17.02.2011 в 15:00:40
Ну вот и фото. Что скажете? Я так подумал, наверное, N можно оставить, а РЕ посадить на шину , которую подключить от соответствующего ореха.
Еще вопросик: по ПУЭ PEN разрывать коммутирующими аппаратами нельзя, а как в таком случае быть с двухпроводкой? Как устанавливать УЗО (которое должно быть)? Чего-то недопонимаю...
17.02.2011 в 16:25:36
hobtaroma написал : по ПУЭ PEN разрывать коммутирующими аппаратами нельзя, а как в таком случае быть с двухпроводкой?
А PEN в двухпроводке (то бишь однофазке) быть не может. Тот проводок, что от него ответвился - уже N (либо РЕ).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.02.2011 в 16:32:01
Kamikaze написал : А PEN в двухпроводке (то бишь однофазке) быть не может. Тот проводок, что от него ответвился - уже N (либо РЕ).
У меня дома двухпроводка, РЕ нет. Нужно ставить УЗО, но ведь УЗО разорвет и L и N?
17.02.2011 в 16:34:59
hobtaroma написал : но ведь УЗО разорвет и L и N
На здоровье, это же не PEN и не РЕ. Вы же не делаете в розетках "заземление на рабочий ноль" (см. Хэлп...)?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.02.2011 в 16:43:57
Kamikaze написал : Вы же не делаете в розетках "заземление на рабочий ноль" (см. Хэлп...)?
Нет конечно. Понял. А на первую часть не ответите:
hobtaroma написал : Ну вот и фото. Что скажете? Я так подумал, наверное, N можно оставить, а РЕ посадить на шину , которую подключить от соответствующего ореха. Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC03034.JPG Просмотров: 5 Размер: 131.9 Кб ID: 186396Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC03031.jpg Просмотров: 5 Размер: 109.2 Кб ID: 186397Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC03035.JPG Просмотров: 3 Размер: 137.5 Кб ID: 186398Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC03033.jpg Просмотров: 5 Размер: 91.0 Кб ID: 186399
18.02.2011 в 20:41:02
BV написал : И еще вопрос - вы электрик? Или....?
Квалификация "электромонтер по рем. и обслуж. электрооборуд-я", 3 гр.допуска. Правда, опыта маловато.
BV написал : ХОРОШЕЕ ПРАВИЛО - ЛУЧШЕ ПЕРЕБЗДЕТЬ
Действительно, надо отключать весь стояк. Все приведенные доводы - весомы.
18.02.2011 в 20:58:34
guest15 написал : Правда, опыта маловато.
Опыт- дело наживное. А интерес Ваш- похвален.
guest15 написал : Действительно, надо отключать весь стояк.
Работы без снятия напряжения- лишь при крайней необходимости... Хотя существуют технологии производства работ без снятия напряжения. Попробуйте "погуглить", результат может Вас сильно удивить.
21.02.2011 в 15:39:28
Bladiclab написал : Фото обязательно
Просили фото, а сами молчите
21.02.2011 в 20:06:09
hobtaroma написал : Как разделить лучше: ответвления от PEN при помощи сжимов (орех) - свой сжим для N и свой для PE? Так будет нормально?
Для вашей квартиры нормально. Но профилактика очень даже не помешает (ощущение, что клубок ниток уронили).
22.02.2011 в 16:20:09
Понятно. Еще не подскажете: питающий провод от ЭЩ в квартиру лучше переживет небольшой пожарчик в металлорукаве или гофре? Крепиться будет к потолку. Дело в том, что соседям моим поставили под дверь коробку от большого телека и подожгли, так половина проводов оплавилась, дверь обгорела. Вот и задумался. А в стену под штукатурку прятать не всегда есть возможность: штукатурка цементная (плотину впору строить), пока выдолбишь-все провода перебьешь, и др.
22.02.2011 в 17:23:36
hobtaroma написал : питающий провод от ЭЩ в квартиру лучше переживет небольшой пожарчик в металлорукаве или гофре?
раз у Вас так часто возникает такая проблема возьмите кабель ВВГнг-FR-LS
23.02.2011 в 08:12:53
юра Т написал : возьмите кабель ВВГнг-FR-LS
Да здесь ВВГнг найти проблема: 1.5 и 2.5 кв. есть и все. Больших сечений не найти
23.02.2011 в 08:42:19
Возьмите РКГМ
02.03.2011 в 00:59:51
Bladiclab написал : Возможно ли фото Вашего эт. щита. И год сдачи дома в эксплуатацию?
Сапожник без сапог:(:(:( Выбор автоматов объясняется "чо было", или "неужели я покупать буду":p Как устати Вам соседский окурок?
02.03.2011 в 16:00:46
gugulaki написал : Возьмите РКГМ
А как быть с ТВ, телефоном, домофоном и интернетом?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу