вытягивает, а вот в ванной наблюдается приток воздуха. Как следствие постоянно в квартире запах еды и прочих следов жизнедеятельности соседей. Управляющая компания якобы проверяла воздуховоды. Говорят чистые.

Какие возможные причины притока воздуха в квартиру через санузел? И есть ли схема вентиляции на данный тип дома?

Заранее спасибо за советы и рекомендации

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

08.02.2011 в 16:54:13

Если окна герметичные, то так и должно быть. Чтобы что-то удалялось, надо, чтобы на замену что-то поступало, вот у Вас более сильный кухонный канал и перетягивает канал санузла.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.02.2011 в 17:04:25

Тобишь это правильная работа вентиляции? Но всю зиму с открытыми окнами же не просидишь. Если закупорить вытяжку на кухне то всё равно будет через щели тянуть потихоньку. А с открытым окном зимой то холодновато

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

08.02.2011 в 17:33:13

Dr. Boson написал : А с открытым окном зимой то холодновато

Окна полностью открывать не надо, достаточно поставить на "микропроветривание" - отопление расчитано на подогрев приточного воздуха. Законы физики на зиму никто не отменял - раз закрыт приток свежего воздуха, тянет откуда получается :).

0
Аватар пользователя
SerGo67

Местный

Регистрация: 18.01.2011

Киров

Сообщений: 5

08.02.2011 в 20:56:09

Притока воздуха через вытяжную вентиляцию быть не должно. Скорей всего это косяк строителей которые пробили вент. отверстие для вашей квартиры и какой-то нижней в один канал. А схема вентиляции примерно одна и та-же, два канала на квартиру один в кухне один ванна-туалет.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.02.2011 в 09:21:59

Полез вчера поглядеть как там над санузлом. Воздуховод просто лежит на коробе санузла. По периметру зацементирован. Ну и естессно цемент отслоился. Отодвинул воздуховод, а вент канал то забит. Поковырял поковырял.... но чуствую что забито всё до предела. Хотя сотрудники управляющей компании сказали что вент канал чист. Получается что вент канал может быть забит не только у меня а у кого то из соседей. Соседи могли ремонт делать и разрушить мой воздуховод. И в результате непрогнозируемое движение воздуха. Жилищная инспекция в данный момент ведёт деятельность. Вчера приезжали. установили факт того как она сейчас функционирует. Так же написал заявление в роспотреб надзор, что бы приехали и запротоколировали направления движения воздуха, объём и пр характеристики.

0
Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

09.02.2011 в 10:05:41

Dr. Boson написал : Так же написал заявление в роспотреб надзор, что бы приехали и запротоколировали направления движения воздуха, объём и пр характеристики.

По инструкции (не помню уже какой, может СаНпин) проверка работы вентиляции обязательно проводится при открытых окнах или форточках. А при этих условиях роспотребнадзор нарушения не выявит.

0
Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

09.02.2011 в 10:21:44

Нашел. Методика натурных испытаний воздухообмена жилых домов - http://t-vent.narod.ru/DocVent/metodika.htm

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.02.2011 в 11:55:12

А есть ли какие то документы , в которых сказано как должна рабоать вентиляция. И допустим что при закрытых окнах вентиляция не должна работать , но и воздух в квартиру не должен поступать через вытяжные вентканалы.

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

09.02.2011 в 12:26:28

2Dr. Boson
Почитайте это

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

10.02.2011 в 10:33:58

Dr. Boson написал : воздух в квартиру не должен поступать через вытяжные вентканалы.

Тогда резко возникает вопрос: а ОТКУДА он должен поступать??? А это и есть краеугольный вопрос ВЕ.