15.02.2011 в 17:16:44
Анатолий 57 написал : PEN шина
Спорное название
15.02.2011 в 17:27:18
Хотел сфотать щиток, да вот что-то передумал. Там просто ужас что делается: нет, контакты вроде ничего так, проводов-капец сколько, ощущение-будто ноли все квартир подъезда заведены в этот щит плюс освещение площадки соплями висит да молниями сверкает (местный электрик сказал, что общедомовое имущество так и должно сверкать). От общего PEN сделаны ответвления на каждую квартиру данного этажа без каких либо шин.
haramamburu написал : По сути - две шинки нужны, для N и PE, PEN сажаем непосредственно на шинку PE
Да там шину приткнуть-то некуда. Да нет, конечно освободил я немного места-старые автоматы да пакетник выбросил. Зачем мне отдельные две шины для моих N и PE (щиток у меня в квартире, счетчик тоже), чтобы отгорел не стояк а ответвление не шину?
15.02.2011 в 17:40:14
haramamburu написал : Спорное название
Да нет не спорное.
ПУЭ 1.1.31
пункт 2
Вот спорное, то что пригодна ли, та сеть стояка к разделению четвертого провода на N и PE, здесь нужно смотреть по месту. А вернее вызывать специалиста.
15.02.2011 в 17:46:30
hobtaroma написал : Зачем мне отдельные две шины для моих N и PE (щиток у меня в квартире, счетчик тоже)
Так делить то будете не в квартире.
hobtaroma написал : От общего PEN сделаны ответвления на каждую квартиру данного этажа без каких либо шин.
Как это? Прямо с жилы в хаты? (а не с корпуса щитка?)
15.02.2011 в 17:49:59
2Анатолий 57 А ни че что PEN в скобочках? Я это к тому, что коль вводятся понятия "шина N и РЕ" , то там нет места "шине PEN"
15.02.2011 в 17:57:33
hobtaroma
Щиток устанавливался на основании проектной документации.
Если вы делаете реконструкцию то нужно придерживаться норм ПУЭ и СП 31
Разделение PEN на PE и N должнео быть выполнено в ЭЩ, и это разделение
должно происходить на PEN шине а не на корпусе ЭЩ.
Сам корпус ЗЩ заземляется от PEN, отдельным проводником или шина PEN крепится на корпус ЭЩ.
15.02.2011 в 18:01:49
2 haramamburu
Шина N и PE как самостоятельные шины в пяти проводной системе. В четырех проводной куда вы посадите PEN проводник на N или РЕ??????? РS смотрите ГОСТ Р 51628-2000
15.02.2011 в 18:06:57
hobtaroma написал : Как разделить лучше: ответвления от PEN при помощи сжимов (орех) - свой сжим для N и свой для PE?
Да, это единственно верное решение, см. ПУЭ-7 п.7.1.36.
15.02.2011 в 18:25:16
Анатолий 57 написал : Шина N и PE как самостоятельные шины в пяти проводной системе.
А я о чем.
Анатолий 57 написал : В четырех проводной куда вы посадите PEN проводник на N или РЕ???????
Имеете ввиду "корпус" щитка? Может и глупость скажу, но - РЕ!
15.02.2011 в 20:25:36
2guest15 Судя по вопросам и свободному времени,вы не знаете что ставка коммунального электрика составляет 1300 квартир,и как правило в коммуналку нормальных грамотных электриков не затащишь за эти гроши и объёмы работать.Часто одному доставалось 4-5 тыс.квартир и уж точно не оставалось времени на вопросы.
15.02.2011 в 21:47:37
2guest15 Являюсь энергетиком и электромонтажником со стажем, но для обслуживания собственной квартиры, в смысле ЩЭУ ниже вводного автомата, ВСЕГДА вызываю электрика из РЭУ. Он меня уже знает;) не спорит, раз в три месяца ноль протягивает. Я могу сам, но НЕ ИМЕЮ ПРАВА лезть в чужие электроустановки, и никому никогда не посоветую. Соглашусь только в одном, в кармане жэковского специалиста, днём с огнём не найдешь токопроводящей смазки, шкурка и напильник тоже редкость, встречайте трудягу с улыбкой и своими расходными и инструментами
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу