=TS= написал : Мне кажется, что должно быть так: в случае холодной воды, давление на обоих манометрах должно расти, вследствие нагрева воды до комнатной температуры; в случае горячей воды, давления на обоих манометрах будет плавно падать, вообще говоря, до нуля. До недавнего времени всё так и было.
Очень при очень странное поведение было
=TS= написал : А вот сейчас картина такая: при закрытии входного вентиля, показания манометров на фильтре и редукторе почти сразу опускаются до 3 бар и замирают в этом положении. Причем картина совершенно одинаковая как для холодной, так и для горячей воды.
Скорее всего меняйте манометры,падение аж на 3 очка,чудес не бывает.Либо герметичность кранов на коллекторе.
10.02.2011 в 11:50:50
Нашел куда уходит давление. Снял с фильтров дренажные трубки и увидел что сопливятся оба промывочных шаровых крана. Может быть в них грязь попала, после промывки и она мешает полному закрытию.
10.02.2011 в 23:13:53
ещё раз убедились, что чудес не бывает!!