haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7144

15.02.2011 в 17:16:44

Анатолий 57 написал : PEN шина

Спорное название

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

15.02.2011 в 17:27:18

Хотел сфотать щиток, да вот что-то передумал. Там просто ужас что делается: нет, контакты вроде ничего так, проводов-капец сколько, ощущение-будто ноли все квартир подъезда заведены в этот щит плюс освещение площадки соплями висит да молниями сверкает (местный электрик сказал, что общедомовое имущество так и должно сверкать). От общего PEN сделаны ответвления на каждую квартиру данного этажа без каких либо шин.

haramamburu написал : По сути - две шинки нужны, для N и PE, PEN сажаем непосредственно на шинку PE

Да там шину приткнуть-то некуда. Да нет, конечно освободил я немного места-старые автоматы да пакетник выбросил. Зачем мне отдельные две шины для моих N и PE (щиток у меня в квартире, счетчик тоже), чтобы отгорел не стояк а ответвление не шину?

0
Анатолий 57
Анатолий 57
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

15.02.2011 в 17:40:14

haramamburu написал : Спорное название

Да нет не спорное.
ПУЭ 1.1.31 пункт 2

  1. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим: при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);

Вот спорное, то что пригодна ли, та сеть стояка к разделению четвертого провода на N и PE, здесь нужно смотреть по месту. А вернее вызывать специалиста.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7144

15.02.2011 в 17:46:30

hobtaroma написал : Зачем мне отдельные две шины для моих N и PE (щиток у меня в квартире, счетчик тоже)

Так делить то будете не в квартире.

hobtaroma написал : От общего PEN сделаны ответвления на каждую квартиру данного этажа без каких либо шин.

Как это? Прямо с жилы в хаты? (а не с корпуса щитка?)

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7144

15.02.2011 в 17:49:59

2Анатолий 57 А ни че что PEN в скобочках? Я это к тому, что коль вводятся понятия "шина N и РЕ" , то там нет места "шине PEN"

0
Анатолий 57
Анатолий 57
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

15.02.2011 в 17:57:33

hobtaroma

Щиток устанавливался на основании проектной документации. Если вы делаете реконструкцию то нужно придерживаться норм ПУЭ и СП 31 Разделение PEN на PE и N должнео быть выполнено в ЭЩ, и это разделение
должно происходить на PEN шине а не на корпусе ЭЩ. Сам корпус ЗЩ заземляется от PEN, отдельным проводником или шина PEN крепится на корпус ЭЩ.

0
Анатолий 57
Анатолий 57
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

15.02.2011 в 18:01:49

2 haramamburu

Шина N и PE как самостоятельные шины в пяти проводной системе. В четырех проводной куда вы посадите PEN проводник на N или РЕ??????? РS смотрите ГОСТ Р 51628-2000

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.02.2011 в 18:06:57

hobtaroma написал : Как разделить лучше: ответвления от PEN при помощи сжимов (орех) - свой сжим для N и свой для PE?

Да, это единственно верное решение, см. ПУЭ-7 п.7.1.36.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7144

15.02.2011 в 18:25:16

Анатолий 57 написал : Шина N и PE как самостоятельные шины в пяти проводной системе.

А я о чем.

Анатолий 57 написал : В четырех проводной куда вы посадите PEN проводник на N или РЕ???????

Имеете ввиду "корпус" щитка? Может и глупость скажу, но - РЕ!

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

15.02.2011 в 20:25:36

2guest15 Судя по вопросам и свободному времени,вы не знаете что ставка коммунального электрика составляет 1300 квартир,и как правило в коммуналку нормальных грамотных электриков не затащишь за эти гроши и объёмы работать.Часто одному доставалось 4-5 тыс.квартир и уж точно не оставалось времени на вопросы.

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

15.02.2011 в 21:47:37

2guest15 Являюсь энергетиком и электромонтажником со стажем, но для обслуживания собственной квартиры, в смысле ЩЭУ ниже вводного автомата, ВСЕГДА вызываю электрика из РЭУ. Он меня уже знает;) не спорит, раз в три месяца ноль протягивает. Я могу сам, но НЕ ИМЕЮ ПРАВА лезть в чужие электроустановки, и никому никогда не посоветую. Соглашусь только в одном, в кармане жэковского специалиста, днём с огнём не найдешь токопроводящей смазки, шкурка и напильник тоже редкость, встречайте трудягу с улыбкой и своими расходными и инструментами

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу