Антоний написал: Что в итоге затруднит реальный выход воздуха. Не правильно мыслю?
Воздух вниз пойдёт? Или он обидится и вообще никуда не пойдёт?
27.10.2018 в 20:20:53
Антоний написал: Что в итоге затруднит реальный выход воздуха. Не правильно мыслю?
Воздух вниз пойдёт? Или он обидится и вообще никуда не пойдёт?
28.10.2018 в 15:25:08
cineman написал: Воздух вниз пойдёт? Или он обидится и вообще никуда не пойдёт?
Я больше спрашиваю, как реально будет работать. Но вариант - воздушная пробка. К примеру, есть дома одна батарея, которая при перезаливке системы не хочет сразу работать. Кран Маевского открываешь, вода капает, воздух не выходит - батарея холодная. Закрываешь в доме вообще все батареи кроме этой одной, и тогда уже насос пробивает пробку в этой батарее. Она как раз чуть завалена в сторону от крана спуска воздуха.
28.10.2018 в 15:55:34
Антоний написал: Закрываешь в доме вообще все батареи кроме этой одной, и тогда уже насос пробивает пробку в этой батарее.
Наверно Вы где то успели написать, что речь о частном доме, с собственной системой отопления? Перепад насоса действительно вырастет, если урезать ему расход. И выросший перепад пробивает пробку, из-за которой не работает этот радиатор. К углу установки радиатора эта пробка отношения не имеет. Место её образования где то дальше в трубах находится.
28.10.2018 в 17:54:01
Антоний написал: а уровень чуть врёт,
1 минута - чтобы проверить уровень
Антоний написал: или, например, правый крюк слегка провис
или батарея отвалилась и упала на пол? :)
Антоний написал: Это единственно возможная схема - сначала маленькая батарея, затем большая?
нет, если наоборот - ровнять по низу, после запуска отопления - неделю две - пользоваться маевским
28.10.2018 в 19:58:30
BV, я может неправ, но если если есть подозрение, что уровень вреь, я его просто разворачиваю, если не врет, то будет также, если врет, то показание изменится.
28.10.2018 в 20:05:37
Mandalore105 написал: BV, я может неправ, но если если есть подозрение, что уровень вреь, я его просто разворачиваю, если не врет, то будет также, если врет, то показание изменится.
Mandalore105, о том и речь
28.10.2018 в 20:48:34
Уклон для монтажа радиаторов не нужен, при боковом подключении даже из маевского бывает воздух не выходит, весь уходит в стояк.
28.10.2018 в 21:08:41
Mandalore105 написал: но если если есть подозрение, что уровень вреь, я его просто разворачиваю, если не врет, то будет также, если врет, то показание изменится.
Истина где-то между. Посередине на самом деле. Даже с уровнем, который врет, можно сделать ровно. Теоретически. Другой вопрос а нафига нужен такой измерительный инструмент который врет? Может, нормальный купить?
28.10.2018 в 21:18:48
Олегович написал: Уклон для монтажа радиаторов не нужен, при боковом подключении даже из маевского бывает воздух не выходит, весь уходит в стояк.
Олегович, в нормативах написано про нужный уклон труб (не радиатора), а потом дописано, что допускается и без уклона :)
28.10.2018 в 22:19:27
BV написал: в нормативах написано про нужный уклон труб (не радиатора)
потому что видимо когда писались нормативы, повсеместно использовались чугунные радиаторы без кранов маевского
28.10.2018 в 22:54:43
Олегович написал: Уклон для монтажа радиаторов не нужен
Это заблуждение, читаем Букварь - п. 3.18 СНиП 3.05.01-85г
Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
Сергей, распечатай эту памятку и положи себе в карман спецовки ))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.