Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

17.02.2011 в 15:00:40

Ну вот и фото. Что скажете? Я так подумал, наверное, N можно оставить, а РЕ посадить на шину , которую подключить от соответствующего ореха.
Еще вопросик: по ПУЭ PEN разрывать коммутирующими аппаратами нельзя, а как в таком случае быть с двухпроводкой? Как устанавливать УЗО (которое должно быть)? Чего-то недопонимаю...

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.02.2011 в 16:25:36

hobtaroma написал : по ПУЭ PEN разрывать коммутирующими аппаратами нельзя, а как в таком случае быть с двухпроводкой?

А PEN в двухпроводке (то бишь однофазке) быть не может. Тот проводок, что от него ответвился - уже N (либо РЕ).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

17.02.2011 в 16:32:01

Kamikaze написал : А PEN в двухпроводке (то бишь однофазке) быть не может. Тот проводок, что от него ответвился - уже N (либо РЕ).

У меня дома двухпроводка, РЕ нет. Нужно ставить УЗО, но ведь УЗО разорвет и L и N?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.02.2011 в 16:34:59

hobtaroma написал : но ведь УЗО разорвет и L и N

На здоровье, это же не PEN и не РЕ. Вы же не делаете в розетках "заземление на рабочий ноль" (см. Хэлп...)?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

17.02.2011 в 16:43:57

Kamikaze написал : Вы же не делаете в розетках "заземление на рабочий ноль" (см. Хэлп...)?

Нет конечно. Понял. А на первую часть не ответите:

hobtaroma написал : Ну вот и фото. Что скажете? Я так подумал, наверное, N можно оставить, а РЕ посадить на шину , которую подключить от соответствующего ореха. Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC03034.JPG Просмотров: 5 Размер: 131.9 Кб ID: 186396Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC03031.jpg Просмотров: 5 Размер: 109.2 Кб ID: 186397Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC03035.JPG Просмотров: 3 Размер: 137.5 Кб ID: 186398Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC03033.jpg Просмотров: 5 Размер: 91.0 Кб ID: 186399

0
Аватар пользователя
guest15

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

18.02.2011 в 20:41:02

BV написал : И еще вопрос - вы электрик? Или....?

Квалификация "электромонтер по рем. и обслуж. электрооборуд-я", 3 гр.допуска. Правда, опыта маловато.

BV написал : ХОРОШЕЕ ПРАВИЛО - ЛУЧШЕ ПЕРЕБЗДЕТЬ

Действительно, надо отключать весь стояк. Все приведенные доводы - весомы.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.02.2011 в 20:58:34

guest15 написал : Правда, опыта маловато.

Опыт- дело наживное. А интерес Ваш- похвален.

guest15 написал : Действительно, надо отключать весь стояк.

Работы без снятия напряжения- лишь при крайней необходимости... Хотя существуют технологии производства работ без снятия напряжения. Попробуйте "погуглить", результат может Вас сильно удивить.

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

21.02.2011 в 15:39:28

Bladiclab написал : Фото обязательно

Просили фото, а сами молчите

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.02.2011 в 20:06:09

hobtaroma написал : Как разделить лучше: ответвления от PEN при помощи сжимов (орех) - свой сжим для N и свой для PE? Так будет нормально?

Для вашей квартиры нормально. Но профилактика очень даже не помешает (ощущение, что клубок ниток уронили).

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

22.02.2011 в 16:20:09

Понятно. Еще не подскажете: питающий провод от ЭЩ в квартиру лучше переживет небольшой пожарчик в металлорукаве или гофре? Крепиться будет к потолку. Дело в том, что соседям моим поставили под дверь коробку от большого телека и подожгли, так половина проводов оплавилась, дверь обгорела. Вот и задумался. А в стену под штукатурку прятать не всегда есть возможность: штукатурка цементная (плотину впору строить), пока выдолбишь-все провода перебьешь, и др.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

22.02.2011 в 17:23:36

hobtaroma написал : питающий провод от ЭЩ в квартиру лучше переживет небольшой пожарчик в металлорукаве или гофре?

раз у Вас так часто возникает такая проблема возьмите кабель ВВГнг-FR-LS

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

23.02.2011 в 08:12:53

юра Т написал : возьмите кабель ВВГнг-FR-LS

Да здесь ВВГнг найти проблема: 1.5 и 2.5 кв. есть и все. Больших сечений не найти

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.02.2011 в 08:42:19

Возьмите РКГМ

0
Аватар пользователя
mascot71

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

02.03.2011 в 00:59:51

Bladiclab написал : Возможно ли фото Вашего эт. щита. И год сдачи дома в эксплуатацию?

     Сапожник без сапог:(:(:( Выбор автоматов объясняется "чо было", или "неужели я покупать буду":p Как устати Вам соседский окурок?
0
Вложение
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

02.03.2011 в 16:00:46

gugulaki написал : Возьмите РКГМ

А как быть с ТВ, телефоном, домофоном и интернетом?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу