28.10.2018 в 23:59:07
#6459330
Олегович написал: Дмитрий, зачем мне руководствоваться правилами, написанными за 10 лет до того как первый биметалл появился на рынке?
Глянь Норматив , действующий на сегодняшний день и в нём не отменяется требования 85года
СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
6.4 Отопление, теплоснабжение и теплогенераторы
6.4.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
29.10.2018 в 00:06:17
#6459336
BV написал: Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более. Последнее - вполне относится к однотрубным системам
В теплоснабжении не может идти формулировка Трубопроводы воды, движение воды , а только теплоноситель, поэтому никоим образом этот пункт не должен относится к теплоснабжению, а только к водопроводу, в котором именно вода, а не теплоноситель.
29.10.2018 в 00:24:04
#6459352
Technik-san, Действующий. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (Докипедия: СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)
6.3.11 Скорость движения пара в трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения следует принимать: а) в системах низкого давления (до 70 кПа на вводе) при попутном движении пара и конденсата - 30 м/с, при встречном - 20 м/с; б) в системах высокого давления (от 70 до 170 кПа на вводе) при попутном движении пара и конденсата - 80 м/с, при встречном - 60 м/с. Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006. 6.3.12 Трубопроводы допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в трубопроводах: из стальных труб - 0,25 м/с и более; из медных и полимерных труб - 0,1 м/с и более. В горизонтальных поквартирных системах отопления допускается прокладка трубопроводов без уклона.
(Докипедия: СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)
Взято тут
Technik-san написал: В теплоснабжении не может идти формулировка Трубопроводы воды, движение воды , а только теплоноситель, поэтому никоим образом этот пункт не должен относится к теплоснабжению, а только к водопроводу, в котором именно вода, а не теплоноситель.
Возможно не лучшая формулировка, но вопрос не ко мне.
29.10.2018 в 00:26:43
#6459356
Technik-san написал: Норматив , действующий на сегодняшний день и в нём не отменяется требования 85года
Не действующий.
Взято тут
Название документа: СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
Номер документа: 73.13330.2012
Вид документа: СП (Свод правил)
Принявший орган: Минрегион России
Статус: Недействующий
Опубликован: официальное издание
М.: Минрегион России, 2012 год
Дата принятия: 29 декабря 2011
Дата начала действия: 01 января 2013 Дата окончания действия: 01 апреля 2017
29.10.2018 в 00:33:44
#6459365
Technik-san, Да, про одно-трубные вывод мой. А в остальном - к разработчикам, так как "мопед не мой" :)
Ссылка на документ есть выше...
29.10.2018 в 00:36:27
#6459368
BV написал: Не действующий.
А так ))
6.4 Системы отопления и теплоснабжения, теплогенераторы 6.4.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует. Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление.
29.10.2018 в 00:43:58
#6459375
Technik-san написал: В Нормативке вообще не идёт речь об однотрубной системе теплоснабжения.
если это относится к моему выводу - то да, про скорость именно для однтрубных не сказано.
Если говорить вообще о однотрубной системе, то она встречается в нормативке, см ниже и далее по тексту
29.10.2018 в 00:46:12
#6459377
Technik-san написал: А так ))
Так лучше :) Итого - имеем два разных документа. Оба действующих. И некоторые нестыковки....
СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
29.10.2018 в 00:50:10
#6459381
BV- речь шла про уклоны подводки к отопительным приборам и я привёл конкретный пример и номер пункта с дословной и точной формулировкой действующего на сегодняшний день Правила. Предметно опровергнуть, либо указать на ошибку вы не смогли, значит придётся соглашаться. Ссылку на весь СП приводить не надо, достаточно указать номер статьи или пункта из него, где есть противоречия. Кстати, подводка к отопительным приборам это одно, а трубопроводы,стояки, магистрали и трассы - это совершенно другое ))
29.10.2018 в 00:59:52
#6459385
Technik-san, В том документе, который привели вы, несомненно конкретно указаны подводки. Я Вам и не указывал на ошибку - я привел еще один действующий документ по отоплению. И там и там идет речь про уклоны в разных формулировках.
29.10.2018 в 01:05:39
#6459387
Technik-san написал: Кстати, подводка к отопительным приборам это одно, а трубопроводы,стояки, магистрали и трассы - это совершенно другое
Где почитать об этом?
Technik-san написал: Ссылку на весь СП приводить не надо, достаточно указать номер статьи или пункта из него, где есть противоречия.
Вы откройте ссылки на докипедии - она позволяет прямо ссылаться на пункт, что я и сделал. docs.cntd - не умеет делать ссылки на абзац там всего лишь дубль ссылки на предмет того, что и этот документ действующий
29.10.2018 в 10:30:36
#6459545
Олегович написал: Уклон для монтажа радиаторов не нужен, при боковом подключении даже из маевского бывает воздух не выходит, весь уходит в стояк.
Олегович, да не просто бывает, а вообще никогда не требуется маевского трогать.
27.11.2018 в 08:47:52
#6485946
Привет всем, похожая ситуация, посоветуйте как "правильно" соединить чтобы вся конструкция работала? В данный момент греется только половина верхнего радиатора, подача идет снизу. Нижний радиатор совсем холодный. Соединение идет по правой стороне патрубком 3/4, подача и выход с левой стороны, если смотреть на радиатор. Стояк отопления 3/4, в него вварен байпас 1/2 кусок трубы, стояк огненный, не прикоснуться, а батареи холодные :)
Ситуация сложная ввиду того что места в углу стены оч мало, помещается только 4 секции батареи до двери (за стеклянными дверьми холодная лоджия) и разворачивать радиатор на соседнюю стену тоже крайне не хочется.
Я так понимаю снизу не может "продавить" поток всю конструкцию, тогда непонятно за счет чего нагревается верхняя часть радиатора. Идеи уже совсем хайповые возникают - вплоть до установки циркуляционного насоса малой мощности в соединение радиаторов с левой стороны.
09.08.2019 в 13:22:44
#6665289
Уважаемые форумчане, подскажите, какая схема эффективнее при однотрубной системе с верхней подачей воды и двумя радиаторами на стояке?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу